21G защита мин. сопротивления блочного трансформатора.
Автор
Сообщения
Dmitriy+28 Сообщения: 1058 Регистрация: 20.06.2007 Откуда: Berlin
Приветствую коллеги! Каким образом выбираются (расчитываются) уставки выше упомянутой защиты, генератор-трансформатор?
Генератор поставили с этой защитой. Первая ступень стоит на 110%*ZT Вторая на 75%*ZT ZT-сопротивление трансформатора Время 3 сек. для обеих ступеней. Это нормально?
Дима. Уставка такой защиты обычно перекрывает 75% транса и это у тебя есть 75% от ZT, но время велико, даная защита является резервной защитой дифф. блока, стандартно время в раёне 0.5сек.
вторую они дали как резерв от КЗ на ВН блочника или в сети, там отстроились от защит в сети, скорее всего использовали ДЗ.
Dmitriy>Приветствую коллеги! Dmitriy>Каким образом выбираются (расчитываются) уставки выше упомянутой защиты, генератор-трансформатор?
Dmitriy>Генератор поставили с этой защитой. Dmitriy>Первая ступень стоит на 110%*ZT Dmitriy>Вторая на 75%*ZT Dmitriy>ZT-сопротивление трансформатора Dmitriy>Время 3 сек. для обеих ступеней. Dmitriy>Это нормально?
Во первых хотелось бы знать на какой стороне установлена защита и какова её характеристика.
ДЗ 1-ая ступень 75% от ZT, можно ставить с нулем или с 0.05..0.1 с (а чего боятся? при КЗ в ТР диффзащита "рубит" с нулем и ДЗ 75% отстроенна от шин). ДЗ 2-ая ступень, 110% маловато, надо минимум 125%, а время по согласованию с сетью (если защита установлена на генераторном напряжении). 3 с похоже на правду. Но здесь есть ньюансы с выбором уставок из-за схемы треугольник-звезда.
Если защита стоит на напряжении сети, а смотрит в генератор, то тут могут быть варианты.
14.09.2009 15:17
Dmitriy+28 Сообщения: 1058 Регистрация: 20.06.2007 Откуда: Berlin
Трансформатор 3 обмоточный. Непосредственно эта защита установленна на генераторном напряжении. Сейчас постараюсь раздобыть перечень и уставки защит другого генератора висящего на второй обмотке транса.
Пока не встречал уставок с 0.05-0.1сек для такой защиты на генераторах от 5 до 600МВА. Самая минимальная уставка которую видел 0.2сек, на блоке 60МВА.
Скорее всего это определяется самой динамикой КЗ на шинах генератора, возбуждение которого в течении 0.1-0.2 сек снижает уровень ТКЗ. Потому не используют ТО или МТЗ ( а только МТЗ с пуском по напряжению). Кроме того надо отстроится и от аварий на шинах собственных нужд или ТСН. Сама защита ( если она круговая) сидит на генераторном напряжении и ТТ в нейтрали генератора.
CLON>>Но здесь есть ньюансы с выбором уставок из-за схемы треугольник-звезда. Dmitriy>CLON можно поподробнее?
Ну во первых, ДЗ (микропроцесорная) обсчитывает 6 петель (междуфазные КЗ: А-В, В-С, С-А и КЗ на землю: А-З, В-З, С-З), а на генераторном напряжении треугольник (нет токов 3I0), а на высоком напряжении звезда. В результате защита на генераторном напояжении видит все КЗ и междуфазные и на землю. Поэтому при выборе уставок надо согласовывать не только ДЗ с ДЗ, но и ДЗ с ТЗНП, + учитаывать все 6 петель замера. В итоге получаем очень интересные точки сопротивлений КЗ на характеристике.
Dmitriy>Трансформатор 3 обмоточный. Непосредственно эта защита установленна на генераторном напряжении. Dmitriy>Сейчас постараюсь раздобыть перечень и уставки защит другого генератора висящего на второй обмотке транса.
Ого. 75% остается в силе, а вот с 110% - никуда не годится. Второй генератор будет запирать ДЗ, поэтому даже 200% может не проходить по чувствительности. Кстати, а как быть с чувствительностью, НН1-НН2?
Можно попробовать отстроиться от максимального тока нагрузки (по R), а по Х по чувствительности к трансформатору ZНН1-НН2 *1.25, время срабатывания максимальное время всех сетевых защит и генератороных + ступень селективности (итого около 5-6 с).
У ДЗ только 2 ступени? Что за защита? Сколько всего ступеней? А характеристика какая? Круговая или 4-х угольная?
14.09.2009 18:00
Dmitriy+28 Сообщения: 1058 Регистрация: 20.06.2007 Откуда: Berlin
Закрутился! Точнее закрутили, сорри.
ВН компенсированна так, что коэфициент = 1. Считаем только двух и трехфазное - 3 петли. Итак. С первой ступенью понятно. Со второй выглядит погано. Я расчитал три варианта (вручную) как в институте учили =).
Сопротивления приведены к напряжению 114 кВ Трансформатор. 149/92/57 MVA 114/11,5/10,5kV Uk ВН-CН = 18% Uk ВН-НН = 14% Uk СН-НН = 22%
Генератор 1 на 10,5 кВ 57 МVA Xd=16,4%
Генератор 2 на 11,5 кВ 98,75 МVA Xd=16%
1.1. КЗ на ВН 114 кВ Г1 10,5кВ питает, Г2 11,5кВ стоит Xг1=49,55 Om
1.2. Г2 11,5кВ питает, Г1 10,5кВ стоит Xг2=36,63 Om
2.1. КЗ на ВН 114 кВ Обе машины в работе, сопротивление с учетом токораспределения Xг1=52.61 Xг2=39.68
То есть селективность в сторону ВН для обоих режимов выглядит вполне съедобно. Совершенно погано выглядит картина если принять во внимание КЗ на шина генераторов. Тут система давит страшно ... S=7647 X=1,7 Om
3.1. КЗ на выводах Г1 10,5 кВ Г2 питает система откл. Xг2=40,18 Ом с системой Xг2=88,2 Ом !!!
3.2. КЗ на выводах Г2 11,5 кВ Г1 питает система откл. Xг1=56,58 Ом с системой Xг1=160 Ом !!!
Dmitriy+28 Сообщения: 1058 Регистрация: 20.06.2007 Откуда: Berlin
МТЗ с пуском по напруге естественно тоже не пролазит =(. Система сильная страсть =( ЧЕ ДЕЛАТЬ !?
Мда ... ежели бы хотябы ДЗТ включала в зону оба генератора я бы сказал ОКИ отстроимся от ZСН-НН и время 5 секунд. Но это не так, ДЗ тут в плане резервных выступают и время 5 секунд выглядит оч. нехорошо. Она же от Вены до Москвы с такой уставкой достанет.