Здравствуйте! Мне интересно возможно ли создать сигнализацию земляной защиты секции (изолированная нейтраль) без использования 3U0(разомкнутого треугольника ТН), т.е. обойтись обычными A600, С600, 0600, В600-заземлен. На терминале есть возможность мерить фазные напряжения и необходимая логика. Математически такая защита выполнима, интересна математическая модель и вопросы доведения до практики.
30.05.2008 10:36
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Конечно есть.
В новых реле при подключении трёх фазных напряжений вы получаете:
защиты прямой, обратной и нулевой последовательности по напряжению.
Ну и конечно все нужные блокировки.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
30.05.2008 12:31
Цитировать
 
dnestr +29
 
Сообщения: 1047
Регистрация: 29.03.2007
KUB>Здравствуйте! Мне интересно возможно ли создать сигнализацию земляной защиты секции (изолированная нейтраль) без использования 3U0(разомкнутого треугольника ТН), т.е. обойтись обычными A600, С600, 0600, В600-заземлен. На терминале есть возможность мерить фазные напряжения и необходимая логика. Математически такая защита выполнима, интересна математическая модель и вопросы доведения до практики.

Вы не указали какой у Вас терминал. Если рассматривать Устройство SIPROTEC 7SJ62 , то 3Uо может быть подведено непосредственно в устройство или сумма напряжений 3Uо может быть вычислена внутри него на основании значений трех фазных напряжений. В последнем случае три измерительных входа устройства по напряжению должны быть подключены к трансформаторам напряжения , собранными по схеме звезда с нулевым проводом (это цитата из мануала).

http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm
30.05.2008 13:34
Цитировать
 
doro +27
 
Сообщения: 819
Регистрация: 11.05.2007
Выделение 3Uо из цепей напряжения звезды вполне выполнимо и без микропроцессорных защит. А если заглянете на страницу http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__start=31&thread__mid=914059076 , так там R14 ставит вопрос: а зачем этот разомкнутый треугольник вообще использовать? У ЭКРЫ получение составляющей 3Uo на равных правах получается как от звезды, так и треугольника, причем рекомендуется в первую очередь использовать именно звезду. Думаю, и другие изготовители подобную возможность имеют. А как там с выделением действия на сигнал - с ходу не вспомню, дома документацию нек держу.