Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Защита кабельных линий 110кВ

 Следующая »
7SA522
Автор
Сообщения
piopol
 
Сообщения: 26
Регистрация: 02.05.2007
Уважаемые коллеги помогите в таком вопросе.
Есть две параллельные линии на обоих установлено по терминалу 7SA522, уставки соответственно одинаковые. Происходит внешнее короткое, что для одного терминала, что для другого на одном расстоянии. Один терминал отрабатывает на отключение, второй молчит. По осциллограмме видно, что терминал воспринял внешнее КЗ как включение выключателя (так получилось из-за определения терминалом положения по току утечки и малой нагрузки по ВЛ) и ввел в работу Z1В, что привело к отключению. Как вел себя терминал на другой ВЛ информации нет, но не отключал. По уставкам получается, что Z1В не должно было реагировать на это КЗ. Посмотрел файлы параметрирования, вроде ни чем не отличаются. Отличие только в том, что на отключившейся ВЛ в терминале задано телеускорение в логике, но выведено из-за отсутствия аппарутуры.
Что бы вы по рекомендовали или где посмотреть внимательней?
04.12.2008 07:45
Цитировать
 
releyka +22
 
Сообщения: 301
Регистрация: 05.04.2007
Я не знаю терминал 7SA522, но первое что напрашивается то это правильность включения трансформаторов тока, ну не должны дистанционные защиты работать при КЗ за спиной если направаление задано в линию.
04.12.2008 08:29
Цитировать
 
piopol
 
Сообщения: 26
Регистрация: 02.05.2007
КЗ было в прямом направлении и ступень задана с направлением в перед
04.12.2008 08:36
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Даже если то параллельные линии, каким образом может быть одно расстояние.
Только если КЗ между линиями.

http://rzia.ru/
04.12.2008 08:41
Цитировать
 
Модераторы форумов
Stepanov +11
 
Сообщения: 218
Регистрация: 17.05.2007
Откуда: Чебоксары
Какие значения адресов 1134 Распознование включения линии для обоих терминалов?

Скиньте dex-файлы сюда, посмотрим, с чем еще может связано?

.
http://rzaselect.ru
04.12.2008 08:46
Цитировать
 
piopol
 
Сообщения: 26
Регистрация: 02.05.2007
ВЛ 220 кВ, а КЗ в сети 110 кВ. по этому адресу задано: состояние блок контакта или по току или при ручном включени. к терминалу блок контакт не подводится.
04.12.2008 08:58
Цитировать
 
piopol
 
Сообщения: 26
Регистрация: 02.05.2007
dex-файл скинуть не получается, слишком большого размера
04.12.2008 09:15
Цитировать
 
Модераторы форумов
Stepanov +11
 
Сообщения: 218
Регистрация: 17.05.2007
Откуда: Чебоксары
Если включении линии определяется по току (как у Вас), уставка по адресу 1130А Ток утечки: определение отключенной линии должна быть выбрана правильно (больше токов утечки, но меньше минимального нагрузочного тока). В Вашем случае скорее всего не совсем правильно она выбрана. Если не возможно правильно отстроиться то лучше выбрать по адресу 1134 - Только при ручном включении.

Кроме этого надо разобраться с логикой телеускорения? вполне возможно Z1B от него отработала
она задана в CFC? выведена где?

.
http://rzaselect.ru
04.12.2008 10:08
Цитировать
 
piopol
 
Сообщения: 26
Регистрация: 02.05.2007
с уставкой согласен. выбрали по умолчанию 0.1Iн. телеускорение выведено по адресу 2101
04.12.2008 10:36
Цитировать
 
Yuko +16
 
Сообщения: 253
Регистрация: 13.07.2007
Пару раз у нас было подобное на ВЛ-110 при малом токе нагрузки (меньше минимального по 1130А) – при внешнем КЗ вводилась Z1B (1134 стояло «Наличие тока или Руч.Вкл чер. дис.вх.»). Теперь везде ставим «Ручное включение только через диск.вход». Правда АУ получается теперь только при ручном включении.
04.12.2008 11:32
Цитировать
 
Ответить  Следующая »

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2