Здравстуйте. Помогите разобраться. Имеется ЗРУ-35кВ. В ячейках использованы элегазовые выключатели SF1 (Шнайдер Электрик). Защита линии 35 кВ и управление выключателем осуществляется из шкафа защит, который расположен в диспетчерской на расстоянии 10 метров от ЗРУ. Команда на отключение подается от: 1. ключа управления (КУ). 2. реле команды отключить(РКО), то есть от защит. При подаче команды на отключение от ключа сгорают контакты РКО (контакты при этом не замкнуты!!!!!). При этом в цепи отключения возникает ток до 4А. При исключении из схемы реле РКО отключение от КУ происходит нормально. Схему перепроверяли неоднократно. Подскажите, в чем может быть проблема. Тип реле РКО - R15 (Relpol). Катушка отключения 220В пост., 2А.
Возможно контакт РКО рвется раньше чем контакт QF. И еще, попробуйте поставить диод параллельно катушке отключения YO1
14.12.2009 16:47
Dmitriy+28 Сообщения: 1058 Регистрация: 20.06.2007 Откуда: Berlin
klj1>Возможно контакт РКО рвется раньше чем контакт QF. И еще, попробуйте поставить диод параллельно катушке отключения YO1 Дык вроде утверждается, что при отключении контакты РКО не замкнуты... с чего бы им гореть. Тогда бы ключик плавился, а не контакты РКО. Возможно реле все таки кратковременно срабатывает? Что-то со схемой не чисто.
Alexei83>...Команда на отключение подается от: Alexei83>1. ключа управления (КУ). Alexei83>2. реле команды отключить(РКО), то есть от защит. Так реле команды отключить, или выходное реле защиты? Обозначение РКО применяется для реле, передающего оперативную команду. Alexei83>... (контакты при этом не замкнуты!!!!!)... Не замкнуты или не замыкаются? Alexei83>... При этом в цепи отключения возникает ток до 4А... Вполне нормальный ток для соленоида отключения. Впрочем, нужно посмотреть технические данные выключателя. В первом приближении просматривается кратковременный "клевок" упомянутого реле на время меньшее, чем время отключения выключателя. И если реле предназначено для замыкания и удерживания в течение какого-то времени цепи с соответствующим током, то совершенно не значит, что оно может этот ток разорвать. Для этого существуют блок-контакты выключателя. На вашей схеме этому соответствуют контакты QF.
В теории, цепь отключения - это обычный LR-контур. Если соленоид отключения обладает большой индуктивностью - в нем может скапливаться энергия. По ТОЭ при переходном процессе ток в индуктивной цепи не может меняться скачкообразно. Когда рвется цепь отключения (блок-контактом QF, например), в силу переходного процесса ток еще ДОЛЖЕН протекать (он затухнет только в соответствии с постоянной времени, которая определяется соотношением между L и R), но путь для его протекания резко обрывается... А энергия в катушке остается. Эта энергия ищет "путь" для высвобождения и выходит через "самое слабое звено". Видимо, самым слабым звеном в этой цепочке являются контакты RelPol, этот промежуток электрически оказался чуть менее прочным, чем промежуток контакта QF. Если проблема действительно в этом, то диод должен помочь.
Народ, что то не могу открыть файл. Алексей, или попробуйте снова его загрузить или сбросьте мне на мыло, я его приложу.
Как сказали коллеги диод снимает много проблем, но не знаю конструкцию данного В, может там нельзя подключить диод физически.
Единственное что могу добавить, контакт самого В стоит перед самой катушкой и если он разрывает цепочку, то через контакты РКО ничего не пройдёт, а вот если с контактом QF1 есть проблема, то V_ponomarev описал что будет, зазор в РКО может быть очень маленьким и контакт горит, даже при том что не закрывался. Кстати проблема только в одной ячейке???
Схему не удалось открыть. Alexei83>При подаче команды на отключение от ключа сгорают контакты РКО (контакты при этом не замкнуты!!!!!). При этом в цепи отключения возникает ток до 4А.
Alexei83>Схему перепроверяли неоднократно. Если контакты не замкнуты и не клевали и схема в норме , то согласен с grsl , остаётся как описал V_ponomarev . А реле исключали из схемы снятием реле или отсоединением цепи катушки , чтобы наверняка клевок исключить ?