Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Нормативно-техническая документация по техничес... » Нормы времени на ТО УРЗА

« Предыдущая 
программы работ в цепях РЗА
Автор
Сообщения
R14 +46
 
Сообщения: 677
Регистрация: 06.12.2007
Уважаемый mic61! Я не в коем случае не обижаюсь на всевозможные плюсы и минусы. Я был против этой системы (было обсуждение) и считаю что только бог судья, а остальное судейство меня не сильно трогает.
28.03.2008 07:55
Цитировать
 
Sukennik VB +20
 

Сообщения: 965
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: г. Волжский
R14>>Я всегда был против отсоединения лишних проводников при проверке РЗА. В основном достаточно вывести накладки.
mic61>Я тоже был против, исходя из принципа: "Наладчик должен быть немного ленивым."
mic61>До тех пор, пока, поверив подписанной (не мной) исполнительной схеме, при выведенных накладках и снятых блоках не нажал реле для опробования. Оказалось, что эту цепь отключения предыдущие товарищи держали "в голове". С тех пор на незнакомых объектах отсоединяю (маркирую и записываю в рабочую тетрадь) цепи отключения, УРОВ, ДЗШ, формирования команд и прочие "страшные" вещи, даже если на схемах нарисованы накладки. ("В нашей работе никому верить нельзя. Мне - можно". (с) папа Мюллер )

Gut, коллега mic61! Вам +1. Сатана так и ждёт... Я тоже никому не верю. Себе только верю.
28.03.2008 09:48