Сообщения: 929
Регистрация: 10.08.2007
Nikita>Вечером когда доберусь до дома, выложу фотографии того что они уже успели на монтировать (по вторичке) и это будет наглядным пособием как не надо делать монтаж вторичных цепей.

Нормальный монтаж. На сколько заплатили,так и сделали. Ну не было втулок,ну не "спрятали" кончики. А сколько времени на монтаж давали? Чтобы "вчера" было готово? На 90% подстанций еще хуже.... Это в "советские" времена на каждой ПС сидел релейщик, вот он и мог, не торопясь, с чувством-расстановкой все "окультуривать". А сейчас монтер тысяч 10 получает, да все "оптимизировать" обещают.....Так и работают.
15.09.2009 07:38
Цитировать
 
yur +7
 
Сообщения: 407
Регистрация: 16.04.2008
Зачем такие пыле сборники над клеммником ( в виде колец ) ??? Потом избавляться будет поздно. Монтажникам было наверное далеко за сорок. Молодые сейчас так не делают.
15.09.2009 13:20
Цитировать
 
msrzai +3
 
Сообщения: 66
Регистрация: 04.04.2009
Вот бы нам таких монтажников Поверьте бывает намного хуже
15.09.2009 19:04
Цитировать
 
Nikita +38
 
Сообщения: 2072
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
yur>Зачем такие пыле сборники над клеммником ( в виде колец ) ??? Потом избавляться будет поздно. Монтажникам было наверное далеко за сорок. Молодые сейчас так не делают.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Да и не монтажники они вовсе (я так думаю) А кудряшки крутить если вы про эти http://retro-rzia.ru/photos/image-49.html я сам люблю. Но учту Ваш совет на будущее. Спасибо.

msrzai>Вот бы нам таких монтажников Поверьте бывает намного хуже
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Я не хочу в это верить. Меня такая работа не устраивает.
Сегодня с коллегой демонтировали весь этот «монтаж» к такой-то матери. Проще сделать все заново, чем переделывать испорченное.

.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
15.09.2009 22:23
Цитировать
 
Megawatt +19
 
Сообщения: 363
Регистрация: 06.12.2007
Откуда: Оттуда
Nikita>Прошу помощи, сориентируйте меня, пожалуйста, сколько брать с заказчика денег. Работа следующая.

Nikita>1.Монтаж вторичных цепей ячейки фидера, то есть установка защит (на отдельную панель) подключение выключателя, прокладка кабелей от панели к панели, ну и все остальное вторичное, КСА, ключи управления, сигнализаторы положения и т.д.;
Nikita>2.Наладка этой ячейки.

Nikita>Защита выполнена на основе БМРЗ-101.
Nikita>Работать будем вдвоем так- как сроки как всегда поджимают.

Nikita>1.Есть ли у кого выполненные, то есть рабочие проекты защиты линии 6…10 кВ. с данным типом устройства. Или типовые схемы с выключателем BB/TEL;

Nikita, если рабочего проекта нет, то это совсем другие деньги.

Всё написанное мною есть исключительно моё личное мнение, которое я имею право иметь, точно так же как вы имеете право с ним не согласиться.
18.09.2009 06:00
Цитировать
 
Nikita +38
 
Сообщения: 2072
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Megawatt>Nikita, если рабочего проекта нет, то это совсем другие деньги.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Цена уже оговорена.
Я уже писал, что некоторыми усилиями удалось стребовать с них проект. То есть проект есть, он несколько раз мной исправлялся, но он есть. Так как я не когда не работал с ЦУ РЗиА, меня смущают некоторые моменты, в связи, с чем хотелось бы посмотреть на аналогичные (на тех же блоках) проекты других.
Скорее это вопросы общего проектирования, например:
1. В БМРЗ (функция сигнализации) предусмотрено формирование выходных сигналов (те, что меня интересуют)
А) Аварийное отключение
Б) Вызов
В) Пуск МТЗ
Г) Отказ БМРЗ
В проекте на внешний блинкер выведен сигнал только с «Вызов», «Пуск МТЗ», «Отказ БМРЗ» я же уверен, что надо еще сделать блинкер «Аварийное отключение». Поясните, пожалуйста, по этому вопросу.
Размышления такие. Так- как все монтируется на ГЩУ сигнал вызов мне вообще не нужен, надо сделать сигнал (блинкер) «Аварийное отключение» и вывести его на световое табло «Блинкер не поднят». Еще один блинкер «Автомат отключен» (сигнал со всех автоматов, параллельная цепочка из нормально замкнутых контактов автоматов) так- же вывести на световое табло «Блинкер не поднят». Блинкер «Пуск МТЗ» также вывести на световое табло «Блинкер не поднят» чтобы смена знала, от чего отключился выключатель. Выключатель так же может быть отключен от действия АЧР. В данном случае блинкер ставить не надо, так как он есть на панели АЧР, на этом фидере будет сигнал «Аварийное отключение». И блинкер «Неисправность БМРЗ» тоже вывести на табло. В итоге у меня получается 4 блинкера
1. Аварийное отключение
2. Пуск МТЗ
3. Автомат отключен (немного дублирует «Неисправность БМРЗ»)
4. Неисправность БМРЗ

Что скажите.

.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
18.09.2009 09:40
Цитировать
 
Svog +3
 
Сообщения: 68
Регистрация: 18.11.2007
Nikita

Выскажу свое мнение, которое может быть неправильным, т.к. с терминалами БМРЗ не знаком.

Достаточно двух блинкеров: 1. Неисправность. 2. Аварийное отключение

Контакты автоматических выключателей завести в терминал БМРЗ. На блинкер "Неисправность" вывести неисправность, вызов БМРЗ и сигнал об отключенных автоматах.
На блинкер "Аварийное отключение" вывести отключение выключателя от защит.

От чего именно отключился выключатель можно узнать по светодиодам на БМРЗ. Для этого на свободные светодиоды вывести сигнал "МТЗ". Что за неисправность также можно узнать по светодиодам БМРЗ - вывести на свободные светодиоды неисправность, вызов терминала и контакты автоматических выключателей (если такое возможно).
23.09.2009 12:51
Цитировать
 
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
Nikita>Выложил обещанные фотографии в фотогалерее своего сайта, пока 19 изображений http://retro-rzia.ru/photos/image-45.html комментарии напишу позже, но думаю, они не очень и нужны.

Копец ребята .
Руки бы оторвал за такое!
Почему говорите нормально?! Мы в таких случаях, резали бокорезами и выкидывал нехрен, пусть переделывают! После третьего раза любой студент ПТУ монтирует вполне сносно. Это не от бедности, это от наплевательского отношения.

http://3d-projektierung.de - Home Page
27.09.2009 10:50
Цитировать
 
Nikita +38
 
Сообщения: 2072
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Svog
Спасибо за мнение, но мигающие светодиоды на БМРЗ мой оперативный персонал может и не заметить, они блинкеры иногда не видят (а лампы в табло могут и перегореть), поэтому, чем больше блинкеров будет, тем больше шансов, что они их заметят.


Коллеги
Нет ли у кого протокола проверки БМРЗ-101 КЛ 01 (при новом включении)
Поделитесь, пожалуйста.
Спасибо...

.