Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Нужна методичка Александрова "Защиты трансформа...

 Следующая »
Отсечной клапан
Автор
Сообщения
scorp +29
 
Сообщения: 1501
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
Как известно раньше о.к. срабатывал от основных защит тр-ра и перекрывал маслопровод между расширителем и баком ,о.к. итальянской фирмы Comem помимо этого срабатывает по потоку(скорость не знаю,не видел документации) масла из расширителя в бак и имеет контакты.Встречался ли кто,и заводили на отключение Т,АТ и пуск пожаротушения?
05.03.2008 19:03
Цитировать
 
Ugrumy +30
 
Сообщения: 696
Регистрация: 31.05.2007
Если можно уточнение, а газовое реле надо полагать в наличии?
Если так, то использовать еще одно по сути струйное реле с направлением в бак, это получается защита от массового сброса масла? Возможно это и имеет смысл, но пускать при этом пожаротушение по моему спорно.
Или я не ту травку курю?
А контакты ОК используем традиционно только на сигнал.

Никогда не бывает так плохо, чтоб не могло быть еще хуже. (С)
06.03.2008 08:33
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1501
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
Ugrumy>Если можно уточнение, а газовое реле надо полагать в наличии?
Ugrumy>Если так, то использовать еще одно по сути струйное реле с направлением в бак, это получается защита от массового сброса масла? Возможно это и имеет смысл, но пускать при этом пожаротушение по моему спорно.
Ugrumy>Или я не ту травку курю?
Ugrumy>А контакты ОК используем традиционно только на сигнал.
И газовое и струйное в наличии,это АТ 500/220/20 500МВА
06.03.2008 09:17
Цитировать
 
Ugrumy +30
 
Сообщения: 696
Регистрация: 31.05.2007
Думаю ситуация следующая, ОК серийный, вот в него и напихано куча функций, мабыть на другом тр-ре что и пригодится.
На сигнал его, на сигнал.
Кстати если АТ новый, там наверняка кроме автоматики пожаротушения еще и Sergi установлен. Так что IMHO, включать ОК в цепи пуска защит лишняя перестраховка.

p.s. Для самообразования - 20 кВ -генераторное, или что? Просто не сталкивался с такими АТ. Все больше 500/220/10 или 1150/500/20.

Никогда не бывает так плохо, чтоб не могло быть еще хуже. (С)
06.03.2008 12:50
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1501
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
Ugrumy>Думаю ситуация следующая, ОК серийный, вот в него и напихано куча функций, мабыть на другом тр-ре что и пригодится.
Ugrumy>На сигнал его, на сигнал.
Ugrumy>Кстати если АТ новый, там наверняка кроме автоматики пожаротушения еще и Sergi установлен. Так что IMHO, включать ОК в цепи пуска защит лишняя перестраховка.

Ugrumy>p.s. Для самообразования - 20 кВ -генераторное, или что? Просто не сталкивался с такими АТ. Все больше 500/220/10 или 1150/500/20.
АТ новый,наладку ведет Ивэлектроналадка,у них по проекту о.к. на отключение,с пожаротушением не всё пока ясно.
20 Кв это напряжение потребителей - 6 секций,2 собств.нужды и 4 потребители - вакуумные AREVA.С таким U тоже встречаюсь впервые.В начале трудовой деятельности в Калининградэнерго было 15 Кв - распредсети.
06.03.2008 14:23
Цитировать
 
Ugrumy +30
 
Сообщения: 696
Регистрация: 31.05.2007
scorp>.....наладку ведет Ивэлектроналадка,у них по проекту о.к. на отключение,с пожаротушением не всё пока ясно.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Если проект Ивановской проектной группы - спустите его в сортир.
Вот наладчикам ивэлектроналадки, я доверяю больше, лично знаю нескольких, они проекты перерисовывают в процессе наладки % на 90.
Причем последний вариант работает.
Если есть Sergi у него куча защитных функций, плюс Бухгольц, плюс наверняка мониторинг (куда уж без него), так что в результате вывод АТ в ремонт (с точки зрения эксплуатации) будет сопряжен с дополнительными переключениями в РЗА.
Кроме того, а при каких условиях может создаться проток из расширителя в бак. В расширителе пленочная защита. Фактически если пожар или КЗ проток в расширитель, а если попадание снаряда в бак (т.е. Большая дыра) так газовое на чеку. Да и тушить вроде нечего.

Никогда не бывает так плохо, чтоб не могло быть еще хуже. (С)
06.03.2008 14:49
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1501
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
Спасибо,помыслим.Руководитель наладчиков Ёлкин А.А,а "строит"
известный Вам Гурин А.В.
06.03.2008 16:09
Цитировать
 
Uran +11
 
Сообщения: 588
Регистрация: 30.07.2007
scorp>Спасибо,помыслим.Руководитель наладчиков Ёлкин А.А,а "строит"
scorp>известный Вам Гурин А.В.

Гурина А.В.,я то же знаю, если он участвовал на
строительстве ПГУ Тюменьской ТЭЦ-1.
07.03.2008 08:52
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1501
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
Uran> Гурина А.В.,я то же знаю, если он участвовал на
Uran> строительстве ПГУ Тюменьской ТЭЦ-1.

Вряд ли это один и тот же.У этого в основном С-З и Центр
07.03.2008 14:55
Цитировать
 
sokurov +2
 
Сообщения: 13
Регистрация: 05.03.2008
Откуда: Narva, Estonia
У нас на тр-ре 330/6/6 40МВт установлен аналогичный, он только отсекает по потоку и сигналит о срабатывании, называется противопожарный. Пожаротушение срабатывает от Защиты, собрано все отдельно и от него не зависит. Тип TL-24 "SERGI" если нужны документы, могу поискать.
25.03.2008 15:57
Цитировать
 
Ответить  Следующая »

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2