Nikita+38 Сообщения: 2072 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Уважаемые, коллеги!!!
Попрошу меньше слов, а больше дела, уже подготовил соответствующий раздел у себя на сайте с ЭКРАвскими протоколами но, к сожалению, мой сайт пока прикрыли из-за вирусов на главной странице, на сегодняшний день все вирусы выловил, и сайт должны скоро открыть. Типовые протоколы может быть и хороши, но люди в основном ищут протоколы на конкретное устройство, вот например, на днях поступила заявка на протокол проверки Сириус-АЧР. Я думаю, что людям надо хотя бы что-то от чего можно оттолкнуться, а уж добавить или убавить нужное или не нужное из протокола он всегда сможет и сам.
grsl>Но подход к уставкам и многим параметрам одинаков для всех фирм, переделанный файл использовали и для grsl>522/523 Сименса. Может я чего то не понял, но проще не переделывать, а в Дигси открыть проект, нужное ЦУ и сделать экспорт параметрирования устройства, например в формат CSV (можно смотреть в Excel). Результат будет примерно как в вышеприведенных pdf-файлах.
Да Вы абсaлютно правы, уважаемый Yuko. При условии что у вас на руках Дигси, вдобавок РСМ600, САР505, могу продолжить.... А если нет??? Что будете делать??? У многих клиентов нет или ещё не умеют пользоваться. Поэтому мы создали базисный Document, а из него дёргаем нужные функции, опередeления входов и выходов. И называется он " первичный", а после пуска делаем распечатку полного. Мы часто клиенту посылаем вот такое:
Доброе утро коллеги. Хорошей недели всем. Я посмотрел ещё раз файлы которые послал пау дней назад. Dim написал что трудно понять. Надо перевести файл в шрифт Courier New с размером 9 и картина сразу станет понятна.
Для Dim : Да свободная внешняя логика, обычно простая ( "и", "или", "таймер") Сложная логика---создаётся отдельно.
Для Yuko: мы в своё время проверяли распечтки с разных програм и разных фирм. Удобней таких для себя не нашли. Но всё дело вкуса и привычки.
По моему, если имеется, лучше пользоваться программой производителя ЦУ. Уж она то точно, если правильно введен код заказа, запишет в документ все имеющиеся уставки, из которых уже можно будет выбрать те, что существенны для выполняемой работы.
Ну Коллеги. Прогнали Вы меня. Случайно прочитал историю данного обсуждения от октября прошлого года. А я тут пыжусь. Ну да вопрос к Вячеславу Борисовичу: "Привожу пример задания уставок (СРЗА Волгоградского РДУ) на дифзащиту гидрогенератора 120 мВт. (шкаф ШЭ-1113, ЭКРА).
Уставки защит. 1. Продольная дифзащита генератора. По токовым цепям защита включается на ТТ нулевых и линейных выводов ГГ со схемой соединения ТТ в «звезду», Ктт = 6000/5.; 1.1 Начальный ток срабатывания - 0,11 Iн, 613,8А первичных; 1.2 Коэффициент торможения - Кт = 0,5; 1.3 Точка излома характеристики - В = 1,5; 1.4 Ток срабатывания дифференциальной отсечки - Iотс = 6 Iн, 33480 А первичных. 1.5 Защита действует на отключение ВВ-15 и АГП, останов агрегата и пуск УРОВ ГГ.
Мне всё понятно и больше ничего от расчётчиков не надо. "
Trip 01 - 08 B12045000 Trip Chan 8 сигналов на отключение Trip 09 - 16 B12305008 Trip Chan 8 сигналов на отключение Trip 17 - 24 B00000000 Trip Chan 8 сигналов на отключение Trip 25 - 32 B00000000 Trip Chan 8 сигналов на отключение g-Setting 0.10 IN v-Setting 0.50 Current Input 37 Analog Addr Вход на 6 токов Blocking Input Always FALSE Binary Addr Trip-R ER SC202 Signal Addr сигнал на АСУ Trip-S ER SC203 Signal Addr сигнал на АСУ Trip-T ER SC204 Signal Addr сигнал на АСУ Trip Signal ER SC201 Signal Addr сигнал на АСУ
А такая уставка понятна? всего две уставки, а остальное сигнализация и отключения. С уважением
grsl>А такая уставка понятна? всего grsl>две уставки, а остальное сигнализация и отключения. grsl>С уважением
Уважаемый коллега, У уважаемого Борисыча только уставки и задание характеристики, в другом же документе, кстати неграмотно составленном (на двух языках, значит ни на одном), ещё и дополнительно информация по параметрированию выходов. Т.е. документ информативно должен был быть на порядок выше, или не так?
Умом Россию не понять, пока не выпито ноль пять, а если выпито ноль пять, то дело кажется не хитрым, попытка глубже понимать уже попахивает литром....
Я думаю, что людям надо хотя бы что-то от чего можно оттолкнуться, а уж добавить или убавить нужное или не нужное из протокола он всегда сможет и сам.
Nikita>Никита
Полностью согласен. Берешь заводскую инстукцию по эксплуатации и рисуешь на основании ее протокол. Лично мы сделали наладочные практически на всю линейку "Сириусов", до объемов В, К, О руки не дошли, тем более что там проверять?
29.04.2008 14:59
Nikita+38 Сообщения: 2072 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Уважаемый, pavel!
Вы видимо не так меня поняли, я имел в виду, что людям, надо хотя бы какой- то вариант какого либо протокола, от которого можно оттолкнуться и доработать под свои нужды. Как говориться – «не все на выдумки хитры».
Теперь для Всех! Да, я смотрю на мою просьбу, откликнулось лишь два человека, печально- печально, однако все равно спасибо за внимание. Всем кто прислал материал и дал ссылки, по которым его можно скачать огромное и отдельное спасибо.