Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Вспомогательное оборудование » требуется схема реле времени вл-56

« Предыдущая   Следующая »
Управление выключателем
Автор
Сообщения
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Вспомнил кое что.
Вот посмотрите коллеги такую тему , главное последний пост Yuran-a.
http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__start=21&thread__mid=200684754.
Так что может и клюёт при отключении.......

http://rzia.ru/
14.12.2009 21:28
Цитировать
 
nkulesh +15
 
Сообщения: 250
Регистрация: 11.11.2009
Откуда: Зея
Alexei83>Вот схема
Alexei83>http://upload.chemz.ru/?download=0P05.png

Схема не загружается, увы...
15.12.2009 05:49
Цитировать
 
Alexei83
 
Сообщения: 43
Регистрация: 17.10.2007
История получила свое закономерное продолжение.
Я в начале упоминал, что ток катушки отключения - 2А(с этим параметром похоже я ошибся, он еще меньше), а при подаче команды отключения через КУ (при наличии реле РКО) ток в цепи возрастает до 4А.
Как следовало ожидать - сгорела катушка отключения.

Вот ссылка(интерактивный каталог) с описанием выключателя SF1(предупреждаю, весит порядка 40Мб)
http://www.schneider-electric.com/documents/electrical-distribution/en/shared/interactive-catalogue/amted304010en/EN/index.htm
15.12.2009 08:25
Цитировать
 
Alexei83
 
Сообщения: 43
Регистрация: 17.10.2007
grsl>Единственное что могу добавить, контакт самого В стоит перед самой катушкой и если он разрывает цепочку, то через контакты РКО ничего не пройдёт, а вот если с контактом QF1 есть проблема, то V_ponomarev описал что будет, зазор в РКО может быть очень маленьким и контакт горит, даже при том что не закрывался.

Контакт самого В стоит перед самой катушкой и он должен разрывать цепь. Более того, при полном исключении реле РКО из схемы процесс отключения происходит(происходил, до сгорания катушки) нормально и цепь разрывается контактом QF1.
Но вот при наличии реле РКО процесс отключения происходит не до конца, то есть выключатель как бы зависает в промежуточном состоянии и при этом OF1 не размыкает цепь. (к сожалению более подробно этот процесс не могу описать,т.к. передаю телефонный разговор. Объект находиться в степи далеко от цивилизации)

grsl>Кстати проблема только в одной ячейке???
Ячейка только одна.
15.12.2009 08:40
Цитировать
 
Alexei83
 
Сообщения: 43
Регистрация: 17.10.2007
doro>Так реле команды отключить, или выходное реле защиты? Обозначение РКО применяется для реле, передающего оперативную команду.

Извините за неправильную трактовку.В схеме подразумевается выходное реле защиты.
15.12.2009 08:48
Цитировать
 
BAIKAL
 
Сообщения: 26
Регистрация: 16.07.2009
Откуда: Забайкалье
Тоже поддержу вариант V_ponomarev. У нас была похожая проблема со сгоранием катушек отключения выключателей 6 кВ. Установили параллельно катушке по 2 последовательно включенных диода и проблема снялась, правда диодов извели порядка 150 шт (ячеек больше 70 шт )
15.12.2009 15:11
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Извините коллеги.
Только добрался до мыла, выкладываю схему Алексея.

http://rzia.ru/
15.12.2009 17:35
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Дело ясное, что дело тёмное.
Схема проста, как бивень мамонта. Чему в ней не работать?
Алексей , а как отключение от защит через РКО было?
РКО один контакт или несколько в серию, как рекомендовали не раз, даже в каталоге написанно что 15-й тип реле откидывается с задержкой.
Давайте пойдём дальше, схемку шкафа защит и управления, ту часть, где есть катушка РКО и ейные контакты.
не знаю возможно ли будет установить на такой схеме диоды. Не знаю, сотни ячеек охлопывали в такой конфигурации разных производителей, такой проблемы не встречал....

http://rzia.ru/
15.12.2009 18:35
Цитировать
 
rza_vvt +1
 

Сообщения: 68
Регистрация: 03.09.2009
Откуда: Екатеринбург
Возможно не совсем в тему, но... Начинаю замечать, что в последнее время в схемах автоматики управления стали забыать про РБМ (реле блокировки от многократного включения). Зачастую это объясняется тем, что данное реле имеется в схеме самого привода, на данной же схеме указанное реле отсутствует... Соответственно считаю необходимым "модернизировать" указанную схему. Но, конечно от РБМ в "простых" схемах ячеек 6-10 кВ можно отказаться, поставив выходное реле на отключение в режим "подхвата" (т.е. возвращается при вручную или команды АПВ, тут еще подумать можно) Но считаю РБМ будет более верным решением. В данном конкретном случае мысли из последнего поста вышеобозначенной темы (grsl >> Вот посмотрите коллеги такую тему , главное последний пост Yuran-a.
http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__start=21&thread__mid=200684754.
Так что может и клюёт при отключении.......) кажутся наиболее вероятными.

Что оперативнику "-" - то релейщику "+"
15.12.2009 19:18
Цитировать
 
yur +7
 
Сообщения: 406
Регистрация: 16.04.2008
grsl>Алексей , а как отключение от защит через РКО было?
grsl>РКО один контакт или несколько в серию, как рекомендовали не раз, даже в каталоге написанно что 15-й тип реле откидывается с задержкой.

Alexei83>Извините за неправильную трактовку.В схеме подразумевается выходное реле защиты.
Если это выходное реле,то оно не работает при отключении от ключа.
Alexei83>Но вот при наличии реле РКО процесс отключения происходит не до конца, то есть выключатель как бы зависает в промежуточном состоянии и при этом OF1 не размыкает цепь.
Если отключает от защит нормально,значит при отключении от ключа реле клюёт или срабатывает.
Время "держания" рукой ключа при отключении явно больше 1 сек (контакты замкнуты). Время отключения выключателя + размыкание контактов явно меньше 0.2 сек.Значит контакты реле гореть не должны. Но если оно клюнет( или сработает) может всё сойтись.
15.12.2009 19:22
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая   Следующая »

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2