grsl>Юра, оставим все правила и прочее.
grsl>Оперативники это одно, у них ЩУ, когда релейщик или ремонтный персонал работает в ячейках связаных с АВР, он должен быть уверен что АВР не в работе и ключ вывода у него должен быть перед глазами, это его безопасность.

grsl,кто у вас рабочее место готовит,или самодопуск?
15.10.2009 19:32
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Гена, можно не отвечать....а то трудно подобрать нормативную лексику.....догадайся с двух раз :-))))).

http://rzia.ru/
15.10.2009 19:58
Цитировать
 
yur +7
 
Сообщения: 406
Регистрация: 16.04.2008
grsl>Юра, оставим все правила и прочее.
grsl>Оперативники это одно, у них ЩУ, когда релейщик или ремонтный персонал работает в ячейках связаных с АВР, он должен быть уверен что АВР не в работе и ключ вывода у него должен быть перед глазами, это его безопасность.

grsl>Потому, какая проблема поставить два ключа, один на ЩУ и один в ячейке, с сигнализацией и там и там.
grsl>Поверь горькому опыту пострадавших :-))) ( говорю конкретно о себе ).
. Как руководитель , производитель я ВСЕГДА перед началом работы проверяю все ключи и накладки , которые должен быть вывести опер. персонал.Ключом АВР как раз нам запрещено оперировать , кроме как по указанию диспетчера ( всё таки это связано с переключениями первичного оборудования). И это это бывает раз в год.
15.10.2009 20:32
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Ничего Юра :-))).
Когда "достигните" ( не дай бог конечно) "оптимизированого" мира релейки..поймёшь меня.
И не путайте энергообразующие компании с частными заводами/подстанциями "заоптимизироваными" :-))).

http://rzia.ru/
15.10.2009 20:42
Цитировать
 
yur +7
 
Сообщения: 406
Регистрация: 16.04.2008
Пардон , забываюсь .
15.10.2009 21:02