Привет. Не припомню заходила ли у нас речь о регуляторах...надеюсь опытные коллеги поучаствуют. На трехобмотоыный блочный трансформатор работают два генератора разной мощьности. Регуляторы генераторов находятся в режиме регулирования U. Таким образом регулирование cos и Q в сеть производится регулятором блочника в заданных границах. Вопрос. Правильно ли применительно к данному случаю задать границы регулирования блочника двумя величинами +Q(cos+) и -Q (cos-) более мощьного генератора? где, точка "+" это оптимальный режим работы более мощьной машины точка "-" это граница находящаяся между нижней границей регулирования и линией защиты от недовозбуждения более мощьного генератора.
Для наглядности прилагаю диаграмму мощьности мелкой машины. Фиолетовым - я указал границы регулирования Q блочника Красным - cos блочника Зеленая - линия регулятора возбуждения Синяя - защита недовозбуждения. Диаграмма мощности
|
|
|
|
|
Dmitriy
+28
Сообщения: 1058
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
|
|
Сомневаюсь вот где. не должна ли быть задана точка "-" границей находящаяся между нижней границей регулирования и линией защиты от недовозбуждения менее мощьного генератора.
|
|
|
|
|
Nikita
+37
Сообщения: 2071
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
|
|
Dmitriy>Админу. Dmitriy>Пожалуйста поправьте название темы. Просто "Регуляторы". ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Вы как создатель темы сами можете это сделать
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+98
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
Да уж вопрос.....???? Дим, насколько я помню, одна у тебя паровая, другая газовая и оба производителя разные? В добавок регуляцию реактивки делаете РПН-ом блочника? Кто сильней газовая или паровая? Есть ли у вас вариант потребления ( абсорбции) реактивной мощности из сети. Блин, тут вопрос больше для режимщиков, даже не возбужденцев.
Как представляю себе: каждый генератор сам по себе. возбуждение держит напряжение и РПН блочника меняет напругу на выходе и таким образом уровень реактивки.
Блин тут ещё и вопрос регулировки активной... Надо подумать, такого ещё не видел. ничего какие наши годы.
У нас другая история начинается, но для того другая тема будет, ещё вопрос не могу сформулировать к сожалению.
|
|
|
|
|
Dmitriy
+28
Сообщения: 1058
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
|
|
Ну да, подумать надо чай не кипятильники. Газовая помощнее будет. Газовая +54MVar /-14,8MVar Паровая +34,5MVar /-7,7MVar
Я вот чего подумал. Забить в регулятор блочника уставку пошире то есть газовую. А вот уставку регулирования из АСУ к блочному трансворматору в режиме когда работает только паровая турбина придется искуственно ограничить точками +34,5MVar - 7,7MVar .
Опасности моей затеи: В режиме когда оба Ген-ы включены существует вероятность 1. Персонал перевозбудит паровую турбину. (уйдет в режим +34,5MVar -->+54MVar ) Нестрашно ... 2. Недовозбудит и перевалит границу -7,7MVar -->- 14,8MVar существует опасность, что паровая от недовозбуждения вывалится до того как газовая границы достигнет
Таким образом границей регулирования должена быть (по идее) площадка размером +54MVar /-7,7MVar . А в режиме "паровая без газовой", величина +54MVar -должна искуственно через АСУ снижатся до +34,5MVar .
Вот я и спрашиваю... Ни разу не был у режимщиков, киньте ссылочку пожалуйста, я и у них поспрашиваю.
|
|
|
|
|
|
|
scorp
+29
Сообщения: 1501
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
|
|
|
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+98
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
Дим, что то у меня не складывается.. Блин не МВА наверное , а МВар!!! MVar
|
|
|
|
|
Dmitriy
+28
Сообщения: 1058
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
|
|
Ну конечно Я везде понаписал MVA ... исправляю. Я и в диаграмму напихал MVA, читай MVar! Извиняюсь.
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+98
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
Ой, ой, ой. Задачка!!!!! А что сеть говорит местная. Сколько на потери реактивки твой блочник вместе с собственными нуждами потребляет. Тут блин такая комлексная задача. Кстати ты где замер делаешь реактивки?
|
|
|
|
|
Dmitriy
+28
Сообщения: 1058
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
|
|
grsl>А что сеть говорит местная. grsl>Сколько на потери реактивки твой блочник вместе с собственными нуждами потребляет. А собственные нужды не в счет, они отпайкой на газовой турбине висят. СН засчет множества FU преобразователей преимущественно активная. grsl>Кстати ты где замер делаешь реактивки? На высокой блочника, 110кВ. А где его еще делать?
Я не хочу сейчас про конкретные уставки говорить (особено про "-"), они все равно будут во время пуска блока окончательно выставлятся (она зависит от кучи параметров блока, от температуры за бортом, меня это не волнует), вопрос в принципе ... правильно я думаю или чето тут не чисто. Ведь в этой ситуации блочником можно генераторы опрокинуть.
|
|
|
|
|