Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Защита генератора возбуждения.

Измерительный трансформатор 220/110
Автор
Сообщения
Des501 +1
 
Сообщения: 86
Регистрация: 03.03.2009
Столкнулся с такой бедой: необходимо завести на реле синхронизации и дополнительно вывести на экраны щитовых мультиметров два напряжения с двух систем шин. Но проблема в том, что с шин РУ 6 кВ можно взять просто с ТН, а до выключателя ВВ-6 (вводной на шины от обмотки НН силового трансформатора) есть только ТСН и шины СН 380/220. То есть, как я понимаю, надо ставить делитель. На ум пришло два варианта - делители на резисторах (отмел сразу) и трансформатор напряжения. Хотел спросить - может, кто то уже сталкивался с таким преобразованием и что предпринимали в этом случае... Может быть есть более изящное решение? И какой трансформатор можно поставить в этом случае? Понятное дело что измерительный с калиброванными коэф трансформации... только тип не могу подобрать. Заранее спасибо.

схема тут: http://des-ufo.narod.ru/22222222.png
22.11.2009 11:01
Цитировать
 
Megawatt +19
 
Сообщения: 363
Регистрация: 06.12.2007
Откуда: Оттуда
На сколько я понимаю, Вам необходимо завести на синхронизацию цепи напряжения ТН-1(2) ЗРУ-6кВ и ТН-1(2) ГРУ-6,3кВ соответственно. Для Вашей схемы нет необходимости заводить для синхронизации цепи ТСН до ввода.

Всё написанное мною есть исключительно моё личное мнение, которое я имею право иметь, точно так же как вы имеете право с ним не согласиться.
22.11.2009 14:29
Цитировать
 
Des501 +1
 
Сообщения: 86
Регистрация: 03.03.2009
Megawatt>На сколько я понимаю, Вам необходимо завести на синхронизацию цепи напряжения ТН-1(2) ЗРУ-6кВ и ТН-1(2) ГРУ-6,3кВ соответственно. Для Вашей схемы нет необходимости заводить для синхронизации цепи ТСН до ввода.

не совсем так - я синхронизирую с системой генераторы которые уже тянут нагрузку ГПП (все потребители "висят" именно на ГПП) - трансформаторы под напряжением но отключены от ГПП при помощи выключателя 6 кВ после них. Генераторы для своей синхронизации на шины ГРУ имеют свои штатные синхронизаторы, а вот подключить из автономного режима к энергосистеме все работающие генераторы плюс нагрузку с ГПП можно только включая вводной выключатель на шины 6 кВ ГПП. то есть я не могу включить выключательне зная напряжения до и после выключателя 6 кв.
23.11.2009 10:25
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Интересная задача.
ТСН какая группа соединения стоит?

На какие выключатели делается штатная синхронизация генераторов? Тут ведь надо не просто реле контроля синхронизации, надо синхронизировать генератор из автомного положения на сеть.

http://rzia.ru/
23.11.2009 19:52
Цитировать
 
Des501 +1
 
Сообщения: 86
Регистрация: 03.03.2009
grsl>Интересная задача.
"сам тащуся" (с) реклама.
grsl>ТСН какая группа соединения стоит?
У/Ун-0 там трансформатор ТМ 100/6/0,4
Силовые ТДН-16000/110-У1, У/Д-11

grsl>На какие выключатели делается штатная синхронизация генераторов? Тут ведь надо не просто реле контроля синхронизации, надо синхронизировать генератор из автомного положения на сеть.

попытаюсь кратко описать штатную: она контролирует ВСЕ выключатели которые касаются ГРУ. Для этого она воздействует на контроллер (сименсовский 300й) управления генераторами. Работает в двух режимах – автомат и ручное. В ручном включение контролирует реле Т5000, в автоматическом FAS-115DG фирмы DEIF. Есть возможность хлопнуть выключателями напрямую, без синхронизации. Схема включает только один выключатель одноразово. При этом она выбирает источники напряжений на автомате.

в общем нет ни времени ни алгоритма (кроме дохлой описаловки) работы контроллера. поэтому решили не заморачиваться а сделать отдельный шкаф. Напряжение генератора берем с шин 6 кВ ГПП (исходное состояние - автономный режим работы). Напряжение системы взять можно с ТН 110кВ но это тянет за собой компенсацию фазы и РПН трансформатора. ТСН включен очень удобно - сразу после трансформатора.
В общем в первом приближении решили сделать автоматизированную схему синхронизации - вручную доводим генераторы до более менее синхронизма (контроль по цифровым приборам и синхроноскопу) и включаем с блокировкой от реле синхронизма Т5000. При этом еще собираем положения всех выключателей на ГРУ и ГПП. Автоматику делаем на контроллере (сименс s7-300).

Если производитель захочет показать исходники контроллера генератора - внесем изменения или (что еще лучше, если договоримся) за копеечку пусть сам внесет по нашему ТЗ изменения. Тогда можно будет управлять генератором для синхронизации в полностью автоматическом режиме..
где то так
24.11.2009 13:33
Цитировать
 
evdbor +29
 
Сообщения: 300
Регистрация: 28.05.2008
ГПП существующая или проектируемая?
Может быть, есть смысл установить трансформаторы напряжения до выключателей ввода 10 кВ.
Если ГПП проектируемая, то особых проблем нет. У многих производителей КРУ имеется вариант с ТН до выключателя.
Если ГПП существующая, то можно установить ТН в существующих ячейках ввода или ТСН.
Свердловский завод трансформаторов тока
http://www.cztt.ru/new/templates/main.php?pid=002
выпускает трансформаторы напряжения НОЛП со встроенными предохранителями, которые могут быть установлены в существующих ячейках. Конечно, надо знать конструкцию этих ячеек.
Использование ТСН не желательно, так как их напряжение меняется в зависимости от их загрузки. ТН сразу дают необходимое вторичное напряжение 100В и гарантируют точность измерений.
При установке 2-х ТН в каждой ячейке мы можем контролировать все линейные напряжения со стороны вода 10 кВ
Руководство по эксплуатации НОЛП
http://cztt.uralregion.ru/new/templates/includes/file.php?fid=1024
430 kB
24.11.2009 16:09
Цитировать
 
Des501 +1
 
Сообщения: 86
Регистрация: 03.03.2009
evdbor>ГПП существующая или проектируемая?
существующая

evdbor>Может быть, есть смысл установить трансформаторы напряжения до выключателей ввода 10 кВ.
увы "все укардено до нас", заказчег не желает пока что слышать про реконструкцию ГПП

evdbor>Если ГПП существующая, то можно установить ТН в существующих ячейках ввода или ТСН.
evdbor>Свердловский завод трансформаторов тока
evdbor>http://www.cztt.ru/new/templates/main.php?pid=002
evdbor>выпускает трансформаторы напряжения НОЛП со встроенными предохранителями, которые могут быть установлены в существующих ячейках. Конечно, надо знать конструкцию этих ячеек.
интерестно, надо обдумать, спасибо - про такое даже как то не пришла в голову мысль

evdbor>Использование ТСН не желательно, так как напряжение ТСН меняется в зависимости от их загрузки. ТН сразу дают необходимое вторичное напряжение 100В и гарантируют точность измерений.
evdbor>При установке 2-х ТН в каждой ячейке мы можем контролировать все линейные напряжения со стороны вода 10 кВ
конечно, и сам понимаю что это так но хотелось обойтись малой кровью...
24.11.2009 16:22
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Ситуация понятна.
Конечно самое лучшее установка ТН перед трансформаторными В на 6кВ. В принципе не надо даже 3-х фазный, достаточно одного междуфазного и должно быть место в ячейке для его установки, даже пусть будет без предохранителя. Они компактные и лёгкие к установке.
Идея ручной синхронизации с сетью реальная и самая простая.
Тут правда вопрос, каким образом и на какой Г будет подавать пульсы на возбуждение и на турбину/дизель.
Конечно лучше бы с производителем поговорить, каким образом у него осуществлена паралелльная работа генераторов, ....или например синхронизировать один генератор с сетью, а к нему потом второй. Т.е. в принципе всё для этого у вас есть. Насчёт автоматической синхронизации только с ним.

РПН у вас в работе, в каких пределах изменения отпаек и U% одной отпайки.
В случае работы с сетью в каком режиме будет работать возбуждение и в каком РПН. Идеальный вариант азять напряжение с ТН 110В и заказать промежуточный ТН с поправкой группы. Это стандартный продукт у того же Сименса.

Согласен с evdbor, что ТСН не самый лучший вариант, но что бы рассмотрел, при синхронизации с сетью, переводить нагрузку с этого ТСН на другой ТСН ( если такое возможно) и тогда не будет игры напряжения и углов. тогда найте ТН 220/110 где то 25ВА не будет проблемой.

http://rzia.ru/
24.11.2009 18:10
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
А что если взять вот такой на 10кВ и подключить в ячейке на А-С
http://www.cztt.ru/new/templates/prod.php?pid=58

http://rzia.ru/
24.11.2009 18:17
Цитировать
 
Ответить

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2