Советы бывалого релейщика » Организация системы РЗА » УРОВ ПС по схеме 110-5Н

При остановке ВЧ передатчика отключаются оба конца линии?
Автор
Сообщения
Cas8585
 
Сообщения: 70
Регистрация: 18.12.2009
Суть вопроса в названии топика
13.07.2010 15:57
Цитировать
 
LIK +52
 
Сообщения: 1882
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Да. Но только при останове с одной из сторон.
Ведь на вход ВЧ приемника поступает суммарный сигнал. И поступает на ВЧ посты с обеих сторон. И если есть манип. сигнал с одной стороны, но нет с другой, то суммарный сигнал такой, что с обоих сторон линии будут откл.
Коллега.
Я только что хотел отвечать на Ваш вопрос про УРОВ. Похоже, это в одном русле. Мыслите Вы правильно, Именно УРОВ защит тр-ра должен воздействовать на останов ВЧ передатчика в той схеме.
13.07.2010 16:07
Цитировать
 
Cas8585
 
Сообщения: 70
Регистрация: 18.12.2009
У меня получается такой алгоритм:
УРОВ 10кВ - в панель Осн.защ.Т - далее через панель ДЗО - в панель ДФЗ линии - останов ВЧ.
13.07.2010 16:19
Цитировать
 
LIK +52
 
Сообщения: 1882
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
См. ответ по УРОВ.
13.07.2010 16:49
Цитировать
 
falcon +91
 
Сообщения: 2126
Регистрация: 20.04.2007
Imho, неплохо было бы загодя убедиться в возможности обеспечения чувствительности ДФЗ к КЗ за трансформатором,
а то "внезапно" окажется что вся возня с остановом даст такой же эффект, как мертвому припарки
13.07.2010 16:51
Цитировать
 
LIK +52
 
Сообщения: 1882
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
ERROR
13.07.2010 17:05
Цитировать
 
Bogatikov +27
 
Сообщения: 395
Регистрация: 10.02.2010
Откуда: Пятигорск
LIK>Да. Но только при останове с одной из сторон.

Маленькая поправка - для отечественной ДФЗ нужна манипуляция хотя бы с одной стороны. ДФЗ в L60 прекрасно работает вообще без сигнала, достаточно, что бы были сработаны отключающие органы (FDH).
13.07.2010 19:15
Цитировать
 
nkulesh +15
 
Сообщения: 250
Регистрация: 11.11.2009
Откуда: Зея
Cas8585>У меня получается такой алгоритм:
Cas8585>УРОВ 10кВ - в панель Осн.защ.Т - далее через панель ДЗО - в панель ДФЗ линии - останов ВЧ.

А что, у тр-ра нет своего выключателя ВН? Отключение этого выключателя - это как раз резервное действие УРОВ НН. Это мостик какой-то? Коллега LIK упомянул схему 5Н. Вроде бы там выключатели в цепи линии, вот на отключение этих двух выключателей (линейного и секционного), смежных с секцией, к которой подключен тр-р с отказом на вводе НН, и должен действовать УРОВ ВН. Зачем на ДЗО и останов ВЧ передатчика? Книжки по УРОВ нет у меня, но я так думаю, что если отказал ввод НН, то отказ при резервном отключении выключателя ВН или СВ уже не рассматривается, считается невероятным. Поэтому действие УРОВ (в данном случае УРОВ НН) не пускает УРОВ в схемах выключателя линии и секционного (или групповой УРОВ секции, если он есть).
Действительно, хорошо бы проверить чувствительность ДФЗ при КЗ с током, равным току срабатывания МТЗ ввода НН. Вполне может быть, что в ДФЗ отключающие органы при таком повреждении не срабатывают.
А в отчественных ДФЗ, в т.ч. новых, для отключения должны сработать органы пуска передатчика и отключающие измерительные органы.
14.07.2010 02:09
Цитировать
 
LIK +52
 
Сообщения: 1882
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
С добрым утром!
Николай. Коллега CAS8585 один сюжет стал вести параллельно в двух темах. Я специально заглянул сюда и увидел, что коллеги, увидевшие тему УРОВ здесь, не все поняли. А та тема – называется «УРОВ ПС-110 по схеме 110 – 5Н». Предлагаю нам всем с обсуждением УРОв перейти туда, чтобы не путаться.
14.07.2010 08:02
Цитировать
 
Cas8585
 
Сообщения: 70
Регистрация: 18.12.2009
Согласен с LIK переходим в ту ветку!
14.07.2010 10:08
Цитировать
 
Ответить