Kenny U Billy Сообщения: 18 Регистрация: 27.05.2008 Откуда: Иркутскэнерго
Здравствуйте! Мне интересно возможно ли создать сигнализацию земляной защиты секции (изолированная нейтраль) без использования 3U0(разомкнутого треугольника ТН), т.е. обойтись обычными A600, С600, 0600, В600-заземлен. На терминале есть возможность мерить фазные напряжения и необходимая логика. Математически такая защита выполнима, интересна математическая модель и вопросы доведения до практики.
Конечно есть. В новых реле при подключении трёх фазных напряжений вы получаете: защиты прямой, обратной и нулевой последовательности по напряжению. Ну и конечно все нужные блокировки.
KUB>Здравствуйте! Мне интересно возможно ли создать сигнализацию земляной защиты секции (изолированная нейтраль) без использования 3U0(разомкнутого треугольника ТН), т.е. обойтись обычными A600, С600, 0600, В600-заземлен. На терминале есть возможность мерить фазные напряжения и необходимая логика. Математически такая защита выполнима, интересна математическая модель и вопросы доведения до практики.
Вы не указали какой у Вас терминал. Если рассматривать Устройство SIPROTEC 7SJ62 , то 3Uо может быть подведено непосредственно в устройство или сумма напряжений 3Uо может быть вычислена внутри него на основании значений трех фазных напряжений. В последнем случае три измерительных входа устройства по напряжению должны быть подключены к трансформаторам напряжения , собранными по схеме звезда с нулевым проводом (это цитата из мануала).
Выделение 3Uо из цепей напряжения звезды вполне выполнимо и без микропроцессорных защит. А если заглянете на страницу http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__start=31&thread__mid=914059076 , так там R14 ставит вопрос: а зачем этот разомкнутый треугольник вообще использовать? У ЭКРЫ получение составляющей 3Uo на равных правах получается как от звезды, так и треугольника, причем рекомендуется в первую очередь использовать именно звезду. Думаю, и другие изготовители подобную возможность имеют. А как там с выделением действия на сигнал - с ходу не вспомню, дома документацию нек держу.