Денис. И всё таки. поробуйте запросить сети ещё раз и официально по поводу событий этого дня, а также и в случае предыдущих отключений генератора #2, ну не бывает чудес в электричестве.
Насчёт КЗ на землю, даже в кабельных сетях,.. существует глубокое заблуждение, что если было КЗ на землю в кабеле, то оно не исчезнет. В течении последних трёх лет при разборе аварий было доказанно обратное, основная масса КЗ на землю в кабельных линиях в месте их подключения к бушингу, и основная причина неакуратнное подключение, неверная разделка кабеля. Пробои возникают и исчезают , даже защиты не успевают отработать. Один такой пробой трепал нас около трёх месяцев, пока не прожгло окончательно. Потому можно рассмотреть и вариант пробоя на ТСН, КЗ на землю привели к небалансу напряжений, и возбуждение стало творить чёрт знает что. Понятно, что из разряда фантастики, но путь дополнительного поиска.В любом случае пройдите по всем подключениям кабелей, посмотрите, нет ли следов прожёга.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx И в догонку. Понимаю что никто делать не будет: Очень и очень вредно для генератора работать в сети с изолированной нейтралью. Т.е. конечно можно, но тогда надо изоляцию другую заказывать. Почти уверен, что ваш генератор не предназначен для такой работы, можете проверить с производителем генератора. Надо бы поставить разделительный транс 1:1, 10.5 на 10.5 и заземлить звезду генератора через многомное сопротивление, чтобы ток КЗ на землю в нём ограничить до 5-10А.
На генераторной защите введена в действие только МТЗ. Уставки: 192,5 А, 0,2сек. Кроме МТЗ имеются защиты по напряжению и частоте, но они реализованы на другом приборе. Ну и диф. защита (также отдельно). На отходящей линии из токовых защит введена также только МТЗ. Уставка: 300А, 1,5 сек. Кстати, меня очень смущает такая уставка на отходящей линии (с другого конца линии то же самое). Разве не должно быть ТО или продольной диф защиты линии (линия кабельная, длина около 300-400 метров). Насчет отсутствия синхронизации по времени – это конечно ОГРОМНЫЙ минус. Дело в том, что мини-ТЭЦ работает всего 6 месяцев и сейчас продолжаются работы по настройке АСУ ТП и телемеханики. На данный момент синхронизация имеется, но уже поздно… С Антоном из Woodward я знаком (общался с ним на форумах и по e-mail). Уставки АРВ генератора постараюсь выслать завтра. У нас стоит генератор AvK. Возбуждение там регулируют модули COSIMAT N+, QPF и др. Встречались с таким ? Насчет незаземленной нейтрали генератора: на самом деле, во всей документации речь идет о заземленной нейтрали. Расскажите немного подробнее о последствиях работы с изолированной нейтралью (на следующей неделе поговорю с главным энергетиком по этому поводу). И еще вопрос: зачем заземлять нейтраль через трансформатор и высокоомный резистор? Почему нельзя обойтись просто резистором ?
Ого, а начинали хорошо, с рaсшифроvки осцилограммы.
1. Нет, Денис, с возбуждением не знаком, пересекаюсь только со стороны защит генераторов. просто есть кому послать уставки...на неофициальный просмотр и услышать мнение, если конечно захотят сказать или будет что сказать. 2. По поводу уставок, трудно что сказать, нужен весь комплекс уставок. Но как я понимаю у вас с мини-ТЭС выходят 4 линии, длины не бог весть что, не будем о деньгах и ценах, но поставил бы ДЗЛ на каждый кабель, сегодня есть реле для таких напряжений, не путать с ДЗЛ на 110-500кВ. У Сименса есть два типа реле, 7SD600 самое простое с витой парой, 7SD610 с оптикой и накрутками, у АББ RED615 с оптикой и накрутками, у Woodward вроде/не помню точно тип, есть тоже очень простое реле. 3. По поводу изолированной нейтрали, на Форуме об этом много сказанно и есть хорошие сноски, скажем вот такой топик, в нём Никита три классные статьи приложил http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__start=11&thread__mid=123833072
Главное что при КЗ на землю у вас на обмотках генератора будет междуфазное напряжение , а не фазное, что потихоньку его изоляцию того, а КЗ на землю в гороских и заводских сетях, сами знаете сколько 3.1. Но начинается проблема, из за мини ТЭС , никто переделывать ничего не будет, потому просто заземлить генератор нельзя, нарушите всё систему города и все КЗ на землю через ваш генератор закроются. 3.2. Потому самое простая защита генераторов и сохранение их жизни, это отделить их от сети разделительным трансом, пусть даже с КТ 1:1, можно транс один на генератор, можно один на два, можно один на все 4-е. 3.3. Самое лучшее и простое, один транс на генератор, трнс являтся буфером между сетью и генератором, генератор заземлён, можно наглухо, можно через низкомное сопротивление с ограничением тока КЗ на землю до 300А, лучше до номинала генератора, можно высокоомное с ограничением токов КЗ на семлю до 5-10А. 3.4. Разделение между генераторами ещё хорошо тем, что токи третей гармоники не будут между нейтралями ( в случае параллельной работы генераторов с зазенлённой нейтралью) протекать и лобовые части статора ( правильно сказал то на русском???) греть.
4. А защиту отключения от сети/делительную надо на df/dt или по скачку вектора напряжения делать, всё равно в автономном режиме работать не можете. Такое у вас и в Сименсе и в Woodward-e ест. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
В добавление. На такие генераторы обычно делаю глухозаземлённую нейтраль. Дешевле, но есть недостаток, при КЗ в генраторе на землю и отключение дифзащитой, даже при наличии АГП, поле будет разряжться через точку пробоя и повыжигает много, шанс что и в междуфазное очень быстро перейдёт, потому при наличии разделительного транса лучше поставить высокоомное сопротивление, меньше дефекта генератору, немного добавок в защиту. На индустриальных генераторах работуйщих в параллель с сетью ставят низкоомное сопротивление с ограничением тока до 300А, но..горят заразы хорошо, так сейчас начали делать гибридное, пока правда вжiвую не видел.