Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Делаем щиты автоматики по науке

 Следующая »
Структурно-функциональные схемы РЗА
Автор
Сообщения
Nikita Sergeyvich +1
 
Сообщения: 54
Регистрация: 06.03.2009
Здравствуйте, Господа!
Теперь из проекта в проект в техническом задании Заказчик требует помимо «совмещенной схемы распределения по трансформаторам тока и трансформаторам напряжения устройств РЗА, ПА» (очень интересный продукт) ещё и «Структурно-Функциональные схемы устройств РЗА присоединений и ПА с указанием: входных цепей; выходных цепей; переключающих устройств (испытательных блоков, переключателей и т.п.), необходимых для оперативного ввода/вывода из работы устройств РЗА и отдельных функций и цепей; сигналов, отображаемых с помощью светодиодов и передаваемых в АСУ ТП ПС» . Вот интересует, что это за «зверь» и с чем его едят? Просто никогда не встречались.
Заранее благодарю.
15.05.2009 11:41
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Ох Никита Сергеич, зачем вспомнили про это.
Ну вот Вам такой пример в Vizio.
Называется структурная схема включения выключателя в полуторной схеме. Структура включения от нац. центра, АСУ, с реле и в поле ( поле делают заказчики).
Уж третьи сутки рисую эти долбанные структурные схемы. Таких уже на 20мега настрогал, без защит, защиты другие делают. у меня управление, блокировки, синхронизация.

Англицкий 140кБ.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
15.05.2009 12:12
Цитировать
 
Yuran +6
 
Сообщения: 266
Регистрация: 13.11.2007
Слава, а схему-то забыл приаттачить.
Самому очень интересно на нее взглянуть.

Все мной сказанное - это мое IMHO.
15.05.2009 12:14
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Не успел

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
15.05.2009 12:15
Цитировать
 
erza
 
Сообщения: 63
Регистрация: 19.04.2007
А смысл в этой схеме? Зачем она вообще нужна?
26.05.2009 04:00
Цитировать
 
conspirator +50
 
Сообщения: 929
Регистрация: 10.08.2007
erza>А смысл в этой схеме? Зачем она вообще нужна?
Выполнение пункта

2.7. Требования к оформлению технической документации
2.7.1. Принципиальные схемы устройств РЗА до начала наладочных работ согласовываются
со службой РЗА той ступени управления, к которой относится устройство РЗА (по оперативному
управлению, в соответствии с диспетчерской подчиненностью). На схемах должна быть надпись
"Согласовано" и подпись ответственного лица службы РЗА
Исполнительными схемами являются откорректированные при монтаже и наладке прин¬ципиальные схемы и схемы соединений (монтажные схемы) или выполненные на их базе развернутые принципиально-монтажные схемы. Исполнительными схемами микропроцессор¬ных устройств РЗА являются схемы внешних соединений и функциональные схемы терми¬налов, отражающие конфигурацию логических связей устройства РЗА. Для сложных комп¬лектных устройств РЗА в качестве исполнительных схем, кроме указанных выше, могут исполь¬зоваться откорректированные схемы технических описаний завода-изготовителя.
Взято из: ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ В УСТРОЙСТВАХ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ
И ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ПОДСТАНЦИЙ
СО 34.35.302-2006
26.05.2009 07:15
Цитировать
 
dnestr +29
 
Сообщения: 1047
Регистрация: 29.03.2007
.

http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm
26.05.2009 07:38
Цитировать
 
Nikita Sergeyvich +1
 
Сообщения: 54
Регистрация: 06.03.2009
erza>>А смысл в этой схеме? Зачем она вообще нужна?
Заказчик требует! Сейчас в каждом ТЗ на проектирование можно увидеть: Представить структурно-функциональные схемы устройств РЗА присоединений и ПА с указанием: входных цепей; выходных цепей; переключающих устройств
(испытательных блоков, переключателей и т.п.), необходимых для оперативного ввода/вывода из работы устройств РЗА и отдельных функций и цепей; сигналов, отображаемых с помощью светодиодов и передаваемых в АСУ ТП ПС. Причём данное требование идёт как на уровне ФСК, так и на РСК.
26.05.2009 07:44
Цитировать
 
conspirator +50
 
Сообщения: 929
Регистрация: 10.08.2007
erza>А смысл в этой схеме? Зачем она вообще нужна?
Есть еще несколько причин: 1. Раньше на каждой крупной ПС сидели инженеры-релейщики. Они знали практически каждый "кончик" на ПС. 2.Не было "свободной" логики, а были типовые схемы панелей РЗА. Даже не зная ПС, приехав на нее можно было по типовым схемам за день разобраться, что и как включено.
Сейчас модно брать на техобслуживание "сторонние" организации, например наладочные организации. Если это не та наладка, которая сдавала объект, то без этих схем только на подготовку к работе уйдет куча времени. А платят за человеко-часы конкретной работы, которые фиксированы, а не за время, потраченное на то, чтобы понять, а что же мы проверяем?
26.05.2009 08:03
Цитировать
 
doro +27
 
Сообщения: 819
Регистрация: 11.05.2007
В свое время наш техаудит зацепился за пункт ПТЭ:
"5.9.10....В службах РЗА всех уровней управления должны быть технические данные об устройствах, находящихся в управлении и ведении этих служб, в виде карт (таблиц) или журналов (характеристик), принципиальных или структурных схем (технологических алгоритмов функционирования)."
Собрать принципиальные схемы всех устройств РЗА, находящихся в ведении, невозможно, да и хранить их негде (одних линий 110 кВ более 200), зацепились за структурные схемы. Три странички А4 на линию, никаких проблем с хранением, и аудит доволен:
http://rzdoro.narod.ru/struc/struc1.GIF Устройства РЗА ВЛ-110
http://rzdoro.narod.ru/struc/struc2.GIF Размещение защит по трансформаторам тока и ВЧ обработка
http://rzdoro.narod.ru/struc/struc3.GIF Структурная схема защиты ЭПЗ-1636
Ну никак не научусь вставлять картинки по науке.

http://rzdoro.narod.ru
26.05.2009 17:30
Цитировать
+1  
Ответить  Следующая »

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2