Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Организационые вопросы не связаные с РЗиА » Отношение проектировщиков к заданию на проектир...

Чё по чём (number 2)?
Автор
Сообщения
illiario +1
 
Сообщения: 48
Регистрация: 28.08.2007
Предложили провести профилактику конденсаторных установок 0,4 кВ. Как-никак уже 10 лет стоят. Установки импортные, финские. Ни документации, ничего по ним нет. Кроме названия. Есть ли у кого-нибудь методика, что и как надо проверять в КУ? Кто-нибудь такие работы проводил?
23.10.2009 16:30
Цитировать
 
S_WARG +1
 
Сообщения: 42
Регистрация: 23.01.2008
illiario>Предложили провести профилактику конденсаторных установок 0,4 кВ. Как-никак уже 10 лет стоят. Установки импортные, финские. Ни документации, ничего по ним нет. Кроме названия. Есть ли у кого-нибудь методика, что и как надо проверять в КУ? Кто-нибудь такие работы проводил?

Есть такой документ "Объемы и нормы испытаний электрооборудования. РД 34.45-51.300-97", раздел "Кондесаторы", ну а если стоит три РН-ки (финских, как я понял, по рождению КУ), то руководствуйтесь докуменацией на реле. Не думаю, что 10 лет назад, КУ было укомплектовано (тем более класса 0,4 кВ) МП устройством управления cos φ.
23.10.2009 18:20
Цитировать
 
illiario +1
 
Сообщения: 48
Регистрация: 28.08.2007
illiario>>Предложили провести профилактику конденсаторных установок 0,4 кВ. Как-никак уже 10 лет стоят. Установки импортные, финские. Ни документации, ничего по ним нет. Кроме названия. Есть ли у кого-нибудь методика, что и как надо проверять в КУ? Кто-нибудь такие работы проводил?

S_WARG>Есть такой документ "Объемы и нормы испытаний электрооборудования. РД 34.45-51.300-97", раздел "Кондесаторы", ну а если стоит три РН-ки (финских, как я понял, по рождению КУ), то руководствуйтесь докуменацией на реле. Не думаю, что 10 лет назад, КУ было укомплектовано (тем более класса 0,4 кВ) МП устройством управления cos φ.

"Объемы и нормы" прочитал, вроде все ясно и понятно, за исключением проверки регулятора реактивной мощности. Там про него упоминания не нашел.

А установка оказалась с микропроцессорным регулятором реактивной мощности:
http://www.npcpower.com.my/products_3.htm "Power Factor Conteroller B6".

шкаф:

само реле:
10.11.2009 22:48
Цитировать
 
aaa +2
 
Сообщения: 61
Регистрация: 24.07.2007
Проверьте вентиляторы.
Поменяйте (продуйте) фильтры.
Если тиристоры стоят, то проверьте (прозвоните) их. Чтоб не пробитые были.
Проверьте емкость конденсаторов (если есть возможность гасящий резистор открутить).
Проверьте конфигурацию в контроллере, чтоб она соответствовала действительности.
Проверьте автоматическое/ручное включение/отключение.

Это в жизни.
Для протокола: РД и то чего заказчик хочет.
11.11.2009 09:50
Цитировать
 
illiario +1
 
Сообщения: 48
Регистрация: 28.08.2007
и еще нюанс: сунулся смотреть "Свидетельство о регистрации лаборатории", тех, что просят меня сделать профилактику - в перечне разрешенных видов испытаний и измерений не нашел ничего подходящего. Мне-то, в принципе, все равно, но разобраться хочется.
25.11.2009 22:20
Цитировать
 
Ответить

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2