Поделитесь информацией кто знает по какому принципу выбирается уставка по току для блокировки работы РПН по стороне 110кВ для тр-ра 110/35/10кВ и если можно какими документами регламентируется. Заранее благодарен.
02.12.2007 12:13
mic61+15 Сообщения: 453 Регистрация: 07.04.2007 Откуда: Украина
SERGEYY>Поделитесь информацией кто знает по какому принципу выбирается уставка по току для блокировки работы РПН по стороне 110кВ для тр-ра 110/35/10кВ и если можно какими документами регламентируется. Заранее благодарен. "На вскидку" - уставка по току блокировки РПН равна 2Iн (данные взяты "по памяти" и из книги "Испытания переключающих устройств силовых трансформаторов.") Я думаю, что это должно быть оговорено в Паспорте РПН. А в нашей Системе вообще запрещено пользоваться устройствами РПН не только под нагрузкой, но и под напряжением (были тяжелые случаи. Трансформаторы очень старые.)
Уставка по току блокировки РПН равна 1,5-2Iн в зависимости от типа. Это есть в паспорте РПН трансформатора. Всегда возникали проблемы, так как паспорт получить у службы ПС трудно, а читают его в лужбе ПС не внимательно. Пследний раз, когда включали новый АТ, мы выдали уставку по блокировке РПН -"в соответствии с паспортными данными". Был не большой скандал, пришлось в присутствии главного инженера сетей найти в паспорте место, где это написано.
Денис, могу сказать как мы делаем. Токовая блокировка только по току верхней стороны, или скажем лучше питающей стороны. В таком случае будет блокироваться РПН и при внутренних КЗ транса. насчёт уставки, понятно по паспорту, мы обычно ставим около 1.2 номинала транса.
Уважаемый grsl, блокировка при перегрузке есть и в регуляторе РПН, и в защите трансформатора. Вопрос - нужны ли эти два сигнала, или можно оставить один от терминала защит трансформатора? Ток на регулятор можно заводить и с НН, и с ВН, но если сигнал блокировки идет от защит трансформатора, то брать ток с ВН вроде бы не надо, да и "лишних" БИ-шек не будет в токовых цепях. Или все же лишним не будет? Проблема в том, что, как мне кажется, однозначного решения здесь нет...
Могу сказать только как принято у нас, но то не значит что оно самое правильное и всегда подходит. 1. От защит транса не делаем блокировки вообще на регулятор. 2. Защит от перегрузки транса практически не делаем никогда. от термодатчиков на сигнал. 3. Если есть реле блокировки по току в самом регуляторе, его достаточно и не надо дублировать. 4. В случае если такого нет и ставим новый прибор, в нём всегда есть блокировка по току и по напряжению ( ставим около 0.8 номинала). Что касается тока с НН или ВН, так то наша рекомендация, а не требование.
Сообщения: 962 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: г. Волжский
РПН блокируется по току на стороне того напряжения где производится регулировка. Уставка выше номинала. С таким К чтобы реле блокировки не оставалось сработанным при номинальном токе. У нас этот К=1,17, что соответствуе Кв реле Кв=0,85.