Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » БМ АЧР

АЧР........2008/2009
Автор
Сообщения
Nikita +37
 
Сообщения: 2071
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
На форуме мельком упоминалось о выходе в свет нового Стандарта
ОАО «СО ЕЭС»
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ В ЕЭС РОССИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОГРАНИЧЕНИЯ СНИЖЕНИЯ ЧАСТОТЫ ПРИ АВАРИЙНОМ ДЕФИЦИТЕ АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ (АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТОТНАЯ РАЗГРУЗКА)
От 01.04.2008.

И говорилось о том, что
falcon>>по всей видимости, со следующего года систему АЧР будут пытаться строить по некоему Новому Стандарту.
Так вот видимо уже начали строить, пока предлагают установить вторую ступень ЧДА.
В новом стандарте в прочим, как и в старом от 2004 года написано следующее:

11.4. Уставки срабатывания ЧДА выбираются с учетом обеспечения устойчивой работы выделяемых электростанций (энергоблоков) и действия ЧДА после срабатывания АЧР1.
При этом, как правило, применяются две ступени с уставками по частоте/времени в следующих диапазонах:
•1 ступень: 46,0–47,0 Гц/0,3–0,5 секунд;
•2 ступень: 47,0–47,5 Гц/30–40 секунд (резервное действие).
Для формирования выделяемого района ЧДА может действовать несколькими ступенями. Первые ступени осуществляют предварительную подготовку схемы выделения отключением трансформаторов и присоединений, разделением шин подстанций и т.д. Последняя ступень, имеющая заданные уставки частоты, производит отключение последних связей выделяемого района и электростанции (энергоблока) с энергосистемой.

Само задание я еще не видел, затерялось где-то.
Вопрос собственно в следующем:
Как у Вас обстоит дело с ЧДА, сколько ступеней, и повсеместно ли сейчас стали требовать делать вторую ступень, или только у нас. И хотелось бы выслушать мнение, почему об этом заговорили только сейчас в то время как в старом стандарте было написано тоже самое, может с запозданием просто, хотя 4 года?

.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
03.09.2008 13:49
Цитировать
 
klj1
 
Сообщения: 73
Регистрация: 31.07.2007
Откуда: Ишим
1ст. 47-47,5 Гц,
2ст. 47,5-48 Гц.
Действуют первая и вторая ступени параллельно на отключение некоторых потребителей, с разным временем конечно, и ЧАПВ 49,8 Гц.
04.09.2008 16:01
Цитировать
 
ShSF +12
 
Сообщения: 301
Регистрация: 25.06.2007
Всегда было две ступени по указанному принципу с одинаковым действием - выделением одного генератора на СН и если есть потребительское КРУ то и на его. Главное чтобы нагрузка была сбалансирована.
04.09.2008 16:18
Цитировать
 
Nikita +37
 
Сообщения: 2071
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
ShSF>Главное чтобы нагрузка была сбалансирована.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Вот я так и предполагал, что у всех всегда было две ступени, хотел проверить. И еще маленькое уточнение сбалансирована – это значит, что нагрузка выделенного района не превышает генерацию?


.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
05.09.2008 10:14
Цитировать
 
Nikita +37
 
Сообщения: 2071
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
По ходу возник еще один вопрос.
Имеем две системы шин 6 кВ. Трансферная система шин и система шин, поделенная на две секции 1- секция и 2- секция.
На первую секцию работает генератор «Г» и трансформатор связи с системой «Т1»
На вторую секцию собран трансформатор связи с системой «Т2»
Между 1-й и 2-й секцией секционный выключатель «СВ-6» (всегда включен)
Между трансферной системой шин и секциями соответственно междушинные выключатели «МШВ-1» и «МШВ-2»

Вроде все написал, если будет не понятно нарисую картинку.

А теперь вопрос:
ЧДА действует на отключение выключателей по 6 кВ: Т1, Т2, СВ-6, МШВ-1, МШВ-2. Все вроде понятно, но зачем отключать Т2 как вы думаете?

.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
05.09.2008 11:32
Цитировать
 
evdbor +29
 
Сообщения: 300
Регистрация: 28.05.2008
Nikita>А теперь вопрос:
Nikita>ЧДА действует на отключение выключателей по 6 кВ: Т1, Т2, СВ-6, МШВ-1, МШВ-2. Все вроде понятно, но зачем отключать Т2 как вы думаете?
Думаю, что Т2 отключать не обязательно. Хотя возможно это предусмотрено для повышения надежности.
05.09.2008 12:51
Цитировать
 
ShSF +12
 
Сообщения: 301
Регистрация: 25.06.2007
Nikita> … И еще маленькое уточнение сбалансирована – это значит, что нагрузка выделенного района не превышает генерацию?
Можно и так трактовать. Но точнее некий максимум или минимум при котором турбина и генератор смогут удержаться в работе. У нас на «мелкой» ТЭЦ, где нагрузка на ГРУ больше мощности генераторов есть автоматика ограничения потребителей, которая отключает лишнею нагрузку. Хотя автоматикой ее можно назвать условно. Дежурный персонал в течение смены в зависимости от потребления из системы и нагрузки на фидерах сам вводит и выводит действие АОП на отключение тех или иных фидеров. На ТЭЦ- где генераторы 60 и 120 МВТ проблема другая, там нагрузка СН и потребителей мала (на грани устойчивой работы) и есть вероятность, что турбина отключиться по технологии. Поэтому стремятся под ЧДА заводить меньшую машину.

Nikita> По ходу возник еще один вопрос.……………А теперь вопрос: ЧДА действует на отключение выключателей по 6 кВ: Т1, Т2, СВ-6, МШВ-1, МШВ-2. Все вроде понятно, но зачем отключать Т2 как вы думаете?

Затем же за чем МШВ-2.
А если серьезно, то это вопрос к тому кто это задает (У нас это служба режимов. Но надо сказать на ТЭЦ не всегда берут под козырек, а очень активно возражают и свои предложения дают) Ведь если генератор может устойчиво работать на нагрузке 1 и 2 секциях, то СВ не надо отключать, а отключить только ТС-2. (Чем у нас и занимается дежурный персонал на ТЭЦ помогая АОП,)
05.09.2008 13:50
Цитировать
 
Ответить

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2