Вопрос расчетчикам. Постоянная составляющая тока КЗ.
Автор
Сообщения
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1058
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
День добрый.
Не то чтобы вопрос ... но прошу укрепить в мысли
Считаю Т(N) на отпайке блочного ТСН (на вводах ВН ТСН).
Беру Т(N) Генератора суммирую с Т(N) расчитанной из данных блочного транса для максимального тока КЗ. через X% и R%.

Суммирую не просто, а пропорчионально токам КЗ со стороны транса и со стороны Генератора. т.с. усредненно-пропорциональное значение оно T(N)БТ<Т(N)<Т(N)Ген.
Верно?

Спасибо, всем приятных выходных =)!

http://3d-projektierung.de - Home Page
12.12.2008 14:19
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Не то что бы ответ, а так.... дополнительный вопрос.
А кто такой Т(N)? Ты имеешь ввиду время затухания?

http://rzia.ru/
12.12.2008 14:45
Цитировать
 
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1058
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
T(N) ну да_ время существования постоянной состовляющей тока кз.
X/(2Pi*f)*R
Gleichstromzeitkonstante
Gleichstromglied Слава подскажи по русски =)

http://3d-projektierung.de - Home Page
12.12.2008 14:49
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Издеваешься, да, ....только на аглийском знаю.

Не ломай голову, для электростанции бери 200-300мс.
Наврное время затухания апериодической составляющей, или что то в этом роде.

http://rzia.ru/
12.12.2008 14:57
Цитировать
 
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1058
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
Точно оно самое...
Да я хочу программку на досуге в маткаде накидать, вот и спрашиваю.

http://3d-projektierung.de - Home Page
12.12.2008 15:04
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Дима, вроде как и параметры сети должны учавствовать.
Сейчас расчётчики придут, скажут.
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
Кстати не в тему, как то говорили, что у тебя реактивка регулируется не возбуждением генератора, а РПН повышющего транса. Вчера немец возбужденец сказал, что вроде в Германии то действительно популярно, правда тему не удалось продолжить.
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

http://rzia.ru/
12.12.2008 16:01
Цитировать
 
Ответить