Nikita+37 Сообщения: 2071 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
На форуме мельком упоминалось о выходе в свет нового Стандарта ОАО «СО ЕЭС» ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ В ЕЭС РОССИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОГРАНИЧЕНИЯ СНИЖЕНИЯ ЧАСТОТЫ ПРИ АВАРИЙНОМ ДЕФИЦИТЕ АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ (АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТОТНАЯ РАЗГРУЗКА) От 01.04.2008. И говорилось о том, что falcon>>по всей видимости, со следующего года систему АЧР будут пытаться строить по некоему Новому Стандарту. Так вот видимо уже начали строить, пока предлагают установить вторую ступень ЧДА. В новом стандарте в прочим, как и в старом от 2004 года написано следующее: 11.4. Уставки срабатывания ЧДА выбираются с учетом обеспечения устойчивой работы выделяемых электростанций (энергоблоков) и действия ЧДА после срабатывания АЧР1. При этом, как правило, применяются две ступени с уставками по частоте/времени в следующих диапазонах: •1 ступень: 46,0–47,0 Гц/0,3–0,5 секунд; •2 ступень: 47,0–47,5 Гц/30–40 секунд (резервное действие). Для формирования выделяемого района ЧДА может действовать несколькими ступенями. Первые ступени осуществляют предварительную подготовку схемы выделения отключением трансформаторов и присоединений, разделением шин подстанций и т.д. Последняя ступень, имеющая заданные уставки частоты, производит отключение последних связей выделяемого района и электростанции (энергоблока) с энергосистемой.
Само задание я еще не видел, затерялось где-то. Вопрос собственно в следующем: Как у Вас обстоит дело с ЧДА, сколько ступеней, и повсеместно ли сейчас стали требовать делать вторую ступень, или только у нас. И хотелось бы выслушать мнение, почему об этом заговорили только сейчас в то время как в старом стандарте было написано тоже самое, может с запозданием просто, хотя 4 года?
1ст. 47-47,5 Гц, 2ст. 47,5-48 Гц. Действуют первая и вторая ступени параллельно на отключение некоторых потребителей, с разным временем конечно, и ЧАПВ 49,8 Гц.
Всегда было две ступени по указанному принципу с одинаковым действием - выделением одного генератора на СН и если есть потребительское КРУ то и на его. Главное чтобы нагрузка была сбалансирована.
04.09.2008 16:18
Nikita+37 Сообщения: 2071 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
ShSF>Главное чтобы нагрузка была сбалансирована. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Вот я так и предполагал, что у всех всегда было две ступени, хотел проверить. И еще маленькое уточнение сбалансирована – это значит, что нагрузка выделенного района не превышает генерацию?
Nikita+37 Сообщения: 2071 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
По ходу возник еще один вопрос. Имеем две системы шин 6 кВ. Трансферная система шин и система шин, поделенная на две секции 1- секция и 2- секция. На первую секцию работает генератор «Г» и трансформатор связи с системой «Т1» На вторую секцию собран трансформатор связи с системой «Т2» Между 1-й и 2-й секцией секционный выключатель «СВ-6» (всегда включен) Между трансферной системой шин и секциями соответственно междушинные выключатели «МШВ-1» и «МШВ-2»
Вроде все написал, если будет не понятно нарисую картинку.
А теперь вопрос: ЧДА действует на отключение выключателей по 6 кВ: Т1, Т2, СВ-6, МШВ-1, МШВ-2. Все вроде понятно, но зачем отключать Т2 как вы думаете?
Nikita>А теперь вопрос: Nikita>ЧДА действует на отключение выключателей по 6 кВ: Т1, Т2, СВ-6, МШВ-1, МШВ-2. Все вроде понятно, но зачем отключать Т2 как вы думаете? Думаю, что Т2 отключать не обязательно. Хотя возможно это предусмотрено для повышения надежности.
Nikita> … И еще маленькое уточнение сбалансирована – это значит, что нагрузка выделенного района не превышает генерацию? Можно и так трактовать. Но точнее некий максимум или минимум при котором турбина и генератор смогут удержаться в работе. У нас на «мелкой» ТЭЦ, где нагрузка на ГРУ больше мощности генераторов есть автоматика ограничения потребителей, которая отключает лишнею нагрузку. Хотя автоматикой ее можно назвать условно. Дежурный персонал в течение смены в зависимости от потребления из системы и нагрузки на фидерах сам вводит и выводит действие АОП на отключение тех или иных фидеров. На ТЭЦ- где генераторы 60 и 120 МВТ проблема другая, там нагрузка СН и потребителей мала (на грани устойчивой работы) и есть вероятность, что турбина отключиться по технологии. Поэтому стремятся под ЧДА заводить меньшую машину.
Nikita> По ходу возник еще один вопрос.……………А теперь вопрос: ЧДА действует на отключение выключателей по 6 кВ: Т1, Т2, СВ-6, МШВ-1, МШВ-2. Все вроде понятно, но зачем отключать Т2 как вы думаете?
Затем же за чем МШВ-2. А если серьезно, то это вопрос к тому кто это задает (У нас это служба режимов. Но надо сказать на ТЭЦ не всегда берут под козырек, а очень активно возражают и свои предложения дают) Ведь если генератор может устойчиво работать на нагрузке 1 и 2 секциях, то СВ не надо отключать, а отключить только ТС-2. (Чем у нас и занимается дежурный персонал на ТЭЦ помогая АОП,)