Прошу прощение за почти аналогичную тему.... проблема моя заключается в том, что я не могу найти формулы для расчёта уставок ступеней защиты и коэфициента чувствительности. В руководящих указаниях (выпуск7) смотрел... кто-нибудь кому не трудно дайте совет где искать. Заранее блогадарен
Защита от качаний, насколько я знаю, сама по себе практически не применяется. Асинхронные качания распознаются и устраняются устройствами АЛАР, которые относятся к категории противоаварийной автоматики. При синхронных качаниях, которые отключения не требуют, необходима блокировка дистанционных защит - ступени с маленькой выдержкой времени могут сработать в этом режиме излишне. Но традиционно блокировка при качаниях на отключение не действует (хотя такая возможность предусмотрена в некоторых МП защитах), поэтому и защитой ее назвать нельзя.. Пуск устройства БК в традиционных российских схемах ДЗ (ЭПЗ, ШДЭ, ДЗ-503) необходим, как правило, для кратковременного ввода в работу быстродействующих ступеней ДЗ, так что она должна обеспечивать чувствительность к любому межфазному (если ДЗ работает только при межфазных КЗ) повреждению в зоне действия защиты.