|
УРОВ последовательность работы на ЭС
|
|
|
|
Автор |
|
|
|
Сообщения |
|
|
Dmitriy
+28
Сообщения: 1058
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
|
|
Привет! Возник вопрос, должно ли УРОВ при отдаче отключающего сигнала генерировать сигнал возбуждения вышенаходящегося УРОВ. Пример. Выключатель генератора неисправен, работает УРОВ Блочного трансформатора, должен ли активироваться следующий УРОВ в распредустройстве ВН при работе первого?
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+98
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
Дима. Это довольно сложный вопрос. Я нигде и никогда не видел правил такого УРОВ. То что называется зависит. Точно так как должен ли УРОВ с 220кВ генеририоватcя на 500кВ при АТ связи. Есть места где делают, есть где нет. Зависит также какое ДЗШ имеется на шинах. В принципе рассматриваетця случай двойной аварии: генераторный В не отключился и потом и блочный. К тому возникает ещё вопросы, какие защиты сработали: с пуском по току , без пуска по току. Честно я бы не рисковал делать такое.
|
|
|
|
|
R14
+46
Сообщения: 668
Регистрация: 06.12.2007
|
|
Нет. Ведь данный УРОВ уже все погасил.
|
|
|
|
|
|
|
jakor
+6
Сообщения: 294
Регистрация: 22.09.2007
|
|
Dmitriy>Привет! Dmitriy>Возник вопрос, должно ли УРОВ при отдаче отключающего сигнала генерировать сигнал возбуждения вышенаходящегося УРОВ. Dmitriy>Пример. Dmitriy>Выключатель генератора неисправен, работает УРОВ Блочного трансформатора, должен ли активироваться следующий УРОВ в распредустройстве ВН при работе первого?
Дима, привет!
Давай порассуждаем. Выключатель блочного тр-ра - он же и вводной выключатель. Если он активирует ошибочно УРОВ в РУ, этот сценарий наывается "блэкаут". Но с другой стороны, бывают ведь случаи отказа выключателей по цепочке. Может лучше включить в цепь активирования УРОВ от блочника последовательно ещё и "подтверждение" от УРОВ генераторного выключателя? Как думаешь?
|
Умом Россию не понять, пока не выпито ноль пять, а если выпито ноль пять, то дело кажется не хитрым, попытка глубже понимать уже попахивает литром.... |
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+98
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
Цепочка должна быть простая. Защиты генератора генерируют УРОВ на блочный В. В блочные защиты данный УРОВ входит как защита с выдержкой времени. После срабатывания он генерирует сиганл на ДЗШ ВН вместе с защитами блочного.
|
|
|
|
|
jakor
+6
Сообщения: 294
Регистрация: 22.09.2007
|
|
grsl>Цепочка должна быть простая. grsl>Защиты генератора генерируют УРОВ на блочный В. В блочные защиты данный УРОВ входит как защита с выдержкой времени. grsl>После срабатывания он генерирует сиганл на ДЗШ ВН вместе с защитами блочного.
Схема с ДЗШ очень симпатична, там можно селективно ( в зависимости от актуальной схемы РУ) отключить от УРОВ аварийный ввод.
|
Умом Россию не понять, пока не выпито ноль пять, а если выпито ноль пять, то дело кажется не хитрым, попытка глубже понимать уже попахивает литром.... |
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+98
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
Дима. Тут чуть время появилось. Чтобы повысить надёжность и безопасность УРОВ, предлагаю такuю цепочку. Зная какие реле у вас, сделать такое не проблема совсем. 1, Сигнал на отключение от защит генератора идёт на защиты блока ( предположим разные шкафы и разные кабели на ген. В) 2. Через 80мс если сигнал не снялся посылается сигнал на отключение с защит транса на ген. В. 3. Если сигнал не снялся и есть ток пуска через 120мс сигнал на отключение блочного В. 4. Ентот сигнал с защитами блока посылает УРОВ на ДЗШ. 5. Таже процедура в ДЗШ как и в пункте 2 и 3, только с блочным В.. Таким образом перекрывается вариант что не В не в порядке , а защитные контакты. Логика стандартная для ДЗШ, репит сигнал
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+98
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
Не совсем согласен. 1.УРОВ на свой выключатель не должен давать с выдержкой ноль, будут бегать искать в чём причина УРОВ. 2. Потому написал 80мс, можно уменьшить. 3. Речь идёт о генераторных защитах, старые принципы с пуском по 0.2 номинала тока не проходят, защиты обратной мощности к примеру и технологические работают при намного меньших токах и вариант пуска по току не проходит. 4. Пуск УРОВ должен идти по двум путям от защит с пуском по току и без пуска по току. При переходе на РУ, УРОВ действует через ДЗШ согласно актуальной схеме подключений и посылкой сигнала ( при нужде ) на другие концы линиj
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+98
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
Подумав ещё раз, не всегда всё что непривычно надо отметать как негодное. Дима. Можно взвесить и пуск УРОВа сразу по верху. Предположим идем по стандарту. В таком случае отключение будет через скажем 340мс ( 40+100 для блочника , для верха 80+120мс) вслучае параллельного пуска УРОВ будет только 80+120мс : 200мс. Можно и взвесить такое, может даже и хорошо.
|
|
|
|
|
scorp
+29
Сообщения: 1501
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
|
|
grsl>Не совсем согласен. grsl>1.УРОВ на свой выключатель не должен давать с выдержкой ноль, будут бегать искать в чём причина УРОВ. В России именно так организован УРОВ,это конечно не чистый ноль,и если брать электромеханику,то это время срабатывания повторителя защит (8-10ms) в схеме УРОВ
|
|
|
|
|
|
|