Уважаемые товарищи и господа! как говорится, релейщики должны знать все. Буду признателен если Вы подвердите, еще лучше документы и литературу: - ВЛ 330кВ -70км, стоит включенной с одной стороны. -к шинам прет 25мвар-хорошо. -эл/сч ION пофазно пишет еще выдачу активной мощности-200-500квт- не нравится. Объясняю- погрешность ТТ-ТФКН-при нагузке 5-10%ном :1,5 градуса(не нравится) - величина выдачи Р зависит и от погоды - параметры ВЛ? Ясная погода -cosf 0,01-0,02 (даже по одной фазе Р меняет направление).Туман cosf 0,04-0,06 и все Рф в линию.Жду кокретно...(литература) С уваженим.
Активная мощность холостой линии это ток утечки через изоляцию и потери на корону. РД 34.20.172 Руководящие указания по учету потерь на корону и помех от короны при выборе проводов воздушных линий электропередачи переменного тока 330-750 кВ и постоянного тока 800-1500 кВ http://www.energyland.info/library-show-2003 Методика расчета нормативных технологических потерь электроэнергии при её передаче по электрическим сетям в базовом периоде http://www.minprom.gov.ru/ministry/dep/energy/docs/3/24/.
альбертович>Уважаемые товарищи и господа! как говорится, релейщики должны знать все. Буду признателен если Вы подвердите, еще лучше документы и литературу: альбертович>- ВЛ 330кВ -70км, стоит включенной с одной стороны. альбертович>-к шинам прет 25мвар-хорошо. альбертович>-эл/сч ION пофазно пишет еще выдачу активной мощности-200-500квт- не нравится. альбертович>Объясняю- погрешность ТТ-ТФКН-при нагузке 5-10%ном :1,5 градуса(не нравится) альбертович>- величина выдачи Р зависит и от погоды - параметры ВЛ? Ясная погода -cosf 0,01-0,02 (даже по одной фазе Р меняет направление).Туман cosf 0,04-0,06 и все Рф в линию.Жду кокретно...(литература) С уваженим.
В начале 90-х годов этот вопрос давали на курсах ЛИЭПК ( Сейчас Питер) релейщиков. Наверное, у кого-то должны быть материалы. Обсуждался вопрос по счетчикам и методам снижения потерь от небаланса счетчиков в зависимости от нагрузки. Были статьи на эту тему то ли в "Электрических станциях", то ли в "Энергетике". Раньше все подписки были, легко было найти, сейчас работаю в другом месте, нет доступа....
Добрый Вечер. Releyka, классный материал по потерям!!!Спасибо.
1-2гр погрешность по углу при малой нагрузке вполне реально. Вопрос как Вы проверяли и чем?
на 330кВ я думаю у Вас стоит класс 0.2S керн ТТ и ION где то 8000 или 7500 серия. Вы можете сделать серьёзную проверку ТТ и ТН снять несколько точек при разных нагрузках и полученные погрешности по углу и амплитуде внести в алгоритм ION ( линейно-кусочная апроксимация ТТ, ТН), уже не помню сколько точек можно внести..что то типа 6-8 точек.
Если с англицким у Вас нормально, то у них на сайте есть отличная документация по теме потерь и погрешностей.
grsl>на 330кВ я думаю у Вас стоит класс 0.2S керн ТТ и ION где то 8000 или 7500 серия.
ТТ ТФКН-330-древний, в то время еще не было кернов 0.2S, там наверное керн 0,5 на учет. 1,5град это многовато будет наверное, там допуск в минутах. Какой ном. вторичный ток у ТФКН-330: 5 или 1А? -------- Посмотрел ГОСТ 7746-2001по ТТ для класса 0,5:при нагрузке 5%Iн угл.погр.=90мин=1,5град, при нагрузке 20%Iн -45мин, так что допустимая угловая погрешность при Вашей нагрузке.
releyka>Активная мощность холостой линии это ток утечки через изоляцию и потери на корону. releyka>РД 34.20.172 Руководящие указания по учету потерь на корону и помех от короны при выборе проводов воздушных линий электропередачи переменного тока 330-750 кВ и постоянного тока 800-1500 кВ releyka>http://www.energyland.info/library-show-2003 releyka>Методика расчета нормативных технологических потерь электроэнергии при её передаче по электрическим сетям в базовом периоде releyka>http://www.minprom.gov.ru/ministry/dep/energy/docs/3/24/.
Всё это зависит от колебаний напряжения в сети а соответственно заряда или разряда линии нахолящейся на ХХ