Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Защита кабельных линий 110кВ

активная мощность ВЛ330кВ, включенной под напряжение
Автор
Сообщения
альбертович
 
Сообщения: 87
Регистрация: 29.01.2009
Уважаемые товарищи и господа! как говорится, релейщики должны знать все. Буду признателен если Вы подвердите, еще лучше документы и литературу:
- ВЛ 330кВ -70км, стоит включенной с одной стороны.
-к шинам прет 25мвар-хорошо.
-эл/сч ION пофазно пишет еще выдачу активной мощности-200-500квт- не нравится.
Объясняю- погрешность ТТ-ТФКН-при нагузке 5-10%ном :1,5 градуса(не нравится)
- величина выдачи Р зависит и от погоды - параметры ВЛ? Ясная погода -cosf 0,01-0,02 (даже по одной фазе Р меняет направление).Туман cosf 0,04-0,06 и все Рф в линию.Жду кокретно...(литература) С уваженим.
02.02.2009 06:59
Цитировать
 
releyka +22
 
Сообщения: 301
Регистрация: 05.04.2007
Активная мощность холостой линии это ток утечки через изоляцию и потери на корону.
РД 34.20.172 Руководящие указания по учету потерь на корону и помех от короны при выборе проводов воздушных линий электропередачи переменного тока 330-750 кВ и постоянного тока 800-1500 кВ
http://www.energyland.info/library-show-2003
Методика расчета нормативных технологических потерь электроэнергии при её передаче по электрическим сетям в базовом периоде
http://www.minprom.gov.ru/ministry/dep/energy/docs/3/24/.
02.02.2009 07:35
Цитировать
+1  
conspirator +50
 
Сообщения: 929
Регистрация: 10.08.2007
альбертович>Уважаемые товарищи и господа! как говорится, релейщики должны знать все. Буду признателен если Вы подвердите, еще лучше документы и литературу:
альбертович>- ВЛ 330кВ -70км, стоит включенной с одной стороны.
альбертович>-к шинам прет 25мвар-хорошо.
альбертович>-эл/сч ION пофазно пишет еще выдачу активной мощности-200-500квт- не нравится.
альбертович>Объясняю- погрешность ТТ-ТФКН-при нагузке 5-10%ном :1,5 градуса(не нравится)
альбертович>- величина выдачи Р зависит и от погоды - параметры ВЛ? Ясная погода -cosf 0,01-0,02 (даже по одной фазе Р меняет направление).Туман cosf 0,04-0,06 и все Рф в линию.Жду кокретно...(литература) С уваженим.

В начале 90-х годов этот вопрос давали на курсах ЛИЭПК ( Сейчас Питер) релейщиков. Наверное, у кого-то должны быть материалы. Обсуждался вопрос по счетчикам и методам снижения потерь от небаланса счетчиков в зависимости от нагрузки. Были статьи на эту тему то ли в "Электрических станциях", то ли в "Энергетике". Раньше все подписки были, легко было найти, сейчас работаю в другом месте, нет доступа....
02.02.2009 13:52
Цитировать
 
альбертович
 
Сообщения: 87
Регистрация: 29.01.2009
Большое спасибо "releyka+9"Документы очень кстати. Но Вы согласны с угловой погрешностью ТТ: 1-2градуса?
02.02.2009 19:12
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Добрый Вечер.
Releyka, классный материал по потерям!!!Спасибо.

1-2гр погрешность по углу при малой нагрузке вполне реально.
Вопрос как Вы проверяли и чем?

на 330кВ я думаю у Вас стоит класс 0.2S керн ТТ и ION где то 8000 или 7500 серия.
Вы можете сделать серьёзную проверку ТТ и ТН снять несколько точек при разных нагрузках и полученные погрешности по углу и амплитуде внести в алгоритм ION ( линейно-кусочная апроксимация ТТ, ТН), уже не помню сколько точек можно внести..что то типа 6-8 точек.

Если с англицким у Вас нормально, то у них на сайте есть отличная документация по теме потерь и погрешностей.

http://global.powerlogic.com/library/technical_documentation/technical_notes/Transformer_Line_Loss_Calculations.pdf

http://rzia.ru/
02.02.2009 20:08
Цитировать
 
Uran +11
 
Сообщения: 588
Регистрация: 30.07.2007
grsl>на 330кВ я думаю у Вас стоит класс 0.2S керн ТТ и ION где то 8000 или 7500 серия.

ТТ ТФКН-330-древний, в то время еще не было кернов 0.2S, там наверное керн 0,5 на учет.
1,5град это многовато будет наверное, там допуск в минутах.
Какой ном. вторичный ток у ТФКН-330: 5 или 1А?
--------
Посмотрел ГОСТ 7746-2001по ТТ для класса 0,5:при нагрузке 5%Iн угл.погр.=90мин=1,5град, при нагрузке 20%Iн -45мин, так что допустимая угловая погрешность при Вашей нагрузке.
02.02.2009 22:16
Цитировать
 
releyka +22
 
Сообщения: 301
Регистрация: 05.04.2007
1,5 градуса в это нормально, в связи со сложностью замеров часто эта величина расчетная,
рд 153-34.0-11.209 http://stroy.dbases.ru/Data1/39/39329/index.htm
03.02.2009 05:36
Цитировать
 
projekt
 
Сообщения: 4
Регистрация: 21.02.2009
releyka>Активная мощность холостой линии это ток утечки через изоляцию и потери на корону.
releyka>РД 34.20.172 Руководящие указания по учету потерь на корону и помех от короны при выборе проводов воздушных линий электропередачи переменного тока 330-750 кВ и постоянного тока 800-1500 кВ
releyka>http://www.energyland.info/library-show-2003
releyka>Методика расчета нормативных технологических потерь электроэнергии при её передаче по электрическим сетям в базовом периоде
releyka>http://www.minprom.gov.ru/ministry/dep/energy/docs/3/24/.

Всё это зависит от колебаний напряжения в сети а соответственно заряда или разряда линии нахолящейся на ХХ
28.02.2009 07:53
Цитировать
 
Ответить

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2