Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Организация системы РЗА » РЗДПОМ

ДФЗ
Автор
Сообщения
alexeyka_2003
 
Сообщения: 22
Регистрация: 17.09.2008
Откуда: г. Чебоксары
С наступившим новым годом и прошедшим рождеством, коллеги. Есть один вопрос, возможно нереально глупый, но волнующий меня. Где-то помниться от кого-то слышал что на ВЛ с ОАПВ, где возможна работа в неполнофазном режиме, ДЗЛ неправильно будут работать (?) и поэтому необходима установка ДФЗ. При первом приближении не нашел ничего, что могло бы мешать современным микропроцессорным (оговорюсь, речь только о МП) устройствам работать правильно в цикле ОАПВ и выполнять защиту неповрежденных фаз. Проясните пожалуйста несведущему, чем так нехорошо в цикле ОАПВ сидеть на линии с ДЗЛ.
13.01.2010 11:56
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Алексей и Вам всего хорошего в НГ.

Не волнуйтесь, Вам дали неверную инфу. Нет никаких проблем с ДЗЛ в режиме ОАПВ.
По принципу ДЗЛ работает пофазно и одной фазе глубоко всё равно что в другой фазе.

http://rzia.ru/
13.01.2010 12:31
Цитировать
 
alexeyka_2003
 
Сообщения: 22
Регистрация: 17.09.2008
Откуда: г. Чебоксары
Спасибо, Слава. Вобщем я так и подозревал. Я понимаю что направленные защиты могут работать неправильно, так что вот так. :-) Еще раз благодарю.
13.01.2010 12:38
Цитировать
 
Ответить

Переход:      
 
 