Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Нужна методичка Александрова "Защиты трансформа...

 Следующая »
Расчет уставок защиты REF в терминале 7UT633
Автор
Сообщения
Nikita +37
 
Сообщения: 2071
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Доброй всем ночи!

По просьбе всеми уважаемого Conspirator выложил на своем сайте следующий материал. Авторам хотелось бы выслушать ваши замечаний и предложения по данной работе.

SIPROTEC
Расчет уставок защиты REF в терминале 7UT633 фирмы «Siemens»
V 14.08.2008
Методика


Приведу цитату из методики:

Введение
В данной методике приводится подробные рекомендации по выбору ТТ, расчёту уставок для защиты REF (Restricted Earth-Fault protection) - дифференциальной защиты от замыканий на землю, выполненной на терминале защиты 7UT6x фирмы „Siemens“.
Целью создания данной методики - дать практические советы по проектированию и наладке функции REF для инженерно-технических работников, занятых в области проектирования и эксплуатации систем РЗА. Методика является рекомендуемым материалом, которому должны следовать как проектные так и эксплуатационные организации.
Данная методика была разработана летом 2008 года в Инжиниринговом Центре отдела Автоматизации Энергетики Сименс в Москве инженерами: В. Перевёртовым и Е. Мосолковой на основе Руководства по эксплуатации, внутренней документации фирмы „Siemens“, а так же опыта применения функции REF.
Коллектив авторов

Скачать методику можно с этой страницы
http://retro-rzia.narod.ru/Page_Ustavki.html
Если вдруг у Вас нет возможности скачать документ, то могу также выслать его Вам на электронную почту.

.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
23.08.2008 00:31
Цитировать
 
CLON +32
 
Сообщения: 588
Регистрация: 03.10.2007
Откуда: Latvia
Вопрос: в каких случаях необходимо использовать данную защиту?

Если не ошибаюсь для того, что бы охватить нейтралеобразующий трансформатор на низшей стороне напряжения?

А еще в каких случаях?
25.08.2008 10:58
Цитировать
 
conspirator +50
 
Сообщения: 929
Регистрация: 10.08.2007
CLON>Вопрос: в каких случаях необходимо использовать данную защиту?

CLON>Если не ошибаюсь для того, что бы охватить нейтралеобразующий трансформатор на низшей стороне напряжения?

CLON>А еще в каких случаях?

Я предлагаю сначала прочитать методику, на мой взгляд достаточно понятно написано. Лично я бы использовал эту защиту в добавление к обычной ДЗТ для дополнительной защиты той части трансформатора, где есть заземленная нейтраль. Она по принципу действия отстроена от бросков тока намагничивания, поэтому чувствительнее, чем обычная ДЗТ. При малых токах повреждения сработает раньше газовой, там где ДЗТ не хватает чувствительности.
25.08.2008 13:07
Цитировать
 
CLON +32
 
Сообщения: 588
Регистрация: 03.10.2007
Откуда: Latvia
conspirator> Лично я бы использовал эту защиту в добавление к обычной ДЗТ для дополнительной защиты той части трансформатора, где есть заземленная нейтраль.

А если нейтраль TR не заземлена? То данную защиту нельзя использовать?

У нас в энергосистеме данную защиту для ТР не используем (не зависимо от режима работа нейтрали), только для защиты нейтралеобразующих трансформаторов на нижней стороне за треугольником, т.к. ДЗТ не достаточно чувствительна к однофазным КЗ в сети с резистором (3I0 = 400A).
25.08.2008 14:52
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Как научно популярное приложение, около 100кБ на аглицком, статья восходящей звезды релейки Индии. Написанна очень просто.

http://data.communityhost.ru/rza/users/431719140/uploads/ref_for_trafos.pdf


В догонку. очень популярна версия высокоимпедансная. для АТ практически обязательна такая защита, как и HI так и LI варианты.
на любые типы заземления ( в том числе и зиг-загом ). Хороша для генераторов заземлённых через резистор с 100-400А ограничением КЗ на землю.

http://rzia.ru/
25.08.2008 15:06
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Коллеги выручите. Поменял комп и не помню где скачивал архиватор с рашерением *rar. Ничего прочитать не могу.

http://rzia.ru/
25.08.2008 19:47
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1501
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
grsl>Коллеги выручите. Поменял комп и не помню где скачивал архиватор с рашерением *rar. Ничего прочитать не могу.

http://www.rarsoft.com/rar/wrar371.exe
25.08.2008 20:06
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Спасибо Скорп!!! Выручили,

http://rzia.ru/
25.08.2008 21:32
Цитировать
 
Nikita +37
 
Сообщения: 2071
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Уважаемые, коллеги!
С момента создания этого поста методика была скачена 13 раз. Неужели кроме тех вопросов которые задавал CLON и того где-бы скачать WinRAR больше вопросов нет? У меня возникает желание поставить пароль на скачивание файла. Ибо я вижу, что подавляющее большинство скачало этот файл так, абы было. Думаю, что авторы методики хотели более конструктивного обсуждения.

.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
25.08.2008 22:38
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Никита, я скачал и прочитал ( благодоря Скорпу). Работа отличная. Есть момент который недопонял, но хочу прочитать на свежую голову, чтобы не задать глупый вопрос.

http://rzia.ru/
25.08.2008 22:46
Цитировать
 
Ответить  Следующая »

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2