УРОВ
|
|
|
|
Автор |
|
|
|
Сообщения |
|
|
|
Добрый день.
Такой вот вопрос:
В каких случаях необходима передача команды телеотключения с запретом ТАПВ при работе УРОВ в сетях 220 кВ?
Заранее спасибо.
|
|
|
|
|
scorp
+29
Сообщения: 1501
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
|
|
Alexander1982>В каких случаях необходима передача команды телеотключения с запретом ТАПВ при работе УРОВ в сетях 220 кВ? Во всех случаях,где есть такая возможность.
|
|
|
|
|
|
|
|
А не подскажете, вкратце, чем регламентируется? какими документами
|
|
|
|
|
scorp
+29
Сообщения: 1501
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
|
|
Alexander1982>А не подскажете, вкратце, чем регламентируется? какими документами
пр.№57
6.5.3. УРОВ 110-220 кВ должен действовать на отключение смежных с отказавшим выключателей и на запрет их АПВ путем отключения присоединений. 6.5.4. При КЗ на шинах и отказе выключателя линии, через который она коммутируется на шины, УРОВ должен предусматривать останов высокочастотного передатчика высокочастотной защиты на данном конце ЛЭП и посылка команды телеотключения на противоположный конец этой ЛЭП с запретом АПВ при наличии такой возможности. 6.5.5. При КЗ на присоединении и отказе общего выключателя данного присоединения и смежной ЛЭП УРОВ должен предусматривать останов высокочастотного передатчика высокочастотной защиты на данном конце смежной ЛЭП и посылку команды телеотключения на противоположный конец этой ЛЭП с запретом АПВ, если таковая возможность имеется.
|
|
|
|
|
releyka
+22
Сообщения: 301
Регистрация: 05.04.2007
|
|
Из проекта стандарта Типовые проектные решения по релейной защите и автоматике линий 10-750 кВ 1.3.13 Требования к устройству резервирования при отказе выключателя Для каждого линейного выключателя, а также выключателя ШР должно предусматриваться устройство (функция) резервирования отказа выключателя (УРОВ). Рекомендуется включение функции УРОВ в комплект автоматики управления соответствующего выключателя. Допускается включение функции УРОВ линейных выключателей в комплекты РЗА ЛЭП только в том случае, когда токи каждого выключателя заводятся независимо. При этом комплект РЗА ЛЭП должен действовать на отключение смежных выключателей и формировать посыл команды №1 на противоположный конец – отключение трех фаз с запретом АПВ.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
Stepanov
+11
Сообщения: 218
Регистрация: 17.05.2007
Откуда: Чебоксары
|
|
Я бы добавил к вышесказанному, при КЗ между ТТ и выключателем (в "мертвой" зоне), когда подпитка может идти от обратного конца.
|
|
|
|
|
LIK
+52
Сообщения: 1882
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
|
|
Stepanov>Я бы добавил к вышесказанному, при КЗ между ТТ и выключателем (в "мертвой" зоне), когда подпитка может идти от обратного конца.
Кстати, в некоторых МПтерминалах есть именно защита при к.з в «мертвой зоне».
|
|
|
|
|