Dmitriy>Раз уж тема поднялась коллеги.
Dmitriy>Как поступаетепри модернизациях ПС и внедрении АСУ-ПС, что делают с пультами местного управления ПС?
Dmitriy>Ликвидируете, оставляете или модернизируете? Я не напрасно фотку с мозайкой РУ поставил. Объект был новый, но клиент настоял на возможности локального управления из Релейного зала ПС не смотря на то, что мы АСУТП на PC Step 7 Siemens поставляли.
Dmitriy>Я этой темы стараюсь придерживатся и нынче. Не гнушаюсь выкинуть N тыcяч на панель локального управления, хотябы для того чтобы оставатся независимым от АСУшников.
Dmitriy>Управлять с терминалов защит, даже таких как Siprotec - УБОЖЕСТВО!
От асушников надо быть независимыми всегда. А что где-то обратное обсуждается ?
03.09.2009 17:26
Цитировать
 
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1058
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
Ugrumy в двух шкафах (помоему это ДЗТ) слева от ШЦС там внизу чего такое, по три штуки в ряд?
Похоже на БИ. Похоже оборудование новое, что такие БИ еще выпускают?
А что такое над БИ? (квадратный блок). У Вас случаем фотки этоих шкафов нет? Поближе бы рассмотреть =).

http://3d-projektierung.de - Home Page
03.09.2009 17:32
Цитировать
 
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1058
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
yur>От асушников надо быть независимыми всегда. А что где-то обратное обсуждается ?
Да случаи были. Управление только из АСУ выполненно и ШКАФЧИК в ОРУ перед выключателем.
Но если схема не из простых, то стоя перед ячейкой не имеешь общей картины.

http://3d-projektierung.de - Home Page
03.09.2009 17:35
Цитировать
 
Ugrumy +30
 
Сообщения: 696
Регистрация: 31.05.2007
Dmitriy>Ugrumy в двух шкафах (помоему это ДЗТ) слева от ШЦС там внизу чего такое, по три штуки в ряд?
Dmitriy>Похоже на БИ. Похоже оборудование новое, что такие БИ еще выпускают?
Dmitriy>А что такое над БИ? (квадратный блок). У Вас случаем фотки этоих шкафов нет? Поближе бы рассмотреть =).
------------------------------------------------------------------------------------
"-Алиса ты кого нибудь видишь?
- Никого.
- Мне бы такое зрение, видеть "никого",да еще на таком расстоянии" (С)
Это я завидую.

Они самые - БИ. ПС не обслуживаемая, поэтому заказчик настоял на БИ, дабы ОВБшники могли токовые цепи разбирать.
А разбирать надо, потому, что выключатели ABB PASS, а у них разъединитель и ЗР стоят после ТТ, а следовательно после установки ПЗ на рабочем месте получается контур.Пускать же оперативников в клемник- лучше сразу взорвать все.
Кстати именно старые БИ, модернизированные, г... полное.

Квадратный блок - управление РПН фирмы Радиус.

Шкафы заказывали отдельно и собирали сами. Первый опыт. А главное самим понравилось. Уже на будущее пометки есть. Вот только будущего нет.

Никогда не бывает так плохо, чтоб не могло быть еще хуже. (С)
03.09.2009 20:22
Цитировать
 
yur +7
 
Сообщения: 406
Регистрация: 16.04.2008
А амперметры чьи будут ?
03.09.2009 20:29
Цитировать
 
yur +7
 
Сообщения: 406
Регистрация: 16.04.2008
yur>А амперметры чьи будут ?
Пардон на другой картинке рассмотрел сименс.
03.09.2009 20:33
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
yur>А амперметры чьи будут ?

Угрюмого конечно ......

http://rzia.ru/
03.09.2009 20:35
Цитировать
 
Sergei +55
 
Сообщения: 1509
Регистрация: 20.07.2007
Dmitriy>то неплохо себя зарекомендовали "сигнальные блоки" (не знаю как по русски правильно).
Dmitriy>Использовал их несколько раз, впечатления самые положительные.
а цена вопроса?
03.09.2009 22:17
Цитировать
 
Megawatt +19
 
Сообщения: 363
Регистрация: 06.12.2007
Откуда: Оттуда
yur>А амперметры чьи будут?

Или Lumel http://www.lumel.com.pl/ru/produkcija/kontrolno_izmeritelnye_pribory/analogovye_pribory/art96.html

Или Astat http://www.astat-nn.com.pl/content/view/593/129/

Всё написанное мною есть исключительно моё личное мнение, которое я имею право иметь, точно так же как вы имеете право с ним не согласиться.
04.09.2009 06:53
Цитировать
 
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1058
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
Sergei>а цена вопроса?
Cейчас посмотрим ... хех, вот.
У меня цена есть на два типа
8 полей 404€
16 полей 527€
Цена розничная и старая, в действительности они для нас дешевле выходят (значительно). Зависит как всегда от оборота. Мы у фирмы этой покупаем часто и много.