Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Релейная защита и автоматика генераторов, двига... » Расчет самозапуска двигателей

 Следующая »
21G защита мин. сопротивления блочного трансформатора.
Автор
Сообщения
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1058
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
Приветствую коллеги!
Каким образом выбираются (расчитываются) уставки выше упомянутой защиты, генератор-трансформатор?

Генератор поставили с этой защитой.
Первая ступень стоит на 110%*ZT
Вторая на 75%*ZT
ZT-сопротивление трансформатора
Время 3 сек. для обеих ступеней.
Это нормально?

http://3d-projektierung.de - Home Page
14.09.2009 14:08
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Дима.
Уставка такой защиты обычно перекрывает 75% транса и это у тебя есть 75% от ZT, но время велико, даная защита является резервной защитой дифф. блока, стандартно время в раёне 0.5сек.

вторую они дали как резерв от КЗ на ВН блочника или в сети, там отстроились от защит в сети, скорее всего использовали ДЗ.

http://rzia.ru/
14.09.2009 14:15
Цитировать
 
CLON +32
 
Сообщения: 589
Регистрация: 03.10.2007
Откуда: Latvia
Dmitriy>Приветствую коллеги!
Dmitriy>Каким образом выбираются (расчитываются) уставки выше упомянутой защиты, генератор-трансформатор?

Dmitriy>Генератор поставили с этой защитой.
Dmitriy>Первая ступень стоит на 110%*ZT
Dmitriy>Вторая на 75%*ZT
Dmitriy>ZT-сопротивление трансформатора
Dmitriy>Время 3 сек. для обеих ступеней.
Dmitriy>Это нормально?

Во первых хотелось бы знать на какой стороне установлена защита и какова её характеристика.

ДЗ 1-ая ступень 75% от ZT, можно ставить с нулем или с 0.05..0.1 с (а чего боятся? при КЗ в ТР диффзащита "рубит" с нулем и ДЗ 75% отстроенна от шин).
ДЗ 2-ая ступень, 110% маловато, надо минимум 125%, а время по согласованию с сетью (если защита установлена на генераторном напряжении). 3 с похоже на правду. Но здесь есть ньюансы с выбором уставок из-за схемы треугольник-звезда.

Если защита стоит на напряжении сети, а смотрит в генератор, то тут могут быть варианты.
14.09.2009 15:17
Цитировать
 
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1058
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
Трансформатор 3 обмоточный. Непосредственно эта защита установленна на генераторном напряжении.
Сейчас постараюсь раздобыть перечень и уставки защит другого генератора висящего на второй обмотке транса.

http://3d-projektierung.de - Home Page
14.09.2009 15:28
Цитировать
 
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1058
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
CLON>Но здесь есть ньюансы с выбором уставок из-за схемы треугольник-звезда.
CLON можно поподробнее?

http://3d-projektierung.de - Home Page
14.09.2009 15:33
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Пока не встречал уставок с 0.05-0.1сек для такой защиты на генераторах от 5 до 600МВА.
Самая минимальная уставка которую видел 0.2сек, на блоке 60МВА.

Скорее всего это определяется самой динамикой КЗ на шинах генератора, возбуждение которого в течении 0.1-0.2 сек снижает уровень ТКЗ. Потому не используют ТО или МТЗ ( а только МТЗ с пуском по напряжению).
Кроме того надо отстроится и от аварий на шинах собственных нужд или ТСН. Сама защита ( если она круговая) сидит на генераторном напряжении и ТТ в нейтрали генератора.

http://rzia.ru/
14.09.2009 16:09
Цитировать
 
CLON +32
 
Сообщения: 589
Регистрация: 03.10.2007
Откуда: Latvia
CLON>>Но здесь есть ньюансы с выбором уставок из-за схемы треугольник-звезда.
Dmitriy>CLON можно поподробнее?

Ну во первых, ДЗ (микропроцесорная) обсчитывает 6 петель (междуфазные КЗ: А-В, В-С, С-А и КЗ на землю: А-З, В-З, С-З), а на генераторном напряжении треугольник (нет токов 3I0), а на высоком напряжении звезда. В результате защита на генераторном напояжении видит все КЗ и междуфазные и на землю. Поэтому при выборе уставок надо согласовывать не только ДЗ с ДЗ, но и ДЗ с ТЗНП, + учитаывать все 6 петель замера. В итоге получаем очень интересные точки сопротивлений КЗ на характеристике.
14.09.2009 17:57
Цитировать
 
CLON +32
 
Сообщения: 589
Регистрация: 03.10.2007
Откуда: Latvia
Dmitriy>Трансформатор 3 обмоточный. Непосредственно эта защита установленна на генераторном напряжении.
Dmitriy>Сейчас постараюсь раздобыть перечень и уставки защит другого генератора висящего на второй обмотке транса.

Ого. 75% остается в силе, а вот с 110% - никуда не годится. Второй генератор будет запирать ДЗ, поэтому даже 200% может не проходить по чувствительности. Кстати, а как быть с чувствительностью, НН1-НН2?

Можно попробовать отстроиться от максимального тока нагрузки (по R), а по Х по чувствительности к трансформатору ZНН1-НН2 *1.25, время срабатывания максимальное время всех сетевых защит и генератороных + ступень селективности (итого около 5-6 с).

У ДЗ только 2 ступени? Что за защита? Сколько всего ступеней?
А характеристика какая? Круговая или 4-х угольная?
14.09.2009 18:00
Цитировать
 
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1058
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
Закрутился! Точнее закрутили, сорри.

ВН компенсированна так, что коэфициент = 1. Считаем только двух и трехфазное - 3 петли.
Итак. С первой ступенью понятно.
Со второй выглядит погано. Я расчитал три варианта (вручную) как в институте учили =).

Сопротивления приведены к напряжению 114 кВ
Трансформатор. 149/92/57 MVA 114/11,5/10,5kV
Uk ВН-CН = 18%
Uk ВН-НН = 14%
Uk СН-НН = 22%

Генератор 1 на 10,5 кВ
57 МVA Xd=16,4%

Генератор 2 на 11,5 кВ
98,75 МVA Xd=16%

1.1. КЗ на ВН 114 кВ
Г1 10,5кВ питает, Г2 11,5кВ стоит
Xг1=49,55 Om

1.2. Г2 11,5кВ питает, Г1 10,5кВ стоит
Xг2=36,63 Om

2.1. КЗ на ВН 114 кВ
Обе машины в работе, сопротивление с учетом токораспределения
Xг1=52.61
Xг2=39.68

То есть селективность в сторону ВН для обоих режимов выглядит вполне съедобно.
Совершенно погано выглядит картина если принять во внимание КЗ на шина генераторов. Тут система давит страшно ...
S=7647
X=1,7 Om

3.1. КЗ на выводах Г1 10,5 кВ
Г2 питает система откл.
Xг2=40,18 Ом
с системой
Xг2=88,2 Ом !!!

3.2. КЗ на выводах Г2 11,5 кВ
Г1 питает система откл.
Xг1=56,58 Ом
с системой
Xг1=160 Ом !!!

чичас продолжу ... =)

http://3d-projektierung.de - Home Page
15.09.2009 15:26
Цитировать
 
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1058
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
МТЗ с пуском по напруге естественно тоже не пролазит =(. Система сильная страсть =(
ЧЕ ДЕЛАТЬ !?

Мда ... ежели бы хотябы ДЗТ включала в зону оба генератора я бы сказал ОКИ отстроимся от ZСН-НН и время 5 секунд.
Но это не так, ДЗ тут в плане резервных выступают и время 5 секунд выглядит оч. нехорошо.
Она же от Вены до Москвы с такой уставкой достанет.

http://3d-projektierung.de - Home Page
15.09.2009 15:57
Цитировать
 
Ответить  Следующая »

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2