Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Системы и устройства противоаварийной автоматики » Устройство противоаварийной автоматики энергоуз...

 Следующая »
Устройство противоаварийной автоматики энергоузла(УПАЭ)
Автор
Сообщения
Scorpion
 
Сообщения: 25
Регистрация: 21.08.2007
Может кто-то встречался с таким устройством. Может быть есть схемы привязки. Где установлены такие устройства?

kobets@sib-ing.ru
21.08.2007 12:02
Цитировать
 
falcon +91
 
Сообщения: 2126
Регистрация: 20.04.2007
Думаю, что такого устройства просто не существует.
Пошлю Вам для ознакомления по почте (прямо сейчас и пошлю)
"Указания ЦДУ о единых диспетчерских наименованиях устройств ПА", а также
"РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ АВТОМАТИКЕ ЭНЕРГОСИСТЕМ".
21.08.2007 12:13
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1501
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
Очевидно про это речь:
"Специалистами ООО «Прософт-Системы» с непосредственным участием ведущих технических специалистов ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС» разработаны и запущены в эксплуатацию качественно новые устройства: Устройство противоаварийной автоматики энергоузла – УПАЭ, микропроцессорный комплекс локальной противоаварийной автоматики - МКПА."
http://ftp.so-cdu.ru/RZA/ural_2007_rza/tezis/prosoft/prosoft_1.doc
21.08.2007 12:25
Цитировать
 
Sukennik VB +20
 

Сообщения: 962
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: г. Волжский
Московский "Энергосетьпроект" разработал МП шкаф ПА ЛАДВ. Автор Д.Р. Любарский. Был в "Энергосетьпроекте" 2005 году. Шкаф внедрён где то на северо-западе, точно не помню.
21.08.2007 12:58
Цитировать
 
Ugrumy +30
 
Сообщения: 696
Регистрация: 31.05.2007
falcon>Думаю, что такого устройства просто не существует.

____________________________________________________________
"Есть такая партия!"
Это Про-софт системс.

Стоит эдакая хр.... на в габаритах 1000 х 600. занимает кучу места, но что еще прискорбней пока не работает, и возникают серъезные опасения на ее работоспособность вообще.
Я так понял " где то на Северо-Западе" фирма тренируется, поскольку вопросов пока больше чем ответов.

Никогда не бывает так плохо, чтоб не могло быть еще хуже. (С)
21.08.2007 13:14
Цитировать
 
Antip +4
 
Сообщения: 80
Регистрация: 26.04.2007
Scorpion>Может кто-то встречался с таким устройством.

Думается, что правильнее называть следует УУПАЭ (универсальное устройство ...)

Слышал краем уха, что у Заинской ГРЭС (Татэнерго) появилось/появится это устройство. Еще знаю, кто был проектировщиком. А что говорят в Екатеринбурге? Это же в их интересах, не так ли?
21.08.2007 13:20
Цитировать
 
Sukennik VB +20
 

Сообщения: 962
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: г. Волжский
Ugrumy>Стоит эдакая хр.... на в габаритах 1000 х 600. занимает кучу места, но что еще прискорбней пока не работает, и возникают серъезные опасения на ее работоспособность вообще.
Ugrumy>Я так понял " где то на Северо-Западе" фирма тренируется, поскольку вопросов пока больше чем ответов.

Угрюмый! Я не понял эта хр.... на - устройство ЛАДВ о котором я писал? Или Прософт?
Кстати, не путать есть фирма "Прософт Системс" и "Прософт-Е".
21.08.2007 13:26
Цитировать
 
Ugrumy +30
 
Сообщения: 696
Регистрация: 31.05.2007
2.3. Локальное устройство дозировки воздействия (ЛАДВ).
Устройство ЛАДВ на ПС 330 с учётом ремонта ВЛ 330 кВ (ХХХ) или ВЛ 330 кВ (ХХХ) по контролируемой предшествующей суммарной активной мощности по ВЛ 330 кВ и 110 кВ, отходящих от ПС , обеспечивает автоматический выбор объема отключаемой нагрузки (3 ступени САОН+ дополнительная ступень) для следующих пусковых органов ПА:
- при работе ДЗШ 330 кВ ПС « »;
- при работе САОН л.7ХХ;
- аварийное отключение одной ВЛ 330 кВ при ремонте другой ВЛ 330 кВ
Используемая для дозировки предшествующая активная мощность должна быть сглажена и отфильтрована от быстрых колебаний мощности.
Устройство ЛАДВ выполнено на базе шкафа УУПАЭ и отвечает общим требованиям, предъявляемым к устройствам защиты и автоматики.

Выписка из ПЗ к проекту

Никогда не бывает так плохо, чтоб не могло быть еще хуже. (С)
21.08.2007 13:53
Цитировать
 
Sukennik VB +20
 

Сообщения: 962
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: г. Волжский
Ugrumy>Используемая для дозировки предшествующая активная мощность должна быть сглажена и отфильтрована от быстрых колебаний мощности.

Красивая фраза! А всего то просто вводится задержка по времени на срабатывание и на возврат РМ или его повторителей.
21.08.2007 13:59
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1501
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
"Хреновина" УПАЭ
21.08.2007 18:39
Цитировать
 
Ответить  Следующая »

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2