Уважаемые коллеги станционики-генераторщики. Если у кого есть система возбуждения с вращаюшимися диодами. Каким образом Вы защищаете генератор возбуждения. Тут у коллег возникла идея установить диф защиту взамен старого специализированого прибора который переодически без нужды гасит генератор. Говорят что есть такой опыт в мире. Может кто что слышал, видел, знает? Спасибо заранее за любую инфу, а если у кого есть осцилограма токов то ОЧЕНЬ большое спасибо.
|
|
|
|
|
Buka
+3
Сообщения: 64
Регистрация: 04.10.2007
|
|
Не понятно что от чего защищать надо. Вращающийся выпрямитель подключен напрямую к обмотке возбуждения генератора, у неё своя защита от перегрузки (РЗР, БЭ...) и перенапряжений (разрядник и РН). Обмотка возбуждения возбудителя питается от вспомогательного генератора через систему управления возбуждением. Там можно сделать защиту от перегрузки вспомогательного генератора на простых токовых реле.
|
|
|
|
|
Buka
+3
Сообщения: 64
Регистрация: 04.10.2007
|
|
И что за старый спец. прибор для защиты?
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+98
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
Ой. Глупость написал. Статические диодами.
Сейчас. вот схемки:
Прибор защиты возбудителя от КЗ на землю какой то старый от GE, его уже отключили, он гасил генератор раз в неделю, типа у меня нет. 100% защита ротора от КЗ на землю теперь заменила его без проблем, проверяли вживую, вылавливает все КЗ на землю на всех точках. Но если посмотреть на схему то сам генератор -возбудитель без какой либо защиты от междуфазных КЗ и нет защиты от обрыва. Вот у станциоников возникла идея установить ТТ и сделать диф защиту и защиту от обрыва. напряжение где то 100-134В, ток где то 2000А. Сама блок диoдов с водяным охлаждением, что делает тоже немало проблем.
Вот так выглядит блок диодов
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+98
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
Buka>Обмотка возбуждения возбудителя питается от вспомогательного генератора через систему управления возбуждением. Там можно сделать защиту от перегрузки вспомогательного генератора на простых токовых реле.
Да, можно даже на предохранителях, но вот им в голову запало сделать диф защиту и защиту от обрыва.
|
|
|
|
|
Федя
+7
Сообщения: 191
Регистрация: 25.11.2009
|
|
Вы имеете ввиду без щеточное возбуждение. Оно применяется на синхронных компенсаторах 50 МВАР. Защита ротора там конечно примитив и которая отключает компенсатор каждую неделю. Но в свое время ребята из Минска заменили эту защиту на свою разработку. Конечно СК не генератор но принцип построения защит ротора может быть одинаков.Может кто из Белоруссии Вам что нибудь посоветует.
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+98
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
Федя, спасибо! Сама зашита ротора от КЗ на землю уже сделана, на принипе инжекции, замеряет с точностью до нескольких ом. Был прикол, только пустили, синхронизировали генератор, поехали домой спать, звонят, идёт постояный сигнал снижения изоляции. Народ снова поехал, через три часа нашли в клемном ряду клемму где начинался прожиг на землю из за слишком длиного винта.
В любом случае если будт тут минчане и сбросят какую либо инфу, то0 будет класс, такие защиты всегда интересны.
Кстати грозит проект, где стоят мощные СД по 20МВА, там тоже надо будет что то такое. Для малых генераторов делал такое на мостике с двумя кондёрами один на +, другой на - и подключали к защие по перенапряжению. работает зараза :-).
Но тут они хотят что нестандартное, причём хотят МП защиту, а я пока даже боюсь предположить что подйдёт, там вроде несинусоида с гармониками.
Нашёл им в инете: фирма меняет один к одному блок диодов, причём без водяного охлаждения с защитами, не хотят пока : вот так выглядит новый:
|
|
|
|
|
Федя
+7
Сообщения: 191
Регистрация: 25.11.2009
|
|
Вот как раз гармоники и используют для защиты ротора.
|
|
|
|
|
|
|
Buka
+3
Сообщения: 64
Регистрация: 04.10.2007
|
|
Я так понял, что речь идёт о статической системе возбуждения. У нас бесщеточная - с вращающимся выпрямителем. От замыканий на землю стоит БЭ1104,1105, от перегрузки ротора РЗР-1М. По статике помочь ничем не могу.
|
|
|
|
|