Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Организация системы РЗА » УРОВ ПС по схеме 110-5Н

« Предыдущая 
при каком КЗ ДФЗ не работает?
Автор
Сообщения
falcon +91
 
Сообщения: 2126
Регистрация: 20.04.2007
R14>>>ДФЗ может отказать в следующих случаях:
R14>>>при обрыве провода и замыкании его в одну сторону ВЛ. Для одног конца КЗ есть, для другого нет и манипуляция может быть такой, что импульсы закроют канал;
shf05>>при этом конец, где "нет КЗ" ведь не пустит передатчик? как тогда манипуляция "закроет канал"??
R14>Не совсем правильно написал. Для данного конца по неповрежденным фазам течет и 3Iо и I2, которые пускают ПРД.

Следует заметить, что токи ... и I2 текут не по неповрежденным, а по всем фазам. (А 3Iо - в "обратном проводе")
08.07.2010 09:19
Цитировать
 
R14 +46
 
Сообщения: 668
Регистрация: 06.12.2007
R14>>Не совсем правильно написал. Для данного конца по неповрежденным фазам течет и 3Iо и I2, которые пускают ПРД.

falcon>Следует заметить, что токи ... и I2 текут не по неповрежденным, а по всем фазам. (А 3Iо - в "обратном проводе")
Совершенно верно. Это ведь симметричные составляющие.
08.07.2010 09:26
Цитировать
 
LIK +52
 
Сообщения: 1882
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
R14>>>Не совсем правильно написал. Для данного конца по неповрежденным фазам течет и 3Iо и I2, которые пускают ПРД.

falcon>>Следует заметить, что токи ... и I2 текут не по неповрежденным, а по всем фазам. (А 3Iо - в "обратном проводе")
R14>Совершенно верно. Это ведь симметричные составляющие.

Пора уже опять задачки по ТОЭ решать.
08.07.2010 09:54
Цитировать
 
Bogatikov +27
 
Сообщения: 395
Регистрация: 10.02.2010
Откуда: Пятигорск
R14>>ДФЗ может отказать в следующих случаях:
R14>>при обрыве провода и замыкании его в одну сторону ВЛ. Для одног конца КЗ есть, для другого нет и манипуляция может быть такой, что импульсы закроют канал;
shf05>выходит, что пустятся оба ПРД, но так, что их импульсы закроют канал?

В общем случае да. Тут необходимо рассматривать конкретное повреждение и конкретную ДФЗ, её пусковые органы, наличие устройства ёмкостной компенсации.

nkulesh>>В тупиковом режиме линии ДФЗ может сработать с задержкой при междуфказном КЗ, если на конце без питания из-за кратковременной несимметрии произойдёт пуск ВЧ передатчика, а достаточного для манипуляции тока нет, и ДФЗ будет заблокирована в течении некоторого времени.
shf05>т.е. ток КЗ не очень большой и не наводит в ТТ напряжения, необходимого для работы манипуляции в ПРД?

Давайте рассматривать варианты.
Питаем тупиковую нагрузку, нейтраль нагрузки не заземлена, ток нагрузки мал. КЗ на ВЛ (не важно какое, кроме трёхфазного). На питающем конце ДФЗ с любыми пусками пустится и заманипулируется.
На тупиковом конце:
1. ДФЗ с пуском по току не пустится, КЗ будет ликвидировано.
2. ДФЗ с пуском по напряжению пустится. При отсутствии ёмкостной компенсации пошлёт сплошной сигнал, при наличии ёмкостной компенсации пошлёт сигнал непонятной формы, но в любом случае ДФЗ на питающем конце будет заблокирована.

Питаем тупиковую нагрузку, нейтраль нагрузки не заземлена, ток нагрузки достаточен для срабатывания пусковых органов. КЗ на ВЛ (не важно какое, кроме трёхфазного). На питающем конце ДФЗ с любыми пусками пустится и заманипулируется.
На тупиковом конце ДФЗ с пусками по току или напряжению пустится и заманипулируется, т.к. чувствительность органа манипуляции выше, чем пусковых органов. Как распределятся токи I1, I2 по концам ВЛ надо рисовать, вероятнее всего КЗ будет ликвидировано.

При трёхфазных КЗ ДФЗ с пуском по току не пустится, ДФЗ с пуском по напряжению может пуститься из-за кратковременной несимметрии и будет всё по п. 2.

Питаем тупиковую нагрузку, нейтраль нагрузки заземлена, ток нагрузки мал. КЗ на ВЛ (не важно какое, кроме трёхфазного). На питающем конце ДФЗ с любыми пусками пустится и заманипулируется.
На тупиковом конце:
1. ДФЗ с пуском по токам I1, I2 не пустится, КЗ, вероятнее всего, будет ликвидировано.
2. ДФЗ с пуском по току 3Iо и напряжению пустится и пошлёт сплошной сигнал, т.к. манипуляция осуществляется током I1+kI2 (I2-kI1), а от заземлённой нейтрали текут только токи нулевой последовательности. ДФЗ откажет.

Питаем тупиковую нагрузку, нейтраль нагрузки заземлена, ток нагрузки достаточен для срабатывания пусковых органов. КЗ на ВЛ (не важно какое, кроме трёхфазного). На питающем конце ДФЗ с любыми пусками пустится и заманипулируется.
На тупиковом конце ДФЗ с пусками по токам I1, I2, 3Iо, напряжению пустится, заманипулируется и, вероятнее всего, КЗ будет ликвидировано.

В обоих рассматриваемых случаях с заземлённой нейтралью при трёхфазных КЗ ДФЗ с пусками по току и напряжению может пуститься из-за кратковременной несимметрии и опять манипуляции не будет или она будет обусловлена устройством ёмкостной компенсации.

Как-то так.
08.07.2010 10:24
Цитировать
 
nkulesh +15
 
Сообщения: 250
Регистрация: 11.11.2009
Откуда: Зея
nkulesh>>Например, на линии с двухсторонним питанием между ПС А и В происходит разрыв ф.А и замыкание на этой фазе в сторону ПС В. При этом со стороны ПС А к месту замыкания будут течь токи прямой, обратной и нулевой последовательности, и это КЗ будет воспринято ДФЗ как внутреннее, КЗ на защищаемой линии.
Bogatikov>Боюсь, не совсем так. Токи I1, I2 будут только при наличии нагрузки по ВЛ. При отсутствии нагрузки со стороны ПС А будут течь токи нулевой последовательности.

Да, Вы правы. Только токи нулевой.
08.07.2010 10:39
Цитировать
 
nkulesh +15
 
Сообщения: 250
Регистрация: 11.11.2009
Откуда: Зея
Собственный опыт у меня с ДФЗ 201 или аналогичными с пуском по току. Все нейтрали у нас заземлены. И всё-таки ДФЗ откажет при КЗ на землю на линии с односторонним питанием, либо надо отказываться от пуска по току нулевой. Откажет в срабатывании, только поэтому её и не выводят.
Исчерпывающий, полный ответ. Спасибо.
08.07.2010 10:47
Цитировать
 
shf05 +3
 
Сообщения: 176
Регистрация: 18.06.2008
спасибо всем.
выходит, что ситуаций, где ДФЗ откажет может быть несколько.
в том числе и нетупиковых линиях (-только при 1ф КЗ?).
08.07.2010 10:55
Цитировать
 
Bogatikov +27
 
Сообщения: 395
Регистрация: 10.02.2010
Откуда: Пятигорск
nkulesh>И всё-таки ДФЗ откажет при КЗ на землю на линии с односторонним питанием, либо надо отказываться от пуска по току нулевой.

Совершенно верно, именно по-этому на ВЛ, где возможны тупики, нельзя использовать пуски по 3Iо и U2.
08.07.2010 10:55
Цитировать
 
Bogatikov +27
 
Сообщения: 395
Регистрация: 10.02.2010
Откуда: Пятигорск
shf05>спасибо всем.
shf05>выходит, что ситуаций, где ДФЗ откажет может быть несколько.

Конечно, возможность отказа ДФЗ при таких ситуациях и излишнего срабатывания при проблемах с ВЧ каналом, является одним из недостатков ДФЗ.
08.07.2010 10:57
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая 

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2