Nikita+37 Сообщения: 2071 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
falcon>Охота про "минусы" - так лучше открыть тему в разделе свободного общения ... или лучше в разделе о форуме. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Больше всех про + сы и - сы тут говорит один человек, и я буду каждый раз по возможности ему ставить + сы не потому-что он их заслужил, а просто так, дабы показать действительно безразличное отношение к этим прекрасным знакам, надеюсь администратор их отключит.
Nikita>Больше всех про + сы и - сы тут говорит один человек, и я буду каждый раз по возможности ему ставить + сы не потому-что он их заслужил, а просто так, дабы показать действительно безразличное отношение к этим прекрасным знакам, надеюсь администратор их отключит.
Nikita>
Лучше составь опрос, а не пакости. (Хотел сам составит опрос, но толку не хватило)
Давайте, уважаемые не будем впадать в детство- ну не серьезно это по пустякам друг с другом так обходиться...Неприятный осадок остается в душе.
Уважаемый админстратор! Может все таки отменить эти крестики и черточки? Ненароком все форумчане перессорятся друг с другом. Столько лет жили без них-еще столько проживем.
У меня также по данной, как я думаю, теме был интересный случай. ПС 110/6 кВ, два тр-ра по 16 МВА, две секции РУ-6 кВ с секционным выключателем, по 10 отх. линий. Емкосной ток однофазного КЗ в зависимости от включёного оборудования - 1,5...2,5 А. В нейтрали ТСН по стороне ВН включён резистор на землю 2 кОм. Защиты от земли простые токовые с ТЗЛМ и по напряжению 3Uo. Обычно ПС питается по одному тр-ру. С каждой секции РУ подстации уходят по кабелю, 600 м, на РУ с технологическим оборудованием. В технологическом РУ также есть секц. выключатель. Стоит только сделать в схеме кольцо, сразу же срабатывает землянная защита. К сожелению формы токов записать не смог, пробовал отключать защиту и амперметром мерял ток с ТЗЛМа - какие-то пульсации с частотой 2-3 Гц, непонятные возбуждения. Причём только на этих фидерах, на других фидерах всё нормально. Дежурным настрого запретили при переключениях устраивать "кольцо", проблема так и устранилась.
Oleg777>............... Обычно ПС питается по одному тр-ру. С каждой секции РУ подстации уходят по кабелю, 600 м, на РУ с технологическим оборудованием. В технологическом РУ также есть секц. выключатель. Стоит только сделать в схеме кольцо, сразу же срабатывает землянная защита. К сожалению формы токов записать не смог, пробовал отключать защиту и амперметром мерял ток с ТЗЛМа - какие-то пульсации с частотой 2-3 Гц, непонятные возбуждения. Причём только на этих фидерах, на других фидерах всё нормально. Дежурным настрого запретили при переключениях устраивать "кольцо", проблема так и устранилась.
Я так понял, что при питании от одного тра-ра и при включении секционного выключателя в технологическом РУ защита срабатывает на фидерах "задействованных в кольце"? В этом случае может быть два варианта "пути" тока нагрузки к потребителю (зависит от того какой трансформатор в работе): 1. вариант. ток течет через два секционных выключателя и фидерный, а параллельно только через выключатель другого фидера. 2. вариант. ток течет через фидерный выключатель и секционный в технолгическом РУ, а параллельно через секционный 6кВ (между трансформаторами) и другой фидерный выключатель. Интересно как при этом распределяется ток по фазам в папраллелных цепях? Ведь состояние контактов у различных выключателей тоже различное.
Я это к тому клоню, что если токи одноименных фаз в параллельных цепях распределятся по закону Ома, то возникнет перекос по фазам в обоих из параллельных цепей и в нулевом проводе токовых цепей возникнет ток, как при однофазном замыкании на землю. Если я не прав - поправте!