Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Организация системы РЗА » неполная ДЗШ

« Предыдущая 
Телеускорения ДЗ защит.
Автор
Сообщения
nkulesh +15
 
Сообщения: 250
Регистрация: 11.11.2009
Откуда: Зея
Конечно, наши ДФЗ и ВЧБ - защиты с блокирующим нормально отсутствующим ВЧ сигналом. И в той, и в другой защите предусмотрена задержка от момента пуска передатчика до подготовки цепей отключения. Речь о том, что при обновременном применении КСЗ защит с разрешающим и блокирующим сигналами, защита с блокирующим сигналом принципиально имеет замедление, а защита с рарешающим - нет.
16.04.2010 01:58
Цитировать
 
conspirator +50
 
Сообщения: 929
Регистрация: 10.08.2007
falcon>Следует заметить, что сигнал ДФЗ тоже в полной мере относится к блокирующим. И разброс в одновременности пусков передатчиков в ДФЗ так же имеет свои допустимые пределы, причем очень-очень небольшие. Каким образом достигается одновременность в ДФЗ и что принципиально мешает реализации такой же в ВЧБ?
falcon>300мс для ВЧ блокировки - нонсенс. Принципиально ВЧБ в состоянии работать ...ну, в любом случае, не медленнее ДФЗ. (imho, а теоретически даже быстрее).
falcon>Нормативные требования к каналам ДФЗ и ВЧБ формально одинаковы, но:
falcon>- спектр ДФЗ занимает полосу где-то 1,4...1,5кГц, в то же время спектр ВЧБ - одна линия;
falcon>- неравномерность АЧХ (ГВЗ) ВЧ тракта в полосе частот искажает форму ДФЗ-пакета, сигналу же ВЧБ это глубоко безразлично;
falcon>- нелинейные искажения, вносимые неисправным ВЧ трактом, искажают ДФЗ-пакет; для ВЧБ не критично, достаточно того, чтобы сигнал просто был принят приемником;
falcon>- в ВЧБ, защищающих трехконцевые линии с трёхсторонним питанием, отсутствуют специфические чисто ДФЗ-шные проблемы, связанные с взаимным расположением пакетов;
falcon>- если произошло КЗ "за спиной", а дальний передатчик почему-то не запустился, то в ДФЗ последует излишнее отключение, в ВЧБ - не последует;
falcon>- при реверсе тока, произошедшего из-за отключения КЗ на параллельной линии, излишняя работа ВЧБ предотвращается очень простым методом: небольшой задержкой останова ранее работавшего передатчика на время, достаточное для подрыва останова дальнего. В ДФЗ же при этом фаза пакетов манипуляции должна меняться как бы автоматически и с соблюдением их взаимного перекрытия, но на практике взаимоперекрытия не происходит, и избежание излишнего отключения возможно лишь с помощью задержки ...
Самое интересное, что вышеперечисленным ясно показывается, почему на Западе отказались от ДФЗ уже лет как 20 в пользу схем телеускорений (там где ВЧ-тракт) и в пользу ДЗЛ (там, где оптика). А в России ДФЗ выдается как нечто идеальное (а на самом деле один из способов остаться с устаревшей продукцией на рынке....)
16.04.2010 07:10
Цитировать
 
Antip +4
 
Сообщения: 80
Регистрация: 26.04.2007
conspirator>Самое интересное, что вышеперечисленным ясно показывается, почему на Западе отказались от ДФЗ уже лет как 20 в пользу схем телеускорений (там где ВЧ-тракт) и в пользу ДЗЛ (там, где оптика).

Не стоит забывать про ЛЭП 500 кВ. При длинных линиях, да и не только длинных, когда есть проблемы с оптикой, ДФЗ - самое то, имхо. А ВЧБ на линиях с ОАПВ низя.
19.04.2010 09:11
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая 

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2