Uz8tve Сообщения: 52 Регистрация: 24.06.2008 Откуда: Ташкент УЗБ
dnestr>Я от их сигнальных реле (блинкеров в пластмассовом корпусе) до сих пор избавиться не могу. Их тысячи у нас. Меняем, но им конца и края нет. Такая дрянь!......
Здравствуйте Владимир. А на какие меняете?
falcon>>Их релейка в ячейках (которая поставлялась в СССР) тоже не подарок была. Теснотища во всём. Для проверок крокодильчики подключить - целая проблема. Проводок где перекинуть - тоже. falcon>>Очень нелестные воспоминания. Как то несколько лет назад делали наладку болгарского КРУНа тип не помню, из всего релейного хозяйства остались только некоторые реле. Остальное все заменили на свое, в том числе и схемы. А месяц назад вместе с оперативным персоналом в этом КРУНе проводили переключения. Один раз час закатывали тележку МВ, чуть закатили, а другой раз полчаса пытались включить выключатель, кое как разобрался с причиной.
У нас на схемах ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТа все обозначения "кривые" латинские, зато на схемах ТРАНСЭЛЕКТРОПРОЕКТа все латинские обозначения продублированы нашими понятными обозначениями. К сожалению все эти обозначения нужны только нам при наладке и устранении неисправностей, а хозяевам оборудования это почему то не нужно вообще. Удачи и терпения Вам коллеги. С уважением Владимир.
Уточню: дрянь - это РУ-1-11 и РУ-1-20 (с квадратной мордой - они болгарские) меняли на РЭУ-11-11 и РЭУ-11-20 (с круглой мордой - отечественные) заменить все не успели теперь оставшиеся болгарские меняем на РЭПУ-12М
не знаю как себя поведут последние, но привлекает в них наличие мгновенных самовозвращающихся контактов (для регистрации хронологии срабатывания) Хочу сказать, что РУ-21 (с сегментами и барабанчиком) были безотказные (при правильной настройке)
mic61+15 Сообщения: 453 Регистрация: 07.04.2007 Откуда: Украина
Uz8tve>>Здравствуйте Владимир. А на какие меняете?
dnestr>Уточню: дрянь - это РУ-1-11 и РУ-1-20 (с квадратной мордой - они болгарские) dnestr>меняли на РЭУ-11-11 и РЭУ-11-20 (с круглой мордой - отечественные) Вобщем, тоже не подарок, но, таки да, несколько лучше. dnestr>теперь оставшиеся болгарские меняем на РЭПУ-12М А не могли бы "в лицо" их показать? Ссылочка или фотка? Такие еще не встречались. Сам стараюсь ставить РУ-21 (вплоть до покупки на рынке.) А при частичных реконструкциях старых ПС, меняем все, кроме блинкеров ЭС-21. Тоже надежные до безобразия, хоть, конечно, и страшненькие на вид (старость - не радость .)
My ICQ 376-048-117
22.11.2008 18:08
mic61+15 Сообщения: 453 Регистрация: 07.04.2007 Откуда: Украина
dnestr> до сих пор каждый раз напрягаюсь при виде названия KQC и KQT - какое из них РПВ и РПО. Каждый раз прослеживаю в цепи какой катушки выключателя стоят эти реле. Я в свое время запомнил так: YAT KQT KCT (ЭО РПО РКО) в слове оТключение есть буква Т YAC KQC KCC (ЭВ РПВ РКВ) в слове включение буквы Т нет
dnestr>>теперь оставшиеся болгарские меняем на РЭПУ-12М mic61>А не могли бы "в лицо" их показать? Ссылочка или фотка? Такие еще не встречались. В самом низу страницы http://www.vniir.ru/p/nva/03/
22.11.2008 22:20
mic61+15 Сообщения: 453 Регистрация: 07.04.2007 Откуда: Украина
dnestr>>>теперь оставшиеся болгарские меняем на РЭПУ-12М mic61>>А не могли бы "в лицо" их показать? Ссылочка или фотка? Такие еще не встречались. Yuko>В самом низу страницы http://www.vniir.ru/p/nva/03/ Спасибо, Yuko. Спасибо dnestr.
Доброе утро , Володя! Будь осторожен с БСП-5. Это одна из "прелестей" Гловацкого. Впрочем, в режиме загорания светодиодов при поступлении сигналов на ДВ они еще сносно работают, да и то умудряются "глючить". Впрочем, в последних изделиях я этих "глюков" не наблюдал. А в режиме схемы ц.с., как часто предлагается, лучше не надо. Тут, помимо возможных "глюков", чисто схеммные недостатки. 1.Компьютерной программы для работы с ним нет. Логика зашивается жестко, причем, программист, делающий эту логику, работает не в Windows, а в какой-то допотопной программе. 2.Соответственно, уставки таймеров тоже не поменяешь. 3. Словом, то, что пришло, уже не изменишь. 4. И еще. В отличие от "Сириусов" БСП-5 - не реле импульсной сигнализации (этого иногда не замечают, а потом приходится ставить блинкера с самоподрывом в каждуый инддивид. сигнал). 5.Если делать по всем правилам, то надо шунтировать ДВ резисторами и прокладывать экранированный кабели (я эти темы открыл 21.11.2008г.). БСП-5 считается МП-устройством. Он предназначен, помимо всего прочего, для работы с локальной сетью.Но не знаю, как он реально работает в этом качестве. Достоинство одно - дешевизна. Повторяю, если использовать только для загорания светодиодов, то можно.