Прошу прощение за почти аналогичную тему....
проблема моя заключается в том, что я не могу найти формулы для расчёта уставок ступеней защиты и коэфициента чувствительности.
В руководящих указаниях (выпуск7) смотрел...
кто-нибудь кому не трудно дайте совет где искать.
Заранее блогадарен
24.05.2007 09:52
 
tequila +9
 

Сообщения: 578
Регистрация: 03.04.2007
Откуда: Чебоксары
Думаю, это старые защиты - ЭПЗ 1636. Видимо и надо искать в методике расчета уставок защит.

-=Современной энергетике - современную диагностику=-
www.chetc.ru


New DRTS-66:
МЭК 61850
6 каналов тока по 32 А
6 каналов напряжения по 300 В
Большой цветной Ж/К дисплей
Класс точности: 0,05
20 кг
24.05.2007 12:18
 
dim +1
 
Сообщения: 124
Регистрация: 03.04.2007
"..Расчета уставок.." какой именно защиты? Прямой последовательности? или дистанционной? или защиты от качаний?
24.05.2007 12:27
 
Cradle
 
Сообщения: 2
Регистрация: 24.05.2007
защиты от качаний
24.05.2007 22:06
 
dim +1
 
Сообщения: 124
Регистрация: 03.04.2007
Защита от качаний, насколько я знаю, сама по себе практически не применяется. Асинхронные качания распознаются и устраняются устройствами АЛАР, которые относятся к категории противоаварийной автоматики. При синхронных качаниях, которые отключения не требуют, необходима блокировка дистанционных защит - ступени с маленькой выдержкой времени могут сработать в этом режиме излишне. Но традиционно блокировка при качаниях на отключение не действует (хотя такая возможность предусмотрена в некоторых МП защитах), поэтому и защитой ее назвать нельзя..
Пуск устройства БК в традиционных российских схемах ДЗ (ЭПЗ, ШДЭ, ДЗ-503) необходим, как правило, для кратковременного ввода в работу быстродействующих ступеней ДЗ, так что она должна обеспечивать чувствительность к любому межфазному (если ДЗ работает только при межфазных КЗ) повреждению в зоне действия защиты.