Подскажите, может у кого-то есть расценки на расчет токов к.з. и уставок защит. Или ссылочка на этот документ, неважно российский или украинский. Интересуют не деньги, а нормирование времени на расчеты. Заранее благодарен
kostya-don>Подскажите, может у кого-то есть расценки на расчет токов к.з. и уставок защит. Или ссылочка на этот документ, неважно российский или украинский. Интересуют не деньги, а нормирование времени на расчеты. Заранее благодарен
Шутник. Таких данных нет. Каждый расчет уставок РЗА уникален. Любой расчет можно сделать и за один день и за месяц и даже за пол года. Разница будет в качестве уставок!
Так же зависит от сложности защит и сети. Одно дело радиальная сеть с токовыми защитами, другое дело закальцованно параллельная с ДЗ и МТЗ и ТЗНП.
ЗЫ: Никаких нормативов нет, но на расчет уставок на одно присоединение (сеть 110-330 кВ) около 1 месяца ("голопом" за неделю). На маленькую П/С до полугода, на большую в плоть до года (в зависимости от необходимости "причесывания " окружающей сети. В деньгах - это зарплата * на срок расчетов.
kostya-don>Подскажите, может у кого-то есть расценки на расчет токов к.з. и уставок защит. Или ссылочка на этот документ, неважно российский или украинский. Интересуют не деньги, а нормирование времени на расчеты. Заранее благодарен
Уважаемый CLON не совсем прав. Есть (был??) такой документ: "Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энергетики." Выполнен ОАО "Институт Теплоэлектропроект" Утвержден приказом РАО ЕЭС России от 10.02.2003 №39 Там прямо есть раздел "Расчет токов КЗ" и много-много другого интересного Есть платная программа "Гранд Смета", в ней все рассчитывается. Там даже есть цены на расчеты ПА . Но это надо у проектных институтов просить, они ею пользовались ( я перестал отслеживать цены уже как года три, может что-то поменялось?)
R14>Полностью согласен с CLON. По расчетам, выполненным проектными институтами, уставки никогда не выставлялись. Может быть сейчас это где-то и делается. Поэтому я и написал: не совсем прав. Другое дело, что Вам поручают "стороннюю" работу и спрашивают: сколько это стоит? Вы можете дать "официальную", а не "среднепотолочную" цену. Я уверен, что по указанной методике получится больше, чем Ваша "среднепотолочная"...
CLON Если нет, то это тоже не есть гуд. Объясню цель - в условиях когда давят по времени расчета, хотелось бы обосновать свою "медлительность". ЗЫ Хотя по-моему давненько видел я какой-то сборник, где расценки на расчет токов КЗ точно был.
06.09.2009 20:16
falcon+92 Сообщения: 2133 Регистрация: 20.04.2007 Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
CLON>...Любой расчет можно сделать и за один день и за месяц и даже за пол года. Разница будет в качестве уставок! ... расчет уставок на одно присоединение (сеть 110-330 кВ) около 1 месяца ("голопом" за неделю). +1
kostya-don>...в условиях когда давят по времени расчета, хотелось бы обосновать свою "медлительность"
С овечьей шкурой к скорняку Зашел Вартан-сосед: - Из этой шкуры шапку сшить Ты можешь или нет? - Могу! - сказал в ответ скорняк, На шкуру посмотрев. - А выйдет две? - спросил Вартан, На корточки присев. - И две сошью. - А три? - И три! - Сошьешь четыре? - Да! - А пять? - Ну что ж, могу и пять, Коль в этом есть нужда! - Быть может, выкроишь все шесть? - Могу, раз надо так! - Где шесть, там - семь! - сказал Вартан. - Идет! - сказал скорняк. Когда заказчик через день За шапками пришел, Семь шапок выложил скорняк На свой рабочий стол. - Да разве это мой заказ? - Вскричал в сердцах Вартан. - Когда ты шапки мне кроил, Ты был, должно быть, пьян? Что с ними делать мне теперь? Куда прикажешь деть? Ведь ни одну из них нельзя На голову надеть! - Но ты же сам того хотел! - Сказал в ответ скорняк. - Больших семь шапок из овцы Не выкроишь никак!
kostya-don> Объясню цель - в условиях когда давят по времени расчета, хотелось бы обосновать свою "медлительность".
kostya-don, в ситуациях цейтнота, мы выдаем уставки с которыми можно включиться (ДЗ 1-ые зоны, 2-ые зоны + дальнее резервирование и команды ПА и телеускорения) в работу. А потом не спеша выдаем следующую версию уставок РЗА, но уже на качественно другом уровне.
К сожалению такое тоже бывает. Из последнего, за 4 дня до отпуска сообщают, что линию включат по трехконцевой схеме (планировался тупоковый режим) и уставки нужны "вчера". Пришлось общитывать по 12-14 часов + выходные, но карты были готовы в срок. Далее релейщики (наладка), уведомляет, что им ЛЕНИВО (официально не успевают) тащить сигнальные кабели между панелями для переприема команд РЗА, и снова за 3 дня пересчет уставок на данную ситуацию (и это официально я уже в отпуске). И это случается каждый раз, когда меняются этапы реконструкций или когда собираешся в отпуск.