На самом деле, чтобы у Вас не было сомнений, часть где показаны TCS ( проверка целостности цепей отключений) со стороны АББ носит исключительно рекоммендательный характер :-))).
Подведение итогов. Типового решения нет ... плачь, Дальэнергосетьпроект. Придётся думать в каждом случае, обязательно согласовывать с заказчиком. Интересно, двухстабильное реле на выходе дифзащиты тр-ра, которое видел в Узбекистане, - не случайность, оказывается. Но это решает проблему защиты контактов реле защиты только в небольшой части схем, всё-таки наши правила и традиции предполагают АПВ (а гл. инженеры - располагают, и выводят его своим указанием). Спасибо, закончили?
LIK>Есть типовые решения. Просто нет универсальных схем для всех выключателей. Нужна конкретика: что, где (можно, Если хотите, то и когда).
Типовые ... т.е. обязательные для каких-то определённых типов выключателей? По моим наблюдениям, все в меру своих сил приспосабливают существующую (при реконструкции) схему управления к новому приводу/шкафу управления. При новом проектировании практически то же самое, но чертежи новые . В России что-то типовое в этом смысле можно сделать только в рамках какой-то корпорации. Например, ФСК.
nkulesh>Типовые ... т.е. обязательные для каких-то определённых типов выключателей?
Не только типов, но и классов напряжений. Например, на 330 кВ и выше пофазные привода, там свои особенности. На 10 и 35 кВ выключатели отличаются от 110 кВ. А для выключателей одного класса напряжения очень часто привода имеют сходные схемы, а, соответственно, и схемы управления сходные (например, для 110 кВ АВВ и Сименс). Словом, надо сказать конкретно: какое присоединение, какое напряжение, какая фирма-производитель выключателя да и у-в РЗА тоже (или фирму-производителя можно выбрать?).
nkulesh>Типовые ... т.е. обязательные для каких-то определённых типов выключателей? По моим наблюдениям, все в меру своих сил приспосабливают существующую (при реконструкции) схему управления к новому приводу/шкафу управления. При новом проектировании практически то же самое, но чертежи новые . При реконструкции, по моим наблюдениям , переделывают полностью схему управления. Кому нужны старые реле, провода при новом выключателе? Получить лишние проблемы через некоторое время ?За последние лет 5 при реконструкциях не оставили ни одного выключателя ( на разное напряжение)без цифровых защит.