Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Нормативно-техническая документация по техничес... » Нормы времени на ТО УРЗА

« Предыдущая 
Протоколы на ЦУ РЗиА
Автор
Сообщения
Nikita +38
 
Сообщения: 2072
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Уважаемые, коллеги!!!

Попрошу меньше слов, а больше дела, уже подготовил соответствующий раздел у себя на сайте с ЭКРАвскими протоколами но, к сожалению, мой сайт пока прикрыли из-за вирусов на главной странице, на сегодняшний день все вирусы выловил, и сайт должны скоро открыть.
Типовые протоколы может быть и хороши, но люди в основном ищут протоколы на конкретное устройство, вот например, на днях поступила заявка на протокол проверки Сириус-АЧР. Я думаю, что людям надо хотя бы что-то от чего можно оттолкнуться, а уж добавить или убавить нужное или не нужное из протокола он всегда сможет и сам.

Никита

.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
25.04.2008 16:07
Цитировать
 
Yuko +16
 
Сообщения: 253
Регистрация: 13.07.2007
grsl>Но подход к уставкам и многим параметрам одинаков для всех фирм, переделанный файл использовали и для
grsl>522/523 Сименса.
Может я чего то не понял, но проще не переделывать, а в Дигси открыть проект, нужное ЦУ и сделать экспорт параметрирования устройства, например в формат CSV (можно смотреть в Excel). Результат будет примерно как в вышеприведенных pdf-файлах.
25.04.2008 21:46
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Да Вы абсaлютно правы, уважаемый Yuko.
При условии что у вас на руках Дигси, вдобавок РСМ600, САР505, могу продолжить....
А если нет??? Что будете делать??? У многих клиентов нет или ещё не умеют пользоваться.
Поэтому мы создали базисный Document, а из него дёргаем нужные функции, опередeления входов и выходов.
И называется он " первичный", а после пуска делаем распечатку полного.
Мы часто клиенту посылаем вот такое:

http://data.communityhost.ru/rza/users/431719140/uploads/turbogenerator_setting_before_test.xls

С уважением.
Хорошего отдыха.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
25.04.2008 22:18
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Доброе утро коллеги.
Хорошей недели всем.
Я посмотрел ещё раз файлы которые послал пау дней назад.
Dim написал что трудно понять. Надо перевести
файл в шрифт Courier New с размером 9 и картина сразу станет понятна.

Для Dim : Да свободная внешняя логика, обычно простая ( "и", "или", "таймер") Сложная логика---создаётся отдельно.

Для Yuko: мы в своё время проверяли распечтки с разных програм и разных фирм.
Удобней таких для себя не нашли. Но всё дело вкуса и привычки.

С уважением

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
28.04.2008 06:49
Цитировать
 
Yuko +16
 
Сообщения: 253
Регистрация: 13.07.2007
По моему, если имеется, лучше пользоваться программой производителя ЦУ. Уж она то точно, если правильно введен код заказа, запишет в документ все имеющиеся уставки, из которых уже можно будет выбрать те, что существенны для выполняемой работы.
28.04.2008 15:46
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Ну Коллеги.
Прогнали Вы меня.
Случайно прочитал историю данного обсуждения от октября прошлого года.
А я тут пыжусь.
Ну да вопрос к Вячеславу Борисовичу:
"Привожу пример задания уставок (СРЗА Волгоградского РДУ) на дифзащиту гидрогенератора 120 мВт. (шкаф ШЭ-1113, ЭКРА).

Уставки защит.
1. Продольная дифзащита генератора.
По токовым цепям защита включается на ТТ нулевых и линейных выводов ГГ со схемой соединения ТТ в «звезду», Ктт = 6000/5.;
1.1 Начальный ток срабатывания - 0,11 Iн, 613,8А первичных;
1.2 Коэффициент торможения - Кт = 0,5;
1.3 Точка излома характеристики - В = 1,5;
1.4 Ток срабатывания дифференциальной отсечки - Iотс = 6 Iн, 33480 А первичных.
1.5 Защита действует на отключение ВВ-15 и АГП, останов агрегата и пуск УРОВ ГГ.

Мне всё понятно и больше ничего от расчётчиков не надо. "


Trip 01 - 08 B12045000 Trip Chan 8 сигналов на отключение
Trip 09 - 16 B12305008 Trip Chan 8 сигналов на отключение
Trip 17 - 24 B00000000 Trip Chan 8 сигналов на отключение
Trip 25 - 32 B00000000 Trip Chan 8 сигналов на отключение
g-Setting 0.10 IN
v-Setting 0.50
Current Input 37 Analog Addr Вход на 6 токов
Blocking Input Always FALSE Binary Addr
Trip-R ER SC202 Signal Addr сигнал на АСУ
Trip-S ER SC203 Signal Addr сигнал на АСУ
Trip-T ER SC204 Signal Addr сигнал на АСУ
Trip Signal ER SC201 Signal Addr сигнал на АСУ

А такая уставка понятна? всего
две уставки, а остальное сигнализация и отключения.
С уважением

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
28.04.2008 22:23
Цитировать
 
jakor +6
 
Сообщения: 294
Регистрация: 22.09.2007
grsl>А такая уставка понятна? всего
grsl>две уставки, а остальное сигнализация и отключения.
grsl>С уважением

Уважаемый коллега,
У уважаемого Борисыча только уставки и задание характеристики, в другом же документе, кстати неграмотно составленном (на двух языках, значит ни на одном), ещё и дополнительно информация по параметрированию выходов. Т.е. документ информативно должен был быть на порядок выше, или не так?

Умом Россию не понять,
пока не выпито ноль пять,
а если выпито ноль пять,
то дело кажется не хитрым,
попытка глубже понимать
уже попахивает литром....
29.04.2008 14:30
Цитировать
 
pavel
 
Сообщения: 13
Регистрация: 10.07.2007
Я думаю, что людям надо хотя бы что-то от чего можно оттолкнуться, а уж добавить или убавить нужное или не нужное из протокола он всегда сможет и сам.

Nikita>Никита

Полностью согласен. Берешь заводскую инстукцию по эксплуатации и рисуешь на основании ее протокол. Лично мы сделали наладочные практически на всю линейку "Сириусов", до объемов В, К, О руки не дошли, тем более что там проверять?
29.04.2008 14:59
Цитировать
 
Nikita +38
 
Сообщения: 2072
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Уважаемый, pavel!

Вы видимо не так меня поняли, я имел в виду, что людям, надо хотя бы какой- то вариант какого либо протокола, от которого можно оттолкнуться и доработать под свои нужды. Как говориться – «не все на выдумки хитры».

Теперь для Всех!
Да, я смотрю на мою просьбу, откликнулось лишь два человека, печально- печально, однако все равно спасибо за внимание.
Всем кто прислал материал и дал ссылки, по которым его можно скачать огромное и отдельное спасибо.

С уважением, Никита

.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
29.04.2008 16:01
Цитировать
 
Nikita +38
 
Сообщения: 2072
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Доброй ночи!
Наконец - то разблокировали мой сайт, и как я и обещал, открыл на нем новый раздел «Протоколы»
С уважением, Никита

.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
01.05.2008 01:27
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая 

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2