Dmitriy+28 Сообщения: 1062 Регистрация: 20.06.2007 Откуда: Berlin
Кто нибудь имел дело с Is ограничителями (Is-Limiter ) от ABB?
Нужна ссылка на доку в которой господа из АВВ, конкретно говорят о времени срабатывания сего аппарата.
То есть, ограничивают время отключения, например 2-3ms (двумя-тремя миллисекундами). Как то странно, перелопатил уйму инфы на эту тему и ни в одном из документов не говорится внятно о времени срабатывания, можно только понять, что оно < 5мс.
Если кто нибудь встречал подобную информацию, пожалуйста закиньте ссылочку. С Уважением.
Если тема еще актуальна, то могу кое-что ответить. Подобное устройство существует двух типов: как Вы уже назвали Is-limiter, а также коммутационный ограничитель тока CLiP. Было еще одно устройство, но завод был куплен ABB. В СССР подобные устройства тоже разрабатывались под названием ограничителя ударного тока взрывного действия (лично встречался с человеком, занимавшимся данными разработками), но не завершились успехом. Первые образцы Is-limiter появились в 60-х годах (в 80-х годах запущена новая разработка), CLiP начали производится в начале 80-х. Is-limiter разрабатывались непосредственно ABB (вроде бы). Коммутационные ограничители тока CLiP разрабатывались институтом EPRI (США) с участием энергосистем, право на производство данных устройств было отдано компании G&W Electric. Принцип работы этих устройств (о времени отключения расскажу дальше), не вдаваясь в подробности, следующий: в нормальном режиме работы ток течет по шине (в разъединительном устройстве), параллельно подключен токоограничивающий предохранитель. При КЗ шина рвется с помощью пиротехнических зарядов, ток переходит на предохранитель, обеспечивающий отключение до первого пика, т.е. ограничение по току. Различия между CLiP и Is-limiter: 1. В CLiP сигнал на отключение (разрыв шины) подается только при достижении мгновенного значения тока КЗ пороговой величины (т.е. имеет значение только величина тока), в Is-limiter применена система определения КЗ по скорости нарастания тока di/dt. Чем плохо определение КЗ по скорости нарастания? Скорость нарастания при симметричном КЗ может достичь максимума в начальный (нулевой) момент времени, в то время как при несимметричном КЗ максимальная скорость нарастания достигает наибольшего значения в середине первого полупериода. Кроме того, сложность вычислений и даже небольшое изменение режима работы приводит к тому, что потребитель не в состоянии оперативно перенастроить уставки (да к тому же сам). 2. В Is-limiter (по крайней мере раньше, но скорее всего и сейчас) разрыв шины происходит в одной точке, в CLiP - в нескольких (на 10 кВ четыре разрыва). Большее количество промежутков увеличивает скорость коммутации тока с основной шины на параллельный предохранитель, а также улучшает электрическую прочность разъединительного устройства после полного перехода тока на предохранитель. Теперь отвечу конкретно по времени отключения. Точных данных по Is-limiter у меня нет, поэтому расскажу по CLiP. При достижении тока КЗ заданной величины подается сигнал на отключение (с некоторой выдержкой времени, зависящей от конкретных условий, в среднем составляющей 80 мкс, но может быть, к примеру, 100 мкс, для предотвращения ложных срабатываний при временных бросках тока), время подачи сигнала + время коммутации тока на предохранитель занимает примерно 100 мкс (из них разрыв шины и коммутация занимает около 13 мкс). Время плавления предохранителя порядка 290 мкс (в течение этого времени происходит восстановление электрической прочности промежутков за 50 мкс). Т.е. полное время срабатывания занимает условно 490 мкс при 100 мкс задержке. Поэтому: если пороговое значение на срабатывание аппарата выставлено на 10кА (при 20кА симметричном КЗ), то ток обрывается на отметке 14.9 кА мгновенного значения (если брать скорость нарастания тока 10А/мкс). Кстати, на некоторых объектах ABB устанавливает не свой Is-limiter, а коммутационный ограничитель тока CLiP, т.к. по многим параметрам он превосходит их вариант такого устройства. Готов предоставить более полную информацию по работе коммутационного ограничителя тока - пишите на ящик elagin.pavel@gmail.com Надеюсь, эта информация Вам была полезна.