|
функция АЧР терминала фидера
|
|
|
|
Автор |
|
|
|
Сообщения |
|
|
|
Господа! Кто проголосовал за позицию "функция АЧР терминала фидера" на странице http://rza.communityhost.ru/poll/?mode=poll&action =vote&poll__pid=282913032 сообщите пожалуйста название устройства в котором реализована эта функция. Спасибо. maximarsenev@yandex.ru
|
|
|
|
|
Yuko
+16
Сообщения: 253
Регистрация: 13.07.2007
|
|
Лично я имел в виду защиту по частоте использующихся у нас на одной из ПС для линий 10 кВ терминалов 7SJ62. Но есть такая функция и у устройств других производителей.
|
|
|
|
|
CLON
+32
Сообщения: 588
Регистрация: 03.10.2007
Откуда: Latvia
|
|
Данная функция есть во всех терминалах 7SJ62/63/64 - 81 Underfrequency/Overfrequency Protection - правда данную функцию надо выбирать при заказе устройства.
Каждая из выше указанных защит имеет только две ступени по частоте срабатывания.
|
|
|
|
|
|
CLON>Каждая из выше указанных защит имеет только две ступени по частоте срабатывания. Уважаемый CLON не совсем прав, в этих терминалах по четыре ступени срабатывания по частоте, число ступеней можно легко увеличить использованием "гибких" функций ( до 20), итого, при желании можно получить и 24. Еще имеется простенький терминал 7RW600, устанавливаемый в ячейках ТН. Там есть интересная особенность блокировки чтырех ступеней по скорости ступенью по частоте без использования логики CFC.
|
|
|
|
|
CLON
+32
Сообщения: 588
Регистрация: 03.10.2007
Откуда: Latvia
|
|
Ну если на то пошло, то Flexible Functions доступны только в 7SJ64 реле.
"Залез" в адреса версии 4.6. действительно 4-ре ступени, а не две.
|
|
|
|
|
|
CLON>Ну если на то пошло, то Flexible Functions доступны только в 7SJ64 реле. Как говорили раньше: учите матчасть. Зайдите на сайт Сименс в Германии, там появился новый каталог на 2007г (пока только на немецком) и увидите, что "гибкие функции" появились и в 7SJ61,62. Нет только в 63. Пробую вставить нужную страницу
[img]=http://data.communityhost.ru/rza/167832064/uploads/flex_functions.doc]Flex_functions[/file]
|
|
|
|
|
|
|
|
CLON>Ну если на то пошло, то Flexible Functions доступны только в 7SJ64 реле. Как говорили раньше: учите матчасть. Зайдите на сайт Сименс в Германии, там появился новый каталог на 2007г (пока только на немецком) и увидите, что "гибкие функции" появились и в 7SJ61,62. Нет только в 63. Пробую вставить нужную страницу
[img]=http://data.communityhost.ru/rza/167832064/uploads/flex_functions.doc]Flex_functions[/file]
|
|
|
|
|
CLON
+32
Сообщения: 588
Регистрация: 03.10.2007
Откуда: Latvia
|
|
Ну это бабушка на дворе сказала. У нас таких реле еще нет.
А еще Сименс обещал новую версию 7SJ623, 7SJ624 и 7SJ625, но этих версий все еще нет.
А так же был разговор о новой версии 4.7, но их тоже пока нет.
На данный момент у гибкие функции доступны только в 7SJ64.
ЗЫ: На сайте у Сименса много чего написано, но назаборе тоже много чего пишут, только не всегда написанное соотвествует действительности.
|
|
|
|
|
|
CLON>Ну это бабушка на дворе сказала. У нас таких реле еще нет. То, что у Вас таких реле нет,это не значит, что их не существует. Заказывайте через региональных представителей. CLON>А так же был разговор о новой версии 4.7, но их тоже пока нет. Firmware версии 4.7 терминалов Вы можете скачать там же на сайте CLON>На данный момент у гибкие функции доступны только в 7SJ64. Еще раз подтверждаю, что "гибкие" функции теперь есть и в 7SJ61, 7SJ62 CLON>ЗЫ: На сайте у Сименса много чего написано, но назаборе тоже много чего пишут, только не всегда написанное соотвествует действительности. Давайте вести себя корректно, не сравнивать надписи на заборах с информацией на оффициальном сайте солидной фирмы. Если есть конкретные претензии, пожалуйста "в студию". Приятно, что у нас на сайте появился "крутой релейщик", но уверяю, что есть еще и другие, и они тоже чуть-чуть разбираются в релейной защите.
|
|
|
|
|