|
21G защита мин. сопротивления блочного трансформатора.
|
|
|
|
Автор |
|
|
|
Сообщения |
|
|
Модераторы форумов
grsl
+98
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
Дима, ИМХО, не ломай голову слишком. Tвоя ответственость защита блочника. Нафиг убери вторую ступень ДЗ, а даже если оставишь, то её уставка не твоя забота. МТЗ с пуском по напряжению 51V ( не совсем то конечно МТЗ с пуском по напряжению), тоже не твоя забота, такую уставку дают заказчик ВСЕГДА и согласовывает с сетью. Кроме того это резервная защита ГЕНЕРАТОРА, а не блочника, вот у генераторщиков голова должна болеть. ДЗ со стороны сетей в направлении блочника тоже не твоя забота. ИМХО
|
|
|
|
|
CLON
+32
Сообщения: 589
Регистрация: 03.10.2007
Откуда: Latvia
|
|
Dmitrij, давай определимся, что хотите от данной защиты?
Да, Ты так и не ответил о типе реле и его рабочей храктеристике. Так же неплохо бы ло бы знать о наличии - отсутствии выключателей на генераторном напряжении.
Ставь на вторую зону:
Г-1: 66.0 Ом =52.61 * 1.25 (приведено к 114 кВ). Г-2: 49.6 Ом =39.68 * 1.25 (приведено к 114 кВ).
Время ДЗ-2 согласуй с сетевыми уставками. 3 с (вполне н6ормальное время, для резервной зоны, учитывая, что сеть запирает данную защиту наглухо).
ЗЫ: ДЗ-1 зону не генераторном напряжении можно вообще делать не направленной, Х+=0.75ZT, Х-=0.75Х'' (если на генераторном напряжении нет выключателей). Со временем 0.1...0.15 с, а вторую зону направить в ТР. Если выключатели есть то со временем 0.5...0.6 с.
|
|
|
|
|
Dmitriy
+28
Сообщения: 1058
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
|
|
Ух ребята ежели бы я так мог, "не моя забота" и все, уже давно бы министром энергетики стал. Я же спать не буду зная, что не все чисто.
CLON. Типы реле на Г1 Siprotec 7UM621 Г2 ELIN DRS-COMPACT 2A. Не думаю, что в России защиты этой фирмы встречаются. Реле неплохие.
Характеристики. Не пойму какая у Simens не вижу в листе, но отстойка от тока имеется 130% и по напруге удержание полагаю 4 угольная. У ELIN тоже имеется пуск по току нет напряжения.
Цель как можно лучше защитить трансформатор 2 ступенью время желательно поменьше. P.S. На генераторном напряжении есть выключатели!
|
|
|
|
|
Dmitriy
+28
Сообщения: 1058
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
|
|
ГВ. выключатели имеются. В настоящий момент защиты действуют только на собственный ГВ. 110 кВ можно TRIPнуть только через защиту блока, точнее УРОВ. Сигнал гасит полностью блок.
|
|
|
|
|
CLON
+32
Сообщения: 589
Регистрация: 03.10.2007
Откуда: Latvia
|
|
Дмитрий, у :УМ621 характеристика ДЗ прямоугольная и не направленная. Поэтому она автоматиески охватывает и генератор и шины генераторного напряжения.
Описание на русском здесь (13.6 МВ): http://siemens.siprotec.de/download_neu/devices/7UM62x/Manual/7UM62xx_Manual_A1_V040004_ru.pdf Стр 163. - рабочая характеристика ДЗ.
Поэтому: ДЗ-1 зона: 75%ZT(37 Ом=49.55*0.75) со временем 0.3...0.5 с. R=X=37 Om ДЗ 2 зона: 66 Ом время по согласованию с сетью. R=0.9*Unom/(1.3*InomG)*0.8=217 Om <=3*X=198 Om (200 Om) Все сопротивления приведены к напряжению 114 кВ!!!
О втором реле не знаю, не знаком.
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+98
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
Clon +1
Дима, приложи схему подключения защит с ТТ и ТН + набор защит ( функций) которые используешь
|
|
|
|
|
Dmitriy
+28
Сообщения: 1058
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
|
|
Схема вроде понятна. Трехобмоточник 114/11,5/10,5 две машины c генераторными выключателями. На 11,5 висит отпайкой ТСН. Защита блочника и ТСН на картинке.
ДЗ Генераторов ТТ в нуле, ТН на выводах.
|
|
|
|
|
CLON
+32
Сообщения: 589
Регистрация: 03.10.2007
Откуда: Latvia
|
|
Посмотрел описание Сименса, ДЗ-1 зона - 70% от сопротивления ТР, ДЗ-2 зона - 100% от сопротивления ТР (немцы жгут), ДЗ-1В (ускоряемая) 100...120% от от сопротивления ТР.
Я бы оставил: ДЗ-1 зона - 75% от сопротивления ТР, ДЗ-2 зона - 125% от сопротивления ТР, ДЗ-1В (ускоряемая) - 150% от от сопротивления ТР.
ЗЫ: Выбор времени срабатывания ДЗ-2: по согласованию с ДЗ отходящих присоединений. Определяем длину зоны с коротой согласуемся: Z=(Zcp2-ZTR)/Kотстр.=(66-49.55)/0.8=16.45/0.8=20.6 Ом. Т.е. выбираем время по согласованию с ДЗ длинее, чем 20.6 Ом на ВН + ступень селективности.
|
|
|
|
|
Dmitriy
+28
Сообщения: 1058
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
|
|
Спасибо CLON + теперь я чуток переварю. Я же не расчетчик мне нужно чуток времи чтобы сообразить и посчитать на листочке, как в институте учили =). ЗЫ. Я в расчете сопротивления вместе с Xг просчитал. Величины сопротивлений не совем верны. ТН же на выводах. И потом вы почему значение сопротивления берете для случая одна машина в работе другая отключена? Я бы величиной для обе в работе оперировал.
|
|
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+98
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
Дима не понял, звезда блочника не заземлена что ли????? ДЗТ только одна? Защита U/f где? ДЗ на стороне 110кВ на ОРУ есть или нет?
|
|
|
|
|
|
|