Здравствуйте, коллеги! Замыкание обмотки ротора генератора Т2-6 на землю. Напряжение возбуждения на роторе 100В. Относительно кольца, связанного с корпусом ротора и “минусом” возбуждения 80В. Относительно этого же кольца и “плюсом” возбуждения 20В. Кто знает какие ни будь способы измерения переходного сопротивления замыкания на землю обмотки ротора генератора при работающей машине? Точнее сказать сопротивления изоляции ротора относительно корпуса (кольца). Нужно ли вводить защиту от замыкания на землю ротора во торой точке обмотки?
SVG+15 Сообщения: 288 Регистрация: 19.08.2007 Откуда: Минская область, Беларусь
Саня> обмотки ротора генератора при работающей машине? На работающей... Вопрос. Какая защита от замыкания ОВ на землю стоит? Саня> Нужно ли вводить защиту от замыкания на землю ротора во торой точке обмотки?
SVG>На работающей... Вопрос. Какая защита от замыкания ОВ на землю стоит?
Защита классическая- мостовая, типа КЗР-2 60хх годов.
12.01.2010 23:53
Nikita+37 Сообщения: 2071 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
У нас на станции контроль замыкания ротора на землю реализован так- как это показано у falcon. При появлении замыкания в одной точки оперативный персонал обязан ввести защиту от двойного замыкания ротора на землю. Защиту вводить нужно обязательно, сами подумайте Вам надо что- бы у Вас выгорела часть обмотки? ПУЭ
3.2.48. Защита от замыканий на землю во второй точке цепи возбуждения турбогенераторов должна быть предусмотрена в одном комплекте на несколько (но не более трех) генераторов с близкими параметрами цепей возбуждения. Защита должна включаться в работу только при появлении замыкания на землю в одной точке цепи возбуждения, выявляемого при периодическом контроле изоляции (см. гл. 1.6). Защита должна действовать на отключение выключателя генератора и гашение поля на генераторах с непосредственным охлаждением проводников обмоток и на сигнал или на отключение на генераторах с косвенным охлаждением.
Всё зависит от способа охлаждения обмотки ротора и системы возбуждения. У нас стоит КЗР-3 и БЭ-1104,1105 для контроля изоляции на сигнал и периодически опер. персонал ежесменно контролирует изоляцию по прибору (обычный вольтметр с переключателем).
ПТЭ ЭСиС
5.1.25. При появлении сигнала или выявлении измерениями глубокого понижения сопротивления изоляции цепи возбуждения турбогенератора с непосредственным охлаждением обмотки ротора он должен быть не более чем за 1 ч, а при замыкании на землю - немедленно переведен на резервный возбудитель или резервный тиристорный канал возбуждения. Если при этом сопротивление изоляции восстановится, генератор может быть оставлен в работе, если оно останется пониженным, но выше предельного наименьшего значения, установленного инструкцией завода-изготовителя или другими нормативными документами, турбогенератор при первой возможности, но не позднее чем через 7 суток должен быть выведен в ремонт. При отсутствии резервного возбудителя, невозможности его использования или неисправности резервного тиристорного канала возбуждения, а также при дальнейшем понижении сопротивления изоляции (ниже предельного наименьшего значения) при работе на резервном возбуждении турбогенератор должен быть в течение 1 ч разгружен, отключен от сети и выведен в ремонт. При появлении замыкания на землю (понижении сопротивления изоляции до 2 кОм и ниже) в цепи возбуждения турбогенератора с косвенным охлаждением обмотки ротора он должен быть переведен на резервный возбудитель или резервный тиристорный канал возбуждения. Если при этом замыкание на землю исчезнет, допускается оставить генератор в работе. При обнаружении замыкания на землю в обмотке ротора турбогенератор должен быть при первой возможности выведен в ремонт. До вывода в ремонт при устойчивом замыкании обмотки ротора на корпус должна быть введена защита от двойного замыкания на землю в обмотке ротора с действием на сигнал или отключение. При появлении сигнала турбогенератор должен быть немедленно разгружен и отключен от сети. Если защита от двойного замыкания не предусмотрена или не может быть введена, то турбогенератор должен быть в течение 1 ч разгружен, отключен от сети и выведен в ремонт. Работа гидрогенераторов и синхронных компенсаторов с замыканием на землю в цепи возбуждения не допускается.
Для периодического контроля за состоянием изоляции цепей возбуждения используется вольтметр с высоким входным сопротивлением. Нормально вольтметр подключен на напряжение ротора. С помощью переключателя с самовозвратом один зажим вольтметра подключается к валу генератора через специальную щётку, а второй поочередно подключается к полюсам ротора. Если изоляция ротора достаточно высока, замеры вольтметра в обоих случаях будут близки к нулю. При замыкании на землю в обмотке ротора вольтметр замерит значение напряжения каждого полюса относительно земли. При снижении уровня изоляции в какой-либо точке обмотки значения замеров напряжения будут различными в зависимости от места ухудшения изоляции и величины ее сопротивления. Сопротивление изоляции рассчитывается по формуле: Rизоляции={[Uплюс-минус/(Uплюс-земля+Uминус-земля)]-1}xRвнутр.вольтметра
А вводить или нет КЗР-2, зависит от вида охлаждения ротора - непосредственное или косвенное. про это написано в ПТЭ.