Термосигнализаторы
Автор
Сообщения
Nikita +37
 
Сообщения: 2071
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Добрый день, коллеги!

На сегодняшний день в качестве термосигнализаторов на трансформаторах повсеместно впихивают очень ненадежные ТКП-160Сг-М2 , и защита от атмосферных осадков в виде крыши над ними не помогает у меня после ремонта трансформатора и года не прошло, пришлось один такой заменить на старый ТС-100 который стоял до этого и обходился без всяких защит от атмосферных осадков, и это не единичный случай. Термометры старого типа ТС-100, ТСМ-100 было очень надежные и герметичные, стояли десятилетиями и все с ними было в порядке, но, к сожалению, запас термометров старого типа давно иссяк, а так как термосигнализаторы подлежат калибровки встал вопрос, а на что их менять? Может кто-то имеет в эксплуатации, какие- нибудь другие типы термосигнализаторов, более надежные?

С уважением, Никита

.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
23.04.2008 11:11
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1501
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
Nikita> Может кто-то имеет в эксплуатации, какие- нибудь другие типы термосигнализаторов, более надежные?
Nikita>С уважением, Никита

Сейчас ЗТЗ на своих тр-рах ставит термосигнализаторы АКМ made in Sweden.
4 уставки по температуре
23.04.2008 11:37
Цитировать
 
Uran +11
 
Сообщения: 588
Регистрация: 30.07.2007
Nikita>Добрый день, коллеги!

Nikita>На сегодняшний день в качестве термосигнализаторов на трансформаторах повсеместно впихивают очень ненадежные ТКП-160Сг-М...
------------
Давненько - лет 5 может и больше их не ставят в трансформаторы.
У нас основном тр-ры Уралэлтяжмаша, в них стоят Измерители - регуляторы технологические (милливольтметры универсальные) ИРТ5920.
В качестве первичных преобразователей идут термопары.
ИРТ является микропроцессорным прибором.
23.04.2008 11:42
Цитировать
 
Nikita +37
 
Сообщения: 2071
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
scorp>Сейчас ЗТЗ на своих тр-рах ставит термосигнализаторы АКМ made in Sweden.
scorp>4 уставки по температуре
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

В интернете таких нет, есть ли ссылка на их описание?



.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
23.04.2008 11:52
Цитировать
 
Nikita +37
 
Сообщения: 2071
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Uran>ИРТ является микропроцессорным прибором.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Все это хорошо, но термосигнализатор раза в четыре, а- то и в пять дешевле будет, как вы думаете, что они предпочтут купить?



Извините я кажись в ценах папутал…………………………..буду рассматривать ИРТ как вариант.


.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
23.04.2008 12:03
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1501
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
Nikita>В интернете таких нет, есть ли ссылка на их описание?:
Cсылок нет и неработает сканер.
АКМ: можно выполнить дистанц.измерение- встроен преобразователь,на щите управл.повторитель.4 независимые уставки,задержка на возврат по температ.сделана по механике,точность +/- 2 град.
Возможные проблемы: не подойдёт по диаметру гайка термопары на старый тр-рах.
23.04.2008 12:24
Цитировать
+1  
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Добрый день коллеги.
Я не помню точно существует ли сегодня АКМ как отдельная фирма или входит в Квалитроль, так всё повязанно сегодня.
В любом случае посмотрите на ссылку, там и АКМ:
http://www.qualitrolcorp.com/productfind2.asp
Фирмы очень уважаемые.
С уважением

http://rzia.ru/
23.04.2008 12:37
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Фирма очень уважаемая. С набором всего что можно придумать и захотеть.
http://www.reinhausen.com/messko/en/products/
Но как сказал Scorp:
scorp>Возможные проблемы: не подойдёт по диаметру гайка термопары на старый тр-рах.

С уважением

http://rzia.ru/
23.04.2008 12:47
Цитировать
 
Nikita +37
 
Сообщения: 2071
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
To Uran
По поводу приборов ИРТ у меня есть к Вам вопрос, а где их монтируют, непосредственно на трансформаторе или в помещении?
В этих приборах меня не устраивают следующие параметры:
1. Питание осуществляется от сети переменного тока с частотой (50+-1) Гц и напряжением (220+-.... ) В.
2. Климатические условия эксплуатации -10С...+50°С

.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
23.04.2008 14:24
Цитировать
 
Uran +11
 
Сообщения: 588
Регистрация: 30.07.2007
Nikita>To Uran
Nikita>По поводу приборов ИРТ у меня есть к Вам вопрос, а где их монтируют, непосредственно на трансформаторе или в помещении?
Nikita>В этих приборах меня не устраивают следующие параметры:
Nikita>1. Питание осуществляется от сети переменного тока с частотой (50+-1) Гц и напряжением (220+-.... ) В.
Nikita>2. Климатические условия эксплуатации -10С...+50°С
--------------------------
Он установлен в шкафу обдува тр-ра, шкаф с обогревом.
Питание от переменки, от схемы управления автоматики
обдува.
Если нет возможности установить в шкаф обдува, все равно придется установить его в шкаф и выполнить обогрев шкафа.