Здравствуйте, Господа! Теперь из проекта в проект в техническом задании Заказчик требует помимо «совмещенной схемы распределения по трансформаторам тока и трансформаторам напряжения устройств РЗА, ПА» (очень интересный продукт) ещё и «Структурно-Функциональные схемы устройств РЗА присоединений и ПА с указанием: входных цепей; выходных цепей; переключающих устройств (испытательных блоков, переключателей и т.п.), необходимых для оперативного ввода/вывода из работы устройств РЗА и отдельных функций и цепей; сигналов, отображаемых с помощью светодиодов и передаваемых в АСУ ТП ПС» . Вот интересует, что это за «зверь» и с чем его едят? Просто никогда не встречались. Заранее благодарю.
Ох Никита Сергеич, зачем вспомнили про это. Ну вот Вам такой пример в Vizio. Называется структурная схема включения выключателя в полуторной схеме. Структура включения от нац. центра, АСУ, с реле и в поле ( поле делают заказчики). Уж третьи сутки рисую эти долбанные структурные схемы. Таких уже на 20мега настрогал, без защит, защиты другие делают. у меня управление, блокировки, синхронизация.
erza>А смысл в этой схеме? Зачем она вообще нужна? Выполнение пункта
2.7. Требования к оформлению технической документации 2.7.1. Принципиальные схемы устройств РЗА до начала наладочных работ согласовываются со службой РЗА той ступени управления, к которой относится устройство РЗА (по оперативному управлению, в соответствии с диспетчерской подчиненностью). На схемах должна быть надпись "Согласовано" и подпись ответственного лица службы РЗА Исполнительными схемами являются откорректированные при монтаже и наладке прин¬ципиальные схемы и схемы соединений (монтажные схемы) или выполненные на их базе развернутые принципиально-монтажные схемы. Исполнительными схемами микропроцессор¬ных устройств РЗА являются схемы внешних соединений и функциональные схемы терми¬налов, отражающие конфигурацию логических связей устройства РЗА. Для сложных комп¬лектных устройств РЗА в качестве исполнительных схем, кроме указанных выше, могут исполь¬зоваться откорректированные схемы технических описаний завода-изготовителя. Взято из: ИНСТРУКЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ В УСТРОЙСТВАХ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ПОДСТАНЦИЙ СО 34.35.302-2006
erza>>А смысл в этой схеме? Зачем она вообще нужна? Заказчик требует! Сейчас в каждом ТЗ на проектирование можно увидеть: Представить структурно-функциональные схемы устройств РЗА присоединений и ПА с указанием: входных цепей; выходных цепей; переключающих устройств (испытательных блоков, переключателей и т.п.), необходимых для оперативного ввода/вывода из работы устройств РЗА и отдельных функций и цепей; сигналов, отображаемых с помощью светодиодов и передаваемых в АСУ ТП ПС. Причём данное требование идёт как на уровне ФСК, так и на РСК.
erza>А смысл в этой схеме? Зачем она вообще нужна? Есть еще несколько причин: 1. Раньше на каждой крупной ПС сидели инженеры-релейщики. Они знали практически каждый "кончик" на ПС. 2.Не было "свободной" логики, а были типовые схемы панелей РЗА. Даже не зная ПС, приехав на нее можно было по типовым схемам за день разобраться, что и как включено. Сейчас модно брать на техобслуживание "сторонние" организации, например наладочные организации. Если это не та наладка, которая сдавала объект, то без этих схем только на подготовку к работе уйдет куча времени. А платят за человеко-часы конкретной работы, которые фиксированы, а не за время, потраченное на то, чтобы понять, а что же мы проверяем?
В свое время наш техаудит зацепился за пункт ПТЭ: "5.9.10....В службах РЗА всех уровней управления должны быть технические данные об устройствах, находящихся в управлении и ведении этих служб, в виде карт (таблиц) или журналов (характеристик), принципиальных или структурных схем (технологических алгоритмов функционирования)." Собрать принципиальные схемы всех устройств РЗА, находящихся в ведении, невозможно, да и хранить их негде (одних линий 110 кВ более 200), зацепились за структурные схемы. Три странички А4 на линию, никаких проблем с хранением, и аудит доволен: http://rzdoro.narod.ru/struc/struc1.GIF Устройства РЗА ВЛ-110 http://rzdoro.narod.ru/struc/struc2.GIF Размещение защит по трансформаторам тока и ВЧ обработка http://rzdoro.narod.ru/struc/struc3.GIF Структурная схема защиты ЭПЗ-1636 Ну никак не научусь вставлять картинки по науке.