Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Как проводить анализ осциллограмм аварийных рег... » Регистратор Бреслер 0106

« Предыдущая 
Помогите расшифровать осцилограммы
Автор
Сообщения
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Денис.
И всё таки.
поробуйте запросить сети ещё раз и официально по поводу событий этого дня, а также и в случае предыдущих отключений генератора #2, ну не бывает чудес в электричестве.

Насчёт КЗ на землю, даже в кабельных сетях,.. существует глубокое заблуждение, что если было КЗ на землю в кабеле, то оно не исчезнет. В течении последних трёх лет при разборе аварий было доказанно обратное, основная масса КЗ на землю в кабельных линиях в месте их подключения к бушингу, и основная причина неакуратнное подключение, неверная разделка кабеля. Пробои возникают и исчезают , даже защиты не успевают отработать. Один такой пробой трепал нас около трёх месяцев, пока не прожгло окончательно.
Потому можно рассмотреть и вариант пробоя на ТСН, КЗ на землю привели к небалансу напряжений, и возбуждение стало творить чёрт знает что.
Понятно, что из разряда фантастики, но путь дополнительного поиска.В любом случае пройдите по всем подключениям кабелей, посмотрите, нет ли следов прожёга.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
И в догонку.
Понимаю что никто делать не будет:
Очень и очень вредно для генератора работать в сети с изолированной нейтралью. Т.е. конечно можно, но тогда надо изоляцию другую заказывать. Почти уверен, что ваш генератор не предназначен для такой работы, можете проверить с производителем генератора.
Надо бы поставить разделительный транс 1:1, 10.5 на 10.5 и заземлить звезду генератора через многомное сопротивление, чтобы ток КЗ на землю в нём ограничить до 5-10А.

http://rzia.ru/
28.02.2009 10:35
Цитировать
 
deniskr
 
Сообщения: 11
Регистрация: 17.02.2009
На генераторной защите введена в действие только МТЗ. Уставки: 192,5 А, 0,2сек. Кроме МТЗ имеются защиты по напряжению и частоте, но они реализованы на другом приборе. Ну и диф. защита (также отдельно).
На отходящей линии из токовых защит введена также только МТЗ. Уставка: 300А, 1,5 сек. Кстати, меня очень смущает такая уставка на отходящей линии (с другого конца линии то же самое). Разве не должно быть ТО или продольной диф защиты линии (линия кабельная, длина около 300-400 метров).
Насчет отсутствия синхронизации по времени – это конечно ОГРОМНЫЙ минус. Дело в том, что мини-ТЭЦ работает всего 6 месяцев и сейчас продолжаются работы по настройке АСУ ТП и телемеханики. На данный момент синхронизация имеется, но уже поздно…
С Антоном из Woodward я знаком (общался с ним на форумах и по e-mail).
Уставки АРВ генератора постараюсь выслать завтра. У нас стоит генератор AvK. Возбуждение там регулируют модули COSIMAT N+, QPF и др. Встречались с таким ?
Насчет незаземленной нейтрали генератора: на самом деле, во всей документации речь идет о заземленной нейтрали. Расскажите немного подробнее о последствиях работы с изолированной нейтралью (на следующей неделе поговорю с главным энергетиком по этому поводу). И еще вопрос: зачем заземлять нейтраль через трансформатор и высокоомный резистор? Почему нельзя обойтись просто резистором ?
28.02.2009 13:13
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Ого, а начинали хорошо, с рaсшифроvки осцилограммы.

1. Нет, Денис, с возбуждением не знаком, пересекаюсь только со стороны защит генераторов.
просто есть кому послать уставки...на неофициальный просмотр и услышать мнение, если конечно захотят сказать или будет что сказать.
2. По поводу уставок, трудно что сказать, нужен весь комплекс уставок.
Но как я понимаю у вас с мини-ТЭС выходят 4 линии, длины не бог весть что, не будем о деньгах и ценах, но поставил бы ДЗЛ на каждый кабель, сегодня есть реле для таких напряжений, не путать с ДЗЛ на 110-500кВ. У Сименса есть два типа реле, 7SD600 самое простое с витой парой, 7SD610 с оптикой и накрутками, у АББ RED615 с оптикой и накрутками, у Woodward вроде/не помню точно тип, есть тоже очень простое реле.
3. По поводу изолированной нейтрали, на Форуме об этом много сказанно и есть хорошие сноски, скажем вот такой топик, в нём Никита три классные статьи приложил
http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__start=11&thread__mid=123833072

Главное что при КЗ на землю у вас на обмотках генератора будет междуфазное напряжение , а не фазное, что потихоньку его изоляцию того, а КЗ на землю в гороских и заводских сетях, сами знаете сколько
3.1. Но начинается проблема, из за мини ТЭС , никто переделывать ничего не будет, потому просто заземлить генератор нельзя, нарушите всё систему города и все КЗ на землю через ваш генератор закроются.
3.2. Потому самое простая защита генераторов и сохранение их жизни, это отделить их от сети разделительным трансом, пусть даже с КТ 1:1, можно транс один на генератор, можно один на два, можно один на все 4-е.
3.3. Самое лучшее и простое, один транс на генератор, трнс являтся буфером между сетью и генератором, генератор заземлён, можно наглухо, можно через низкомное сопротивление с ограничением тока КЗ на землю до 300А, лучше до номинала генератора, можно высокоомное с ограничением токов КЗ на семлю до 5-10А.
3.4. Разделение между генераторами ещё хорошо тем, что токи третей гармоники не будут между нейтралями ( в случае параллельной работы генераторов с зазенлённой нейтралью) протекать и лобовые части статора ( правильно сказал то на русском???) греть.

4. А защиту отключения от сети/делительную надо на df/dt или по скачку вектора напряжения делать, всё равно в автономном режиме работать не можете. Такое у вас и в Сименсе и в Woodward-e ест.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

В добавление.
На такие генераторы обычно делаю глухозаземлённую нейтраль.
Дешевле, но есть недостаток, при КЗ в генраторе на землю и отключение дифзащитой, даже при наличии АГП, поле будет разряжться через точку пробоя и повыжигает много, шанс что и в междуфазное очень быстро перейдёт, потому при наличии разделительного транса лучше поставить высокоомное сопротивление, меньше дефекта генератору, немного добавок в защиту.
На индустриальных генераторах работуйщих в параллель с сетью ставят низкоомное сопротивление с ограничением тока до 300А, но..горят заразы хорошо, так сейчас начали делать гибридное, пока правда вжiвую не видел.

http://rzia.ru/
28.02.2009 14:22
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая 

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2