Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Защита кабельных линий 110кВ

ШЭ2607 031-выбор уставок по приращению блокирующего и отключающего ПО.
Автор
Сообщения
Timoxa +3
 
Сообщения: 132
Регистрация: 17.03.2008
Подскажите как выбрать уставки. Остальные уставки ориентируюсь на работу Энергосетпроета (№11735тм-т1).
07.04.2008 16:32
Цитировать
 
R14 +46
 
Сообщения: 668
Регистрация: 06.12.2007
Из файла ЭКРА о выборе уставок для ШЭ 2607 081 (для 031 я думаю годится).
ПО DIбл и DIот реагируют на приращение векторов обратной и прямой последовательности. Указанные ПО отстроены от всех небалансов установившегося режима, связанных с погрешностями ТТ, частотной зависимости фильтров обратной последовательности, погрешностями их настройки, а также с несимметрией нагрузочного режима сети. Поэтому порог срабатывания DI2бл может быть выбран по условию максимальной чувствительности ПО:
DI2бл ≥ 0,04Iн.
Реально выбирают величину DI2бл равную (0,7 - 1) I2бл.
DI2от = К отс DI2бл (Котс = 1,5 - 2).
Для ПО, реагирующих на приращение прямой последовательности:
DI1бл = 4DI2бл;
DI1от = 4DI2от.
07.04.2008 19:29
Цитировать
 
Timoxa +3
 
Сообщения: 132
Регистрация: 17.03.2008
В документации за 2006 год такого нет. Спасибо, запросил обновленную версию документации.
08.04.2008 08:07
Цитировать
 
Timoxa +3
 
Сообщения: 132
Регистрация: 17.03.2008
Кстати отмечу, что это указано в документе на панел ЭКРА ШЭ2607 081, действительно ли это для панели ШЭ2607 031?
09.04.2008 11:10
Цитировать
 
R14 +46
 
Сообщения: 668
Регистрация: 06.12.2007
Подойдет. Ведь используется для тех же целей. А тем более если можно выставлять минимальную уставку для DI2, так как данный орган отстроен от всех и вся.
А вот уставку для DI1 берут в 4 раза больше еще со времен ПДЭ и ШДЭ, в которых появились данные элементы.
А в принципе вы можете задать свои уставки. Ведь руководящих указаний по этому поводу нет.