R14> (при возврате он замкнется на очень малое время и это не считается).
С R14 во всем согласен, кроме этого.
Да, в схемах это не считается и контакт изображается с одним крючком. А при составлении схем пренебрегать этим нельзя. На сии грабли наступил, в результат был печальный.
22.09.2008 23:07
Цитировать
 
R14 +46
 
Сообщения: 677
Регистрация: 06.12.2007
(при возврате он замкнется на очень малое время и это не считается).

Да, в схемах это не считается и контакт изображается с одним крючком. А при составлении схем пренебрегать этим нельзя. На сии грабли наступил, в результат был печальный.

Полностью согласен с Вами. При работе схемы кратковременное срабатывание проскальзывающего контакта надо иметь в виду и не допускать от этого замыкания никаких действий.