Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Нужна методичка Александрова "Защиты трансформа...

Газовое реле
Автор
Сообщения
Павел
 
Сообщения: 6
Регистрация: 06.06.2007
Я в начале месяца писал про газовое реле URF-25 (ложная работа). Был в отъезде написать не мог. Так вот вышла ошибка на самом деле реле не Германское, а RS-1000. Вообщем сняли, разобрали, посмотрели, замечаний нет. Причина не ясна?!!!
27.06.2007 09:53
Цитировать
 
doro +27
 
Сообщения: 807
Регистрация: 11.05.2007
Кажется, и на http://narod.yandex.ru/userforum/?owner=yanviktor Вы задавали этот вопрос? Там я ответил, но ответ попал где-то в стороне:
"Было как-то с реле РЗТ-80. Свежеустановленное отключило блочный трансформатор. Проверили все, нашли повышенную вибрацию трансформатора. Изготовители утверждают, что и при этой вибрации реле напакостить не может. Потом уж, не для акта, выяснили, что была забыта транспортная прокладка под кнопкой опробования."
Эту версию не проверяли?

http://rzdoro.narod.ru
27.06.2007 13:19
Цитировать
 
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1058
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
Или попросту изоляция. Для трансформаторов, особенно старых вполне естественное явление земелька в цепях. Нужно вторичку тоже промегерить.

http://3d-projektierung.de - Home Page
27.06.2007 15:20
Цитировать
 
olegr
 
Сообщения: 3
Регистрация: 29.08.2007
Из-за длительной эксплуатации реле возможно ослабление пружины, что может вызвать ложное срабатывание струйного реле. Проверьте пружины
29.08.2007 18:59
Цитировать
 
Ответить