Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Защита кабельных линий 110кВ

 Следующая »
Защита кабельной вставки захода в КРУЭ
Автор
Сообщения
us__007
 
Сообщения: 52
Регистрация: 15.10.2008
Хочу предложить проектировщикам а также людям занимающимся разработкой и внедрением новых защит и приципов защиты оборудования.

Защита пояснение

Выполнение запрета АПВ при КЗ на кабельной вставке и защиты самой кабельной вставки.
Предлагаю следущее: Установить ТТ на заемляющем проводнике отхдящем от брони кабеля.
При пробое основной изоляции ток в первый момент времени будет протекать по броне и стекать на землю, протекание тока по заземляющему проводнику может однозначно идентифицировать КЗ на кабельной вставке.

Сторго не судите я всего лишь предложил.
17.02.2009 08:34
Цитировать
 
Antip +4
 
Сообщения: 80
Регистрация: 26.04.2007
us__007>Хочу предложить проектировщикам а также людям занимающимся разработкой и внедрением новых защит и приципов защиты оборудования.

Выдержка из каталога на кабельную продукцию 110-1150 кВ ф. Nexans:

"Защита «масса-кабель» используется при монтаже комбинированных воздушно-подземных линий с заземлением в одной точке. Это устройство позволяет обнаружить неисправности в кабеле. Устройство исключает возможность выполнить повторное включение при наличии неисправности.
Принцип работы
Трансформатор тока с тороидальным сердечником устанавливается в цепь заземления экрана. Если возникает неисправность в воздушной линии, трансформатор, установленный в цепь экрана кабеля, не обнаруживает ток. Трансформатор тока подключен к реле, замыкание контактов которого сигнализирует о наличии неисправности и запрещает автоматическое повторное включение (АПВ). Преимущество зашиты масса-кабель— упрощение эксплуатации комбинированной воздушно-подземной линии. В подземных коллекторах устройство позволяет устранить риск возникновения пожара. Такие относительно дешевые системы устанавливаются, главным образом, в диспетчерских и в подземных коллекторах."


Одно дополнение - экран должен быть заземлен только с одного конца. Также возможны наведенные напряжения на экран при внешних КЗ или ударе молнии в воздушную линию (при смешанной кабельно-воздушной передаче) и, как следствие, излишняя работа защиты типа "масса-кабель".
17.02.2009 09:09
Цитировать
 
Yuran +6
 
Сообщения: 266
Регистрация: 13.11.2007
Чем не устраивает специально выделенная ступень ДЗ, реагирующая на замыкние в кабельной вставке, для формирования сигнала запрета АВП?

Все мной сказанное - это мое IMHO.
17.02.2009 09:43
Цитировать
 
CLON +32
 
Сообщения: 588
Регистрация: 03.10.2007
Откуда: Latvia
Yuran>Чем не устраивает специально выделенная ступень ДЗ, реагирующая на замыкние в кабельной вставке, для формирования сигнала запрета АВП?

Дык, не всегда можно выставить в уставках ДЗ 0.01-0.05 Ом. Да и терять целую зону ДЗ на запрет АПВ не всегда целесообразно учитывая редкость КЗ на современных кабельных линиях.
17.02.2009 10:06
Цитировать
 
us__007
 
Сообщения: 52
Регистрация: 15.10.2008
Тогда вопрос к проектировщикам, почему не применяют?
17.02.2009 12:35
Цитировать
 
CLON +32
 
Сообщения: 588
Регистрация: 03.10.2007
Откуда: Latvia
us__007>Тогда вопрос к проектировщикам, почему не применяют?

Почему не применяют?

Применяют. Например ставят третий комплект ДЗЛ, на кабель.
Иногда действительно делаем ступень ДЗ с уставкой равной сопротивлению кабеля для запрета АПВ (если параметры кабельной линии и реле позволяют).
17.02.2009 12:43
Цитировать
 
Yuran +6
 
Сообщения: 266
Регистрация: 13.11.2007
us__007>Тогда вопрос к проектировщикам, почему не применяют?
Пока еще ни разу не сталкивался с такой защитой, но ее существенный минус вижу в установке дополнительного ТТ, пробосе дополнительных кабелей от ТТ до защиты.

Все мной сказанное - это мое IMHO.
17.02.2009 12:49
Цитировать
 
us__007
 
Сообщения: 52
Регистрация: 15.10.2008
по сравнению с установкой доп комплекта ДЗЛ, это мелочь на семечки
17.02.2009 12:52
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Согласен с CLON целиком и полностью
Коллеги, действительно комплект ДЗЛ или ступень ДЗ на вставку 50-200м, уж черезчур.
Тоже никогда не видел такой защиты, но мысль очень интересная. А может что и есть уже, надо будет покопать в литературе.

Важно наверное рассмотреть вот этот момент.
"Одно дополнение - экран должен быть заземлен только с одного конца. Также возможны наведенные напряжения на экран при внешних КЗ или ударе молнии в воздушную линию (при смешанной кабельно-воздушной передаче) и, как следствие, излишняя работа защиты типа "масса-кабель". "
Правда тут нет излишней работы защиты, есть излишняя блокировка АПВ.
Для дальнейшего рассмотра логики такого алгоритма, АПВ работает в случаях однофазного только или междуфазного также.


us_007
Цена на бублик и токовый кабель в таком проекте, даже не семечки, а ошкурки от них.

http://rzia.ru/
17.02.2009 14:00
Цитировать
 
Yuran +6
 
Сообщения: 266
Регистрация: 13.11.2007
grsl>Для дальнейшего рассмотра логики такого алгоритма, АПВ работает в случаях однофазного только или междуфазного также.
Кстати, да. В случае междуфазных замыканий блокировки АПВ не будет... хотя междуфазных не так уж и много...

Все мной сказанное - это мое IMHO.
17.02.2009 15:00
Цитировать
 
Ответить  Следующая »

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2