Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Системы и устройства противоаварийной автоматики » Устройство противоаварийной автоматики энергоуз...

 Следующая »
УРОВ последовательность работы на ЭС
Автор
Сообщения
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1058
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
Привет!
Возник вопрос, должно ли УРОВ при отдаче отключающего сигнала генерировать сигнал возбуждения вышенаходящегося УРОВ.
Пример.
Выключатель генератора неисправен, работает УРОВ Блочного трансформатора, должен ли активироваться следующий УРОВ в распредустройстве ВН при работе первого?

http://3d-projektierung.de - Home Page
03.07.2008 12:13
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Дима. Это довольно сложный вопрос. Я нигде и никогда не видел правил такого УРОВ.
То что называется зависит. Точно так как должен ли УРОВ с 220кВ генеририоватcя на 500кВ при АТ связи. Есть места где делают, есть где нет.
Зависит также какое ДЗШ имеется на шинах. В принципе рассматриваетця случай двойной аварии: генераторный В не отключился и потом и блочный.
К тому возникает ещё вопросы, какие защиты сработали: с пуском по току , без пуска по току. Честно я бы не рисковал делать такое.

http://rzia.ru/
03.07.2008 12:34
Цитировать
 
R14 +46
 
Сообщения: 668
Регистрация: 06.12.2007
Нет. Ведь данный УРОВ уже все погасил.
03.07.2008 12:37
Цитировать
 
jakor +6
 
Сообщения: 294
Регистрация: 22.09.2007
Dmitriy>Привет!
Dmitriy>Возник вопрос, должно ли УРОВ при отдаче отключающего сигнала генерировать сигнал возбуждения вышенаходящегося УРОВ.
Dmitriy>Пример.
Dmitriy>Выключатель генератора неисправен, работает УРОВ Блочного трансформатора, должен ли активироваться следующий УРОВ в распредустройстве ВН при работе первого?


Дима, привет!

Давай порассуждаем. Выключатель блочного тр-ра - он же и вводной выключатель. Если он активирует ошибочно УРОВ в РУ, этот сценарий наывается "блэкаут". Но с другой стороны, бывают ведь случаи отказа выключателей по цепочке. Может лучше включить в цепь активирования УРОВ от блочника последовательно ещё и "подтверждение" от УРОВ генераторного выключателя? Как думаешь?

Умом Россию не понять,
пока не выпито ноль пять,
а если выпито ноль пять,
то дело кажется не хитрым,
попытка глубже понимать
уже попахивает литром....
03.07.2008 12:49
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Цепочка должна быть простая.
Защиты генератора генерируют УРОВ на блочный В. В блочные защиты данный УРОВ входит как защита с выдержкой времени.
После срабатывания он генерирует сиганл на ДЗШ ВН вместе с защитами блочного.

http://rzia.ru/
03.07.2008 12:51
Цитировать
 
jakor +6
 
Сообщения: 294
Регистрация: 22.09.2007
grsl>Цепочка должна быть простая.
grsl>Защиты генератора генерируют УРОВ на блочный В. В блочные защиты данный УРОВ входит как защита с выдержкой времени.
grsl>После срабатывания он генерирует сиганл на ДЗШ ВН вместе с защитами блочного.

Схема с ДЗШ очень симпатична, там можно селективно ( в зависимости от актуальной схемы РУ) отключить от УРОВ аварийный ввод.

Умом Россию не понять,
пока не выпито ноль пять,
а если выпито ноль пять,
то дело кажется не хитрым,
попытка глубже понимать
уже попахивает литром....
03.07.2008 12:57
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Дима. Тут чуть время появилось. Чтобы повысить надёжность и безопасность УРОВ, предлагаю такuю цепочку.
Зная какие реле у вас, сделать такое не проблема совсем.
1, Сигнал на отключение от защит генератора идёт на защиты блока ( предположим разные шкафы и разные кабели на ген. В)
2. Через 80мс если сигнал не снялся посылается сигнал на отключение с защит транса на ген. В.
3. Если сигнал не снялся и есть ток пуска через 120мс сигнал на отключение блочного В.
4. Ентот сигнал с защитами блока посылает УРОВ на ДЗШ.
5. Таже процедура в ДЗШ как и в пункте 2 и 3, только с блочным В..
Таким образом перекрывается вариант что не В не в порядке , а защитные контакты.
Логика стандартная для ДЗШ, репит сигнал

http://rzia.ru/
03.07.2008 15:23
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Не совсем согласен.
1.УРОВ на свой выключатель не должен давать с выдержкой ноль, будут бегать искать в чём причина УРОВ.
2. Потому написал 80мс, можно уменьшить.
3. Речь идёт о генераторных защитах, старые принципы с пуском по 0.2 номинала тока не проходят, защиты обратной мощности к примеру и технологические работают при намного меньших токах и вариант пуска по току не проходит.
4. Пуск УРОВ должен идти по двум путям от защит с пуском по току и без пуска по току.
При переходе на РУ, УРОВ действует через ДЗШ согласно актуальной схеме подключений и посылкой сигнала ( при нужде ) на другие концы линиj

http://rzia.ru/
03.07.2008 16:48
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Подумав ещё раз, не всегда всё что непривычно надо отметать как негодное.
Дима. Можно взвесить и пуск УРОВа сразу по верху.
Предположим идем по стандарту. В таком случае отключение будет через скажем 340мс ( 40+100 для блочника , для верха 80+120мс) вслучае параллельного пуска УРОВ
будет только 80+120мс : 200мс.
Можно и взвесить такое, может даже и хорошо.

http://rzia.ru/
03.07.2008 17:44
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1501
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
grsl>Не совсем согласен.
grsl>1.УРОВ на свой выключатель не должен давать с выдержкой ноль, будут бегать искать в чём причина УРОВ.
В России именно так организован УРОВ,это конечно не чистый ноль,и если брать электромеханику,то это время срабатывания повторителя защит (8-10ms) в схеме УРОВ
03.07.2008 20:18
Цитировать
 
Ответить  Следующая »

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2