Как известно раньше о.к. срабатывал от основных защит тр-ра и перекрывал маслопровод между расширителем и баком ,о.к. итальянской фирмы Comem помимо этого срабатывает по потоку(скорость не знаю,не видел документации) масла из расширителя в бак и имеет контакты.Встречался ли кто,и заводили на отключение Т,АТ и пуск пожаротушения?
Если можно уточнение, а газовое реле надо полагать в наличии? Если так, то использовать еще одно по сути струйное реле с направлением в бак, это получается защита от массового сброса масла? Возможно это и имеет смысл, но пускать при этом пожаротушение по моему спорно. Или я не ту травку курю? А контакты ОК используем традиционно только на сигнал.
Никогда не бывает так плохо, чтоб не могло быть еще хуже. (С)
Ugrumy>Если можно уточнение, а газовое реле надо полагать в наличии? Ugrumy>Если так, то использовать еще одно по сути струйное реле с направлением в бак, это получается защита от массового сброса масла? Возможно это и имеет смысл, но пускать при этом пожаротушение по моему спорно. Ugrumy>Или я не ту травку курю? Ugrumy>А контакты ОК используем традиционно только на сигнал. И газовое и струйное в наличии,это АТ 500/220/20 500МВА
Думаю ситуация следующая, ОК серийный, вот в него и напихано куча функций, мабыть на другом тр-ре что и пригодится. На сигнал его, на сигнал. Кстати если АТ новый, там наверняка кроме автоматики пожаротушения еще и Sergi установлен. Так что IMHO, включать ОК в цепи пуска защит лишняя перестраховка.
p.s. Для самообразования - 20 кВ -генераторное, или что? Просто не сталкивался с такими АТ. Все больше 500/220/10 или 1150/500/20.
Никогда не бывает так плохо, чтоб не могло быть еще хуже. (С)
Ugrumy>Думаю ситуация следующая, ОК серийный, вот в него и напихано куча функций, мабыть на другом тр-ре что и пригодится. Ugrumy>На сигнал его, на сигнал. Ugrumy>Кстати если АТ новый, там наверняка кроме автоматики пожаротушения еще и Sergi установлен. Так что IMHO, включать ОК в цепи пуска защит лишняя перестраховка.
Ugrumy>p.s. Для самообразования - 20 кВ -генераторное, или что? Просто не сталкивался с такими АТ. Все больше 500/220/10 или 1150/500/20. АТ новый,наладку ведет Ивэлектроналадка,у них по проекту о.к. на отключение,с пожаротушением не всё пока ясно. 20 Кв это напряжение потребителей - 6 секций,2 собств.нужды и 4 потребители - вакуумные AREVA.С таким U тоже встречаюсь впервые.В начале трудовой деятельности в Калининградэнерго было 15 Кв - распредсети.
scorp>.....наладку ведет Ивэлектроналадка,у них по проекту о.к. на отключение,с пожаротушением не всё пока ясно. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Если проект Ивановской проектной группы - спустите его в сортир. Вот наладчикам ивэлектроналадки, я доверяю больше, лично знаю нескольких, они проекты перерисовывают в процессе наладки % на 90. Причем последний вариант работает. Если есть Sergi у него куча защитных функций, плюс Бухгольц, плюс наверняка мониторинг (куда уж без него), так что в результате вывод АТ в ремонт (с точки зрения эксплуатации) будет сопряжен с дополнительными переключениями в РЗА. Кроме того, а при каких условиях может создаться проток из расширителя в бак. В расширителе пленочная защита. Фактически если пожар или КЗ проток в расширитель, а если попадание снаряда в бак (т.е. Большая дыра) так газовое на чеку. Да и тушить вроде нечего.
Никогда не бывает так плохо, чтоб не могло быть еще хуже. (С)
Uran> Гурина А.В.,я то же знаю, если он участвовал на Uran> строительстве ПГУ Тюменьской ТЭЦ-1.
Вряд ли это один и тот же.У этого в основном С-З и Центр
07.03.2008 14:55
sokurov+2 Сообщения: 13 Регистрация: 05.03.2008 Откуда: Narva, Estonia
У нас на тр-ре 330/6/6 40МВт установлен аналогичный, он только отсекает по потоку и сигналит о срабатывании, называется противопожарный. Пожаротушение срабатывает от Защиты, собрано все отдельно и от него не зависит. Тип TL-24 "SERGI" если нужны документы, могу поискать.