Уважаемые коллеги! В прошлом году шло обсуждение о том, что трехфазные КЗ бывают редко. Так вот у нас на прошлой неделе было 5 трехфазных КЗ. А хочу Вам представить осциллограммы двух замыканий. Замыкания происходили при попадании молний на ВЛ. Первое КЗ было на двух параллельных ВЛ (за 5 км от ПС). Осциллограмма здесь. На ВЛ Алексеево КЗ ф.В на землю, на ВЛ Поляны ф С на землю. Интересно здесь посмотреть работу ДФЗ. Для данной ПС для одной фазы КЗ было в зоне, а для другой фазы внешнее КЗ. С противоположных сторон для обеих фаз КЗ было в зоне. По току приема Алексеево видно, что импульсы узкие (3мс). Следовательно напряжение манипуляции по концам ВЛ разошлись по фазе очень сильно. ДФЗ в таких случаях имеет право отказать. То есть при таких режимах ДЗЛ была бы предпочтительнее. А вот при однофазном КЗ на каждой из ВЛ работали 1 зоны ДЗ. Напряжение село на двух фазах, а ток ВС одной из ВЛ имел около 110 градусов, второй около 0 относительно напряжения ВС. Второе КЗ произошло на следующий день. Оно было трехфазным на ВЛ Поляны на расстоянии 25 км от ПС. Осциллограмма здесь. Обратите внимание, хотя пичок I2 в начале КЗ был, не сработала 1 зона ДЗ (1 комплект ЭПЗ - дискретный сигнал) и не пустилась 3 зона ДЗ (2 РП). Отсюда делаем вывод, что не сдернулся КРБ, ток пуска которого равен 60 А. За день до этого все это работало. Сработала ДФЗ, причем пуск и отключение произошли от 1 и 2 РТ. Току для них хватало. Если бы КЗ произошло немного дальше, то 2 РТ не хватило бы току и был бы полный отказ защит.
R14>Уважаемые коллеги! R14>В прошлом году шло обсуждение о том, что трехфазные КЗ бывают редко. Так вот у нас на прошлой неделе было 5 трехфазных КЗ. А хочу Вам представить осциллограммы двух замыканий. Замыкания происходили при попадании молний на ВЛ. R14>Первое КЗ было на двух параллельных ВЛ (за 5 км от ПС). Осциллограмма здесь. R14>Второе КЗ произошло на следующий день. Оно было трехфазным на ВЛ Поляны на расстоянии 25 км от ПС. Осциллограмма здесь. Обратите внимание, хотя пичок I2 в начале КЗ был, не сработала 1 зона ДЗ (1 комплект ЭПЗ - дискретный сигнал) и не пустилась 3 зона ДЗ (2 РП). Отсюда делаем вывод, что не сдернулся КРБ, ток пуска которого равен 60 А. За день до этого все это работало. Сработала ДФЗ, причем пуск и отключение произошли от 1 и 2 РТ. Току для них хватало. Если бы КЗ произошло немного дальше, то 2 РТ не хватило бы току и был бы полный отказ защит.
Первая осциллограмма не открывается почему-то, проверьте, пожалуйста. А вот вторая удивительно напоминает приведенную на странице http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__start=11&thread__mid=938452991 (которую Вы и припоминаете). Вот только утеряна она почему-то. Там я усомнился в принципиальной возможности таких КЗ, но если осциллограмма практически того же вида приходит из другого источника, это - информация к размышлению. И вопрос: а условия для срабатывания 1 зоны ДЗ были?
doro>Первая осциллограмма не открывается почему-то, проверьте, пожалуйста. Я пробую- открывается. Если еще у кого-то не откроется могу повторить. И вопрос: а условия для срабатывания 1 зоны ДЗ были? Были. КЗ было на 25 км от ПС, а длина ВЛ 100 км.
07.07.2008 17:02
mic61+15 Сообщения: 453 Регистрация: 07.04.2007 Откуда: Украина
doro>>Первая осциллограмма не открывается почему-то, проверьте, пожалуйста. R14>Я пробую- открывается. Если еще у кого-то не откроется могу повторить. Упорно выдается ошибка 402 (нет данного файла на данном сервере.)
А вот сейчас и по тому адресу открылась. Да у меня, кстати, и с загрузкой компонентов на свой сайт подобные проблемы бывают. Загрузил на работе - не вижу. Прихожу домой - есть. И наоборот. Бывает это чаще в тех случаях, когда один компонент загрузил, а после просмотра - второй. В таком случае задержка бывает до 2-3 часов. А все же по ДЗ - были ли условия для срабатывания дистанционного органа? Время срабатывания 1РП в комплекте КРБ-128 - не более 8 мс, полпериода должно было поймать. Впрочем, токовый орган тоже имет некоторую задержку. Видимо, у Вас - защита ЭПЗ-1636 и ЭКРОвский осциллограф? Чуть яснее будет.
А все же по ДЗ - были ли условия для срабатывания дистанционного органа? Время срабатывания 1РП в комплекте КРБ-128 - не более 8 мс, полпериода должно было поймать. Впрочем, токовый орган тоже имет некоторую задержку. Видимо, у Вас - защита ЭПЗ-1636 и ЭКРОвский осциллограф? Чуть яснее будет. Условия для срабатывания 1 зоны были. Так ведь и третья зона (пусковое реле 2 РП) не сработала. А панель ЭПЗ-1636, КРБ-126 и осциллограф ЭКРА.
Обалденная картинка ( второе КЗ), честно говоря видел такое только один раз, когда закоротку на НН транса забыли. Есть несколько вопросов 1. КРБ это защита от качаний? 2. Какой мах. ток линии.
grsl>Обалденная картинка ( второе КЗ), честно говоря видел такое только один раз, когда закоротку на НН транса забыли. grsl>Есть несколько вопросов grsl>1. КРБ это защита от качаний? grsl>2. Какой мах. ток линии.
КРБ это комплект реле блокировки от качаний. Не совсем понял. Если максимальный ток нагрузки ВЛ, то это 600 А. Если максимальный ток КЗ, то это 3,5 кА при трехфазном КЗ.