Сообщения: 962 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: г. Волжский
dnestr>есть выключатели у которых одна катушка отключающая под оперативным напряжением цепей управления выключателя, а другая под оперативным напряжением защит. Были случаи когда выключатель без воздуха (т.е - включен) и на катушку подавали команду от защит отключить - в результате сгорала катушка.
SV>ПАзвольте, уважаемый коллега Доро. Как ремонтный персонал может работать на ОТКЛЮЧЁННОМ в ремонт выключателе не ОТКЛЮЧИВ оперативный ток с него (выключателя)? Выделенно не случайно: терминология ЦДУ: "включено" "отключено". Дабы не было созвучно: "введено" "выведено". Снимаю шляпу. Соответствующий раздел соответствующих правил в упомянутое время недоосмыслил. Но все же, когда оперативный ток общий для управления выключателем и для защит, выключатель выводится для проверки РЗА и при этом первичники вдруг вспоминают о своих проблемах, накладки неизбежны.
doro>А вот ДЗШ срабатывает всегда в самый неожиданный момент. Так что вывод воздействия внешних устройств на выведенный в ремонт выключатель – обязательное условие безопасности независимо от того, есть это в нормативных документах или нет.
doro>Если Вы недовыполните меры безопасности, предписанные нормативными документами, будете виноваты в любом случае. А вот принятие дополнительных мер - священное право и почетная обязанность руководителя или производителя работ. За превышение предусмотренных мер безопасности еще никого не наказывали.
Полностью согласен. А что касается снятия опер. тока с выключателя - так человеческий фактор ни кто ещё не отменял и вряд ли отменит.
doro>А вот ДЗШ срабатывает всегда в самый неожиданный момент. Так что вывод воздействия внешних устройств на выведенный в ремонт выключатель – обязательное условие безопасности независимо от того, есть это в нормативных документах или нет.
doro>Если Вы недовыполните меры безопасности, предписанные нормативными документами, будете виноваты в любом случае. А вот принятие дополнительных мер - священное право и почетная обязанность руководителя или производителя работ. За превышение предусмотренных мер безопасности еще никого не наказывали.
Полностью согласен. А что касается снятия опер. тока с выключателя - так человеческий фактор ни кто ещё не отменял и вряд ли отменит.
07.11.2008 12:00
Скрытный SS79
А как же защита от длительного протекания тока в приводе или в АУВ?