Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » УРОВ ПС по схеме 110-5Н

 Следующая »
Выбор защит для ВЛ-220кВ
Автор
Сообщения
Cas8585
 
Сообщения: 70
Регистрация: 18.12.2009
Господа, помогите советом. Имею одноцепную линию 220кВ с ВОЛСом в грозозащитном троссе. Какие защиты установить с обоих концов линии. А лучше какие шкафы на базе шкафов ЭКРА. Если смотреть НТП ПС 2009, то вроде как нужен вариант ДЗЛ с функциями ступенчатых защит+ КСЗ с передачей блокирующих или разрешающих сигналов. И тут же написано что ДЗЛ с функциями ступенчатых защит + ДФЗ с функциями ступенчатых защит. Это что как второй кариат или нужно городить ДЗЛ+КСЗ+ДЗЛ+ДФЗ???. И еще не понятно если уже в ДЗЛ будет функция ступенчатых защит (например дистанционка), то зачем еще один КСЗ (тоже с дистанционкой). и везде будут выставлени одни и те же уставки ДЗ, то есть какая раньше рубанет та и будет (это страховка такая чтоли? как 2 ЭМО на выключателях?). Спасибо что выслушали)).
12.08.2010 15:00
Цитировать
 
Pavel8216 +1
 
Сообщения: 80
Регистрация: 18.06.2010
шкаф с терминалом ДЗЛ и шкаф с терминалом КСЗ..
12.08.2010 15:06
Цитировать
 
peravva +2
 
Сообщения: 14
Регистрация: 04.12.2007
ШЭ2607 091 (ДЗЛ) + ШЭ2607 011 (автоматика выключателя и КСЗ)
12.08.2010 15:41
Цитировать
 
R14 +46
 
Сообщения: 668
Регистрация: 06.12.2007
При наличии ВОЛС мы применяем ДЗЛ с КСЗ и ДФЗ с КСЗ. При выводе любой из панелей имеем и основную защиту и КСЗ, обеспечивающую дальнее резервирование. Ведь КСЗ в составе защит ДЗЛ или ДФЗ не требует лишних денег, поэтому мы это берем всегда.
Можно было бы взять ДЗЛ с КСЗ и отдельно КСЗ с взаимным ускорением. Но, этот вариант требует также ВЧ канал с установкой ПРД и ПРМ в оба конца. В итоге по деньгам он будет дороже и не имеет второй быстродействующей защиты. Отсюда видно, что первый вариант лучше.
Для АУВ используем отдельно 019. Обычно 220 кВ имеет два выключателя и использовать 011 не получится, да и вообще связывать защиты и АУВ мне не нравится.
12.08.2010 15:45
Цитировать
 
Cas8585
 
Сообщения: 70
Регистрация: 18.12.2009
peravva>ШЭ2607 091 (ДЗЛ) + ШЭ2607 011 (автоматика выключателя и КСЗ)

Я после недолгих раздумий тоже так подумал!!! Спасибо!!! Теперь понимаю что на правильном пути!
12.08.2010 15:47
Цитировать
 
Cas8585
 
Сообщения: 70
Регистрация: 18.12.2009
R14 - я что то призадумался))). То есть ставим 2 шкафа, каждый из которых содержит осн и рез защиту и при выводе 1 шкафа 2-ой остается в работе? А вдвоем одновременно они работают? как?
12.08.2010 15:52
Цитировать
 
Bogatikov +27
 
Сообщения: 395
Регистрация: 10.02.2010
Откуда: Пятигорск
Cas8585>R14 - я что то призадумался))). То есть ставим 2 шкафа, каждый из которых содержит осн и рез защиту и при выводе 1 шкафа 2-ой остается в работе? А вдвоем одновременно они работают? как?

Конечно работают, независимо. ОАПВ есть на линии? Если нет, тогда вообще без проблем. Вопрос только в том, какой из шкафов будет осуществлять АПВ.
12.08.2010 16:11
Цитировать
 
Cas8585
 
Сообщения: 70
Регистрация: 18.12.2009
С одной стороны будет ОРУ-220кВ (трехфазный или однофазный привод не знаю), а с другой стороны планируется Сименсовское КРУЭ-220 (я так понимаю в нем трехфазный привод). Таким образом если следовать мыслям R-14 выбираем например ШЭ2607 091 (ДЗЛ+КСЗ) + ШЭ2607 085 (ДФЗ+КСЗ). Оба шкафа в нормальном режиме в работе и при возникновении повреждения одновременно (в параллель резервируя друг друга ) подают команду на отключение в шкаф ШЭ2607 016 или 011??? Я правильно понимаю?
12.08.2010 16:26
Цитировать
 
R14 +46
 
Сообщения: 668
Регистрация: 06.12.2007
Cas8585>R14 - я что то призадумался))). То есть ставим 2 шкафа, каждый из которых содержит осн и рез защиту и при выводе 1 шкафа 2-ой остается в работе? А вдвоем одновременно они работают? как?
Вдвоем - нормально без проблем, каждая сама, кто вперед та и отключит и пустит УРОВ, который мы располагаем в АУВ.
12.08.2010 17:54
Цитировать
 
R14 +46
 
Сообщения: 668
Регистрация: 06.12.2007
Оба шкафа в нормальном режиме в работе и при возникновении повреждения одновременно (в параллель резервируя друг друга ) подают команду на отключение в шкаф ШЭ2607 016 или 011??? Я правильно понимаю?
В 019, в которой используется АУВ, АПВ и УРОВ. 011 и 016 не нужны, они подороже, так как содержат еще и защиты, а 019 имеет только АУВ, АПВ и УРОВ.
12.08.2010 17:57
Цитировать
 
Ответить  Следующая »

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2