Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » О применении БАВР

« Предыдущая   Следующая »
О применении БАВР
Автор
Сообщения
Titan +1
 
Сообщения: 13
Регистрация: 17.06.2008
АУУУ..спецы распологающие опытом подобных работ))) есть объект)
25.06.2008 14:05
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
попробуйте обратитесь в Бреслер.
Можете связатся с Германией, АББ в Манхайме, напрямую,.. через АББ России, я не очень в этих правилах.

http://rzia.ru/
25.06.2008 14:16
Цитировать
 
ShSF +12
 
Сообщения: 301
Регистрация: 25.06.2007
Информация к размышлению.
Давно, в начале трудовой деятельности, год так 79-80, общался с релейщиками с химпредприятия. У них была аналогичная проблема. При посадке напряжения при КЗ на питающих ВЛ химпроцесс прерывался и потом дня три шла бракованная продукция. Так они у себя сделали АВР по скорости снижения напряжения. По факту снижения скорости шла команда на отключение рабочего ввода, а по факту отключения ввода включался СМВ. Естественно с блокировкой при работе МТЗ ввода и контролем напряжения на другой секции. За время откл/вкл за счет подпитки от СД напряжение на шинах не успевало просесть глубоко и ни один двигатель ни по 6 ни по 0,4 кВ не отключался. Если же работала МТЗ ввода, то по своему АВР включались резервные фидера. Пуск этих АВР был тоже по скорости снижения напряжения (орган то контроля скорости снижения напряжения вроде общий был). Умельцы были. Более подробно не помню, не вникал по молодости, да и не было у нас таких проблем.
25.06.2008 14:29
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Так по скорости снижения частоты ещё лучше будет, а самое оно и по частоте и по напруге.
Такое мы сделали на трёх хим. заводах

http://rzia.ru/
25.06.2008 14:32
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Великолепные статьи. Спасибо за них.
Но там и ответ на Ваш вопрос и то что я проверил сегодня на заводе.
Контакторы не отпадут за 250-700мс, а может и больше. Проблема это возврат напруги на обратную ЭДС движков.
Для того и есть 2-й вариант.
Тут на самом деле и задача: 2-й вариант при глубоком провале, защита быстрая, скажем 40мс, время отключения 40мс, включения 40мс и того 120-150мс, движки не успеют выбежать ( на станции так проверяли переход СН при сработке обратной мощности) будем говорить что это 1-й переход. Проблема неглубокой просадки но длительной, быструю уставку не поставить, на каждый чих реагировать будет, надо так 100-150мс уставку, тогдa и понадабится второй вариант.
Тут одну защиту хотим попробовать, европейцы её используют для отключения генератора от сети. падение напряжение прямой последовательности, но надо расчёт сети делать, зато очень быстрая.

http://rzia.ru/
25.06.2008 19:05
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Повторюсь. Малая часть задачи это сам БАВР, основная задача определить пропажу питания. Для этого есть ещё защита:
прыжок по напряжению ( поправьте если что: Voltage Shift). очень быстрая ( я правда её недолюбливаю).
Выключатели можно поставить сверхбыстрые VM1( ещё с добавкой, не помню букв) так они работают за 15мс +/-.
Так и войдёте в магические 100-120мс без проблем.

http://rzia.ru/
26.06.2008 08:19
Цитировать
 
Titan +1
 
Сообщения: 13
Регистрация: 17.06.2008
ОК. Нашел организацию с опытом..внедряли БАВР у нас в регионе на одном предприятии, как раз на базе АВВ SUE. Заказчик доволен его работой ( у них тоже химия с непрерывными процессами). Завтра еду на переговоры. Результаты сообщу)
26.06.2008 11:25
Цитировать
 
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1058
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
Почему темы поднялись?
Titan удалось Вам SUE внедрить?

http://3d-projektierung.de - Home Page
28.04.2010 22:05
Цитировать
 
tequila +9
 

Сообщения: 578
Регистрация: 03.04.2007
Откуда: Чебоксары
Dmitriy>Почему темы поднялись?
Dmitriy>Titan удалось Вам SUE внедрить?

Присоединяюсь к вопросу.

Да, если кому то нужно Руководство по эксплуатации SUE3000 на русском, обращайтесь (2,7 Мб) .


New DRTS-66:
МЭК 61850
6 каналов тока по 32 А
6 каналов напряжения по 300 В
Большой цветной Ж/К дисплей
Класс точности: 0,05
20 кг
24.06.2010 14:02
Цитировать
 
ohems
 
Сообщения: 5
Регистрация: 14.11.2007
Dmitriy>>Почему темы поднялись?
Dmitriy>>Titan удалось Вам SUE внедрить?

tequila>Присоединяюсь к вопросу.

tequila>Да, если кому то нужно Руководство по эксплуатации SUE3000 на русском, обращайтесь (2,7 Мб) .

Пожалуйста сбросьте руководство у меня как раз наладка БАВР на SUE3000 ohemsb@gmail.com Спасибо!!!
28.07.2010 08:04
Цитировать
 