Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Организация системы РЗА » РЗДПОМ

УРОВ
Автор
Сообщения
Alexander1982
 
Сообщения: 5
Регистрация: 29.06.2009
Добрый день.

Такой вот вопрос:

В каких случаях необходима передача команды телеотключения с запретом ТАПВ при работе УРОВ в сетях 220 кВ?

Заранее спасибо.
09.03.2010 06:18
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1501
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
Alexander1982>В каких случаях необходима передача команды телеотключения с запретом ТАПВ при работе УРОВ в сетях 220 кВ?
Во всех случаях,где есть такая возможность.
09.03.2010 06:34
Цитировать
 
Alexander1982
 
Сообщения: 5
Регистрация: 29.06.2009
А не подскажете, вкратце, чем регламентируется? какими документами
09.03.2010 07:20
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1501
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
Alexander1982>А не подскажете, вкратце, чем регламентируется? какими документами

пр.№57

6.5.3. УРОВ 110-220 кВ должен действовать на отключение смежных с
отказавшим выключателей и на запрет их АПВ путем отключения
присоединений.
6.5.4. При КЗ на шинах и отказе выключателя линии, через который она
коммутируется на шины, УРОВ должен предусматривать останов
высокочастотного передатчика высокочастотной защиты на данном
конце ЛЭП и посылка команды телеотключения на противоположный
конец этой ЛЭП с запретом АПВ при наличии такой возможности.
6.5.5. При КЗ на присоединении и отказе общего выключателя данного
присоединения и смежной ЛЭП УРОВ должен предусматривать
останов высокочастотного передатчика высокочастотной защиты на
данном конце смежной ЛЭП и посылку команды телеотключения на
противоположный конец этой ЛЭП с запретом АПВ, если таковая
возможность имеется.
09.03.2010 08:00
Цитировать
 
releyka +22
 
Сообщения: 301
Регистрация: 05.04.2007
Из проекта стандарта Типовые проектные решения по релейной защите и автоматике линий 10-750 кВ
1.3.13 Требования к устройству резервирования при отказе
выключателя
Для каждого линейного выключателя, а также выключателя ШР должно предусматриваться устройство (функция) резервирования отказа выключателя (УРОВ). Рекомендуется включение функции УРОВ в комплект автоматики управления соответствующего выключателя. Допускается включение функции УРОВ линейных выключателей в комплекты РЗА ЛЭП только в том случае, когда токи каждого выключателя заводятся независимо. При этом комплект РЗА ЛЭП должен действовать на отключение смежных выключателей и формировать посыл команды №1 на противоположный конец – отключение трех фаз с запретом АПВ.
09.03.2010 08:28
Цитировать
 
Alexander1982
 
Сообщения: 5
Регистрация: 29.06.2009
Спасибо большое.
09.03.2010 10:14
Цитировать
 
Модераторы форумов
Stepanov +11
 
Сообщения: 218
Регистрация: 17.05.2007
Откуда: Чебоксары
Я бы добавил к вышесказанному, при КЗ между ТТ и выключателем (в "мертвой" зоне), когда подпитка может идти от обратного конца.

.
http://rzaselect.ru
09.03.2010 15:41
Цитировать
 
LIK +52
 
Сообщения: 1882
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Stepanov>Я бы добавил к вышесказанному, при КЗ между ТТ и выключателем (в "мертвой" зоне), когда подпитка может идти от обратного конца.

Кстати, в некоторых МПтерминалах есть именно защита при к.з в «мертвой зоне».
09.03.2010 15:54
Цитировать
 
Ответить

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2