Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Защита кабельных линий 110кВ

 Следующая »
Корректировка файлов COMTRADE
Автор
Сообщения
Nikita +37
 
Сообщения: 2071
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Суть проблемы: Понадобилось проверить поведение реле при переходе одного КЗ в другое, а в стандартных программах Ретома такое не смоделируешь (или мы не знаем как). В связи с этим родился данный способ склеивания или вырезания простых файлов Ретома.
Скачать файл пока можно по ниже приведенной ссылке, далее размещу его на своем новом сайте.

>>СКАЧАТЬ ФАЙЛ – размер 1,07 мБ., формат .pdf

Данный файл предоставил наш коллега conspirator, все вопросы, просьбы и слова благодарности просьба адресовать именно ему.
Если Вам известны иные способы решения данной проблемы просьба поделиться ими с нами.

P.S Если у Вас нет технической возможности скачать этот файл, по вашей просьбе могу прислать его на ваш почтовый ящик.

.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
12.11.2008 23:01
Цитировать
 
ShSF +12
 
Сообщения: 301
Регистрация: 25.06.2007
Nikita>Скачать файл пока можно по ниже приведенной ссылке, далее размещу его на своем новом сайте.

>>>СКАЧАТЬ ФАЙЛ – размер 1,07 мБ., формат .pdf

мани, мани, мани???
13.11.2008 07:49
Цитировать
 
Nikita +37
 
Сообщения: 2071
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
ShSF>мани, мани, мани???
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ



Какие мани???? Жать надо кнопку "бесплатно"
Вот уже 4 человека скачало и почему то у них мани не требуют. Господа читайте внимательно все, что написано, на странице. Повторяю, жать кнопку «бесплатно»

.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
13.11.2008 10:34
Цитировать
 
ShSF +12
 
Сообщения: 301
Регистрация: 25.06.2007
Жлобский сайт. Надо ждать одну минуту, потом разрешает нажать скачивание и при этом хочет загрузить какое-то окно, которое установленный антивирус не желает показывать. На сим все кончается, раз нет окна, значит «ВИГВАМ» закачка.
13.11.2008 10:57
Цитировать
 
Nikita +37
 
Сообщения: 2071
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Если у кого-то возникают проблемы со скачиванием файла по выше приведенной ссылке файл можно также скачать по следующей ссылке.
>>СКАЧАТЬ

.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
13.11.2008 11:46
Цитировать
 
Yuran +6
 
Сообщения: 266
Регистрация: 13.11.2007
Когда то тоже таким образом полготавливал\корректировал файлы очциллограм.
Есть одно некритичное замечание - если поменяли количество выборок в dat-файле, то по идее надо еще поменять время начали или окончания записи осциллограммы, но это еще раз повторюсь, не критично

Все мной сказанное - это мое IMHO.
13.11.2008 12:51
Цитировать
 
Yura +8
 

Сообщения: 97
Регистрация: 02.08.2007
Откуда: Россия. Дороги, которые мы вибираем...
Режимы с разными видами КЗ можно задать и в прорамме "Секундомер-регистратор" и в "Сумме гармоник" (в последней наворотов гораздо больше, времена по всем контактам отображаются в строке статуса, чтобы не искать на осциллограмме).
Пишите на адрес "Динамики" - отвечаем сразу.

.
РАЗРАБОТЧИКИ и ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЗА

НПП "Динамика"
(8352) 450589
dynamics@chtts.ru
yura@dynamics.com.ru

Дай мне смирения принять то, что я не могу изменить,
мужество – изменить то, что я могу изменить
и мудрость - отличить одно от другого
13.11.2008 16:41
Цитировать
 
conspirator +50
 
Сообщения: 929
Регистрация: 10.08.2007
Yura>Режимы с разными видами КЗ можно задать и в прорамме "Секундомер-регистратор" и в "Сумме гармоник" (в последней наворотов гораздо больше, времена по всем контактам отображаются в строке статуса, чтобы не искать на осциллограмме).
У меня не получилось в стандартном наборе программ задать сначала предаварийный режим (все исправно), затем однофазное КЗ, затем через 200мс переход в двухфазное КЗ на землю с возможностью перехода далее в трехфазное. Поэтому пришлось "склеивать". Далее была осциллограмма реального режима при переводе цепей напряжения с одного ТН на другой. Надо было именно в реальной осциллограмме уменьшить время "безнапряженческой" паузы. Как это сделать с помощью стандарного ПО не знал, вот и пришлось для себя сделать такую памятку, чтобы в следующий раз долго не думать. Не претендую ни на какое ноу-хау или красоту решения, просто вдруг кому то срочно понадобится, а времени что-то изобретать нет.
13.11.2008 16:57
Цитировать
+2  
doro +27
 
Сообщения: 807
Регистрация: 11.05.2007
Плюс за великолепную идею. Но при этом - огромное разочарование: мы привыкли верить осциллограммам, как абсолютно достоверному источнику информации. То, что сегодня используется во благо, завтра кому-то придет в голову использовать для сокрытия некоторых фактов. Я - не инспектор, но в качестве эксперта довольно часто участвую в расследовании технологических нарушений. Крайне не люблю, когда меня пытаются при этом водить за нос, но всегда согласен с тем, что истинная причина может быть использована во вред виновнику. Все мы люди, все мы человеки. Осциллограмма - мой главный козырь: ты признаешься во всем, я уж соглашусь с твоей версией или не соглашусь. Главное - лишь бы версия осциллограмме не противоречила. Впрочем, и ладно. Практически всегда можно найти и другие источники информации. В крайнем случае, сомневаюсь, что комтрейд можно конвертировать обратно.

http://rzdoro.narod.ru
13.11.2008 18:50
Цитировать
 
Алабай
 
Сообщения: 3
Регистрация: 30.11.2007
Года четыре назад мне надо было проверить правильность работы синхронизатора, который учитывал не только скольжение, но и скорость его изменения и с учетом этого определял момент выдачи команды на включение в сеть (время срабатывания выключателя тоже учитывалось). Заказать у Чебоксар дополнительную прогу к РЕТОМУ для проверки синхронизатора начальство не расщедрилось, да и времени ждать не было, да и неизвестно, учитывает ли эта прога кроме скольжения еще и его производную. Рассчитал осцилограммы в Exel, далее перевел в dat и cfg файлы по методам Никиты, пользуясь правда не блокнотом, а встроенным редактором Far (аналог Norton-comander для Windows). Все вышло o'key. Правда в реальной работе скорость скольжения не постоянная, зависит от работы регулятора, но то что мне надо было проверить - проверил.
Момент интересный - кодировка файлов - может быть DOS, а может Windows. Разные читалки Comtrade-файлов - разная кодировка, для RETOMа мы как то меняли ее через FAR, как - уже не помню.
13.11.2008 19:42
Цитировать
 
Ответить  Следующая »

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2